греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА

Nail
сообщение 22.12.2015, 17:07
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:02) *
А мощность и габариты этого трансформатора?


8А х 220 В = 1760 Вт. Посмотрим, может смогу найти на работе, что нибудь похожее.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.12.2015, 17:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
8А х 220 В = 1760 Вт
Умножаем на коэфф. потерь = 2кВт - не меньше!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.12.2015, 19:34
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:12) *
Умножаем на коэфф. потерь = 2кВт - не меньше!

А по мне так это не критично, хоть 1 кВт пусть будет, ну и что что не выдаст 8 А, ну и пусть, хоть 4 А даст и то хорошо, пусть греется потихоньку. Этот транс можно будет запитать даже от 30 мА УЗО.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОлегАка
сообщение 22.12.2015, 23:29
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2015
Пользователь №: 47610



Может,банально,неправильно УЗО подключили?

Сообщение отредактировал ОлегАка - 23.12.2015, 21:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitasha.love
сообщение 24.12.2015, 12:11
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.12.2015
Из: Минск
Пользователь №: 47577



Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2015, 20:30) *
Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля.

Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. Саморегулируещемся кабелем марку точно не вспомню, помню что оранжевый и 15 ватт на метр погонный, было сделано утепление временного водоснабжения стройплощадки. Выбивать начало узо на 30 мА. До этого не беспокоило месяц. Пришлось поднять все утепление . Понять не могли в чем дело. Как оказалось, плохая термоусадка ( термоусадка была без клея внутри). Отрезали кусок , запаяли заново термоусадкой с клеем внутри. Все заработало. Может это ваш случай, как вариант.

Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 17:02) *
А мощность и габариты этого трансформатора?

Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . Кабели разные бывают , а поскольку он саморегулирующийся то и мощность будет разная. Общая длинна кабеля умножается на среднюю мощность кабеля(обычно указывается на самом кабеле.) Както так.

Сообщение отредактировал vitasha.love - 24.12.2015, 11:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.12.2015, 13:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(vitasha.love)
Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля .
Вот и сосчитайте прочитав внимательно данные автора по конкретному кабелю и конкретный потребляемый ток при этом....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.12.2015, 16:07
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 12:11) *
1) Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация.


2) Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля .

1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо.
2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitasha.love
сообщение 25.12.2015, 2:03
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.12.2015
Из: Минск
Пользователь №: 47577



Цитата(Transformator @ 24.12.2015, 16:07) *
1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо.
2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной.

Работали мы как то в одном отеле по устранению косяков с теплыми полами.Там в ванных комнатах везде теплые полы. Потом начали ставить стеклянные двери , чтобы отгородить душевую зону. Так вот крепление этих стеклянных дверей анкерами засверлили в плитку. Вобщем ты меня понял ,что за косяк. В каждом почти номере попали анкером в кабель. Почти все нашли локатором Mastech MS6818. В смысле места полного разрва, или КЗ на сам анкер. Но вот когда анкер цеплял только одну жилу и не перебивал ее , вот тогда мы помучались. Локатор все показывал ОК. А УЗО срабатывало.Что делали? Брали мегометр и начиная с 500v дожигали кабель . Без дури, потихоньку , не спеша. Потом снова брали локатор, и после дожига место повреждения находили без проблем. Это так, просто делюсь опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.12.2015, 10:39
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(vitasha.love @ 25.12.2015, 2:03) *
Работали мы как то в одном отеле по устранению косяков с теплыми полами.Там в ванных комнатах везде теплые полы. Потом начали ставить стеклянные двери , чтобы отгородить душевую зону. Так вот крепление этих стеклянных дверей анкерами засверлили в плитку. Вобщем ты меня понял ,что за косяк. В каждом почти номере попали анкером в кабель. Почти все нашли локатором Mastech MS6818. В смысле места полного разрва, или КЗ на сам анкер. Но вот когда анкер цеплял только одну жилу и не перебивал ее , вот тогда мы помучались. Локатор все показывал ОК. А УЗО срабатывало.Что делали? Брали мегометр и начиная с 500v дожигали кабель . Без дури, потихоньку , не спеша. Потом снова брали локатор, и после дожига место повреждения находили без проблем. Это так, просто делюсь опытом.

Спасибо, я правильно ли вас понял, вы начинали прожигать жилу на оплетку, а потом жилу с жилой? А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю
где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОлегАка
сообщение 26.12.2015, 23:46
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.12.2015
Пользователь №: 47610



Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 11:39) *
Спасибо, я правильно ли вас понял, вы начинали прожигать жилу на оплетку, а потом жилу с жилой? А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю
где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти.


Да начните с простого:питание от автомата 16А,а ноль куда посадили?Ноль непосредственно в УЗО должен быть(не на корпусе,не на общем ноле,а в УЗО).Допустим,всё правильно.Кабель с заземлением?Если "да",отсоедините землю,пусть повисит,если выбьет,вот тогда и ищите,где гвоздь в кабель забили.А если не выбьет,то так и оставьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitasha.love
сообщение 27.12.2015, 11:37
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.12.2015
Из: Минск
Пользователь №: 47577



Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:39) *
А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю
где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти.

Кабельным локатором попытаться найти конец кабеля, она же концевая муфта. Поставил бы новую. Если площадь крыльца большая а плитка дорогущая, я бы нанял человека с тепловизором. Нагрел крыльцо, сделали снимок и смотреть где что. Может как раз и место повоеждения увидите, если токавое есть. Но я бы начал с муфты.

Сообщение отредактировал vitasha.love - 7.1.2016, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 10.1.2016, 17:04
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией!
Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют.
На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции.
Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 10.1.2016, 17:48
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:04) *
Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией!
Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют.
На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции.
Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения.

Пока ничего, еще не ездили туда.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zawcev
сообщение 13.1.2016, 20:40
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 47711



Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел спросить по данному кабелю Можно ли самостоятельно сделать монтаж или же лучше сразу напрямую к специалисту обратиться? и кто сталкивался с данной маркой? какое ваше мнение о ее характеристиках Спасибо
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2016, 21:30
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля значения не имеет, если сомневаетесь в своих способностях, обращайтесь к специалисту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zawcev
сообщение 14.1.2016, 22:42
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 47711



Цитата(savelij® @ 13.1.2016, 22:30) *
zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля значения не имеет, если сомневаетесь в своих способностях, обращайтесь к специалисту.

Я ж еще по характеристика кабеля спрашивал) Хорошо, можно без ссылки, скажите, кто то сталкивался с кабелем Гольфстрим?) можно ли анный ТП использовать, как основной обогрев?) Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1aminat
сообщение 20.1.2016, 9:13
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48014



Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегулирующему греющему кабелю и дабы не плодить темы хотелось бы задать его здесь.
Собственно имеется водовод холодной воды диаметром 219 мм и длиной 2 км. Стал он у нас замерзать. Было принято решение использовать данный кабель для предотвращения обледенения. Был выбран кабель мощностью 40 Вт/м. Ну и вопрос, а поможет ли нам этот кабель при средней температуре зимой в -30 градусов?
P.S. Водовод утеплен.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2016, 11:37
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22931
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изоляцию на место (возможно новую) + 80 кВт в час кушать будет - не дешевле в землю закопать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1aminat
сообщение 20.1.2016, 13:07
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48014



Цитата(с2н5он @ 20.1.2016, 17:37) *
снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изоляцию на место (возможно новую) + 80 кВт в час кушать будет - не дешевле в землю закопать?


Закопать не получится - ж/д пути, вечная мерзлота и все такое.
А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2016, 15:16
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22931
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда считать надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 18:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены