22.12.2015, 17:07
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А мощность и габариты этого трансформатора? 8А х 220 В = 1760 Вт. Посмотрим, может смогу найти на работе, что нибудь похожее. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
22.12.2015, 17:12
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата 8А х 220 В = 1760 Вт Умножаем на коэфф. потерь = 2кВт - не меньше!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 19:34
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Умножаем на коэфф. потерь = 2кВт - не меньше! А по мне так это не критично, хоть 1 кВт пусть будет, ну и что что не выдаст 8 А, ну и пусть, хоть 4 А даст и то хорошо, пусть греется потихоньку. Этот транс можно будет запитать даже от 30 мА УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 23:29
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 |
Может,банально,неправильно УЗО подключили?
Сообщение отредактировал ОлегАка - 23.12.2015, 21:35 |
|
|
|
24.12.2015, 12:11
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля. Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. Саморегулируещемся кабелем марку точно не вспомню, помню что оранжевый и 15 ватт на метр погонный, было сделано утепление временного водоснабжения стройплощадки. Выбивать начало узо на 30 мА. До этого не беспокоило месяц. Пришлось поднять все утепление . Понять не могли в чем дело. Как оказалось, плохая термоусадка ( термоусадка была без клея внутри). Отрезали кусок , запаяли заново термоусадкой с клеем внутри. Все заработало. Может это ваш случай, как вариант. А мощность и габариты этого трансформатора? Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . Кабели разные бывают , а поскольку он саморегулирующийся то и мощность будет разная. Общая длинна кабеля умножается на среднюю мощность кабеля(обычно указывается на самом кабеле.) Както так. Сообщение отредактировал vitasha.love - 24.12.2015, 11:58 |
|
|
24.12.2015, 13:37
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(vitasha.love) Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . Вот и сосчитайте прочитав внимательно данные автора по конкретному кабелю и конкретный потребляемый ток при этом....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.12.2015, 16:07
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. 2) Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . 1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо. 2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
25.12.2015, 2:03
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо. 2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной. Работали мы как то в одном отеле по устранению косяков с теплыми полами.Там в ванных комнатах везде теплые полы. Потом начали ставить стеклянные двери , чтобы отгородить душевую зону. Так вот крепление этих стеклянных дверей анкерами засверлили в плитку. Вобщем ты меня понял ,что за косяк. В каждом почти номере попали анкером в кабель. Почти все нашли локатором Mastech MS6818. В смысле места полного разрва, или КЗ на сам анкер. Но вот когда анкер цеплял только одну жилу и не перебивал ее , вот тогда мы помучались. Локатор все показывал ОК. А УЗО срабатывало.Что делали? Брали мегометр и начиная с 500v дожигали кабель . Без дури, потихоньку , не спеша. Потом снова брали локатор, и после дожига место повреждения находили без проблем. Это так, просто делюсь опытом. |
|
|
26.12.2015, 10:39
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Работали мы как то в одном отеле по устранению косяков с теплыми полами.Там в ванных комнатах везде теплые полы. Потом начали ставить стеклянные двери , чтобы отгородить душевую зону. Так вот крепление этих стеклянных дверей анкерами засверлили в плитку. Вобщем ты меня понял ,что за косяк. В каждом почти номере попали анкером в кабель. Почти все нашли локатором Mastech MS6818. В смысле места полного разрва, или КЗ на сам анкер. Но вот когда анкер цеплял только одну жилу и не перебивал ее , вот тогда мы помучались. Локатор все показывал ОК. А УЗО срабатывало.Что делали? Брали мегометр и начиная с 500v дожигали кабель . Без дури, потихоньку , не спеша. Потом снова брали локатор, и после дожига место повреждения находили без проблем. Это так, просто делюсь опытом. Спасибо, я правильно ли вас понял, вы начинали прожигать жилу на оплетку, а потом жилу с жилой? А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
26.12.2015, 23:46
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 |
Спасибо, я правильно ли вас понял, вы начинали прожигать жилу на оплетку, а потом жилу с жилой? А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти. Да начните с простого:питание от автомата 16А,а ноль куда посадили?Ноль непосредственно в УЗО должен быть(не на корпусе,не на общем ноле,а в УЗО).Допустим,всё правильно.Кабель с заземлением?Если "да",отсоедините землю,пусть повисит,если выбьет,вот тогда и ищите,где гвоздь в кабель забили.А если не выбьет,то так и оставьте. |
|
|
|
27.12.2015, 11:37
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти. Кабельным локатором попытаться найти конец кабеля, она же концевая муфта. Поставил бы новую. Если площадь крыльца большая а плитка дорогущая, я бы нанял человека с тепловизором. Нагрел крыльцо, сделали снимок и смотреть где что. Может как раз и место повоеждения увидите, если токавое есть. Но я бы начал с муфты. Сообщение отредактировал vitasha.love - 7.1.2016, 22:37 |
|
|
10.1.2016, 17:04
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией!
Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют. На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции. Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения. |
|
|
10.1.2016, 17:48
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией! Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют. На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции. Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения. Пока ничего, еще не ездили туда. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.1.2016, 20:40
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2015 Пользователь №: 47711 |
Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел спросить по данному кабелю Можно ли самостоятельно сделать монтаж или же лучше сразу напрямую к специалисту обратиться? и кто сталкивался с данной маркой? какое ваше мнение о ее характеристиках Спасибо
Причина редактирования: ссылка удалена
|
|
|
13.1.2016, 21:30
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля значения не имеет, если сомневаетесь в своих способностях, обращайтесь к специалисту.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.1.2016, 22:42
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2015 Пользователь №: 47711 |
zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля значения не имеет, если сомневаетесь в своих способностях, обращайтесь к специалисту. Я ж еще по характеристика кабеля спрашивал) Хорошо, можно без ссылки, скажите, кто то сталкивался с кабелем Гольфстрим?) можно ли анный ТП использовать, как основной обогрев?) Спасибо |
|
|
20.1.2016, 9:13
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48014 |
Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегулирующему греющему кабелю и дабы не плодить темы хотелось бы задать его здесь.
Собственно имеется водовод холодной воды диаметром 219 мм и длиной 2 км. Стал он у нас замерзать. Было принято решение использовать данный кабель для предотвращения обледенения. Был выбран кабель мощностью 40 Вт/м. Ну и вопрос, а поможет ли нам этот кабель при средней температуре зимой в -30 градусов? P.S. Водовод утеплен. Заранее спасибо. |
|
|
20.1.2016, 11:37
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изоляцию на место (возможно новую) + 80 кВт в час кушать будет - не дешевле в землю закопать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.1.2016, 13:07
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48014 |
снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изоляцию на место (возможно новую) + 80 кВт в час кушать будет - не дешевле в землю закопать? Закопать не получится - ж/д пути, вечная мерзлота и все такое. А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится? |
|
|
20.1.2016, 15:16
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда считать надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|