Уравнивание потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов |
Гость_Дрозд_* |
20.8.2015, 22:15
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем доброго дня или ночи. Помогите разобраться. Имеется цех, большой. Трубосварочный. В нем станков около 20 штук. Контур заземления сделан таким образом, что сам заземлитесь это жб фундамент, а контуром является металлоконструкция цеха. То есть все станки заземлены от металлоконструкции. Вопрос здесь таков: законно ли использование такого контура заземления. Необходимо ли выполнить уравнивание потенциалов отдельными проводниками или контур можно считать уравнителем , так как все электрические элементы подключены к заземлению.. Где прописано это?
|
|
|
|
21.8.2015, 12:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ну и нагородили.Если у вас сеть с глухозаземленной нейтралью,нейтраль источника соединяется с заземляющим контуром,контур электрически соединяется с металлоконструкцией вашего цеха.Электрически но не в коем разе через бетон.
|
|
|
24.8.2015, 9:14
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: ... 2) открытые проводящие части электроустановок: ... 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). Если у вас металлоконструкция непрерывная, то уравнивание не надо. Если колонны стоят каждая на своем фундаменте и каждая сама по себе естественный заземлитель, то надо их электрически соединить (уравнять потенциал). Еще где-то была рекомендация для зданий более определенного размера выполнять вЫравнивание потенциалов, путем укладки в полу проводников в виде сетки с шагом сколько-то метров. Но где- это было сходу не вспомню. |
|
|
19.12.2015, 1:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.12.2015 Из: Russia Пользователь №: 47575 |
Дорого времени суток всем. Не смотря на то, что тема очень не новая, у меня вопрос - нужно ли включать в основную систему уравнивания потенциалов канализационную трубу из полиэтилена на вводе в жилой дом. Помогите, кто чем может. Спасибо
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.12.2015, 3:46
Сообщение
#5
|
Гости |
...нужно ли включать в основную систему уравнивания потенциалов канализационную трубу из полиэтилена на вводе в жилой дом. ... Если Вы это серьёзно спрашиваете, то не надо эту трубу включать в систему уравнивания потенциалов. Сюда включаются токопроводящие части, а полиэтилен ток не проводит (диэлектрик, проще говоря - изолятор). |
|
|
19.12.2015, 23:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
контуром является металлоконструкция цеха. То есть все станки заземлены от металлоконструкции. Вопрос здесь таков: законно ли использование такого контура заземления. Где прописано это? ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
11.1.2016, 23:05
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2015 Пользователь №: 47590 |
Пожалуйста подскажите как правильно сделать уравнивание потенциалов в гипермарките. Молниезащита выполнена.
|
|
|
|
12.1.2016, 10:02
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Пожалуйста подскажите как правильно сделать уравнивание потенциалов в гипермарките. Молниезащита выполнена. Все открытые проводящие части и сторонние проводящие части присоедините к главной заземляющей шине. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
12.1.2016, 12:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Bashmack, а в проекте как предписано?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.1.2016, 17:43
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата сделать уравнивание потенциалов в гипермарките Возможно вы имели в виду не уравнивание, а ВЫравнивание? РД 34.21.122-87 определяло когда и как надо Цитата 1.9. Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи между несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлителей согласно п. 1.8. В противном случае должна быть обеспечена прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм. Электроды следует прокладывать не реже чем через 60 м по ширине здания и присоединять по его торцам с двух сторон к наружному контуру заземления. СО 153-34.21.122-2003 Хоть и заменило РД, но про выравнивание там в контексте защиты информационных систем. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 9:32 |
|