как заземлить , если нет заземления

Nail
сообщение 12.1.2016, 9:58
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Вчера на работе, подошел колега, и спрашивает как заземлить если нет заземление (квартира).
Ноль со щитка брать не имеем право.
СП рекомендует нам ставить УЗО без заземления, как временную меру, кстати я так и делаю (и у себя так сделал), все нормально.
Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, просто УЗО не поможет, не достаточно тока утечки чтобы оно отключилось.
Остается 2 варианта:
1) Терпеть эти удары током.
2) Удалить этот фильтр (конденсаторы).
Добавте свой вариант.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 10:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) *
...
Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, ...

Нет у меня такой проблемы, системник через сетевой фильтр питается, да и на работе сколько с таким включением компьтеров сталкивался везде всё нормально. Скорее всего причина в другом: неисправность сетевого фильтра или БП компьютера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2016, 10:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3118
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Видимо речь об этом фильтре:
Прикрепленное изображение

Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 10:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9196
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



прочитал и потрогал "банку" своего компа. Не бьется. Хотя сижу в хрущевке, где стояк 6-ка алюминия, комп запитан через УЗО 10(!) мА. Не бьется и не выбивает столь чувствительное УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.1.2016, 11:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Костян челябинский @ 12.1.2016, 11:41) *
прочитал и потрогал "банку" своего компа. Не бьется. Хотя сижу в хрущевке, где стояк 6-ка алюминия, комп запитан через УЗО 10(!) мА. Не бьется и не выбивает столь чувствительное УЗО.

Померий напряжение между системой отопления и системным блоком.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 11:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9196
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 13:00) *
Померий напряжение между системой отопления и системным блоком.

Метров 5 щуп нужен. Лень из машины доставать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 11:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17775
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) *
Добавте свой вариант.

От себя: повернуть вилку перед втыканием на 180. Возможно, кондер с утечкой станет "ближе" к нулю.
И от ink-а: перемычка в розетке (это я шутю !)

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:40) *
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?

Действительно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 11:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9196
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 12:40) *
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?

Если он есть. А то ведь...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 11:24
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:40) *
...
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?

ПУЭ,Рис. 1.7.3. а).
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 11:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9196
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По моему на Мастерсити находили выход. Что если есть арматура в стенах и доподлинно известно, что эта арматура имеет связь с землей, то на нее заземляться можно. И пункты приводили. Но в холивар по этой теме вступать не буду, ибо не владею полностью информацией


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 11:32
Сообщение #11





Гости






Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 11:00) *
Померий напряжение между системой отопления и системным блоком.

Любопытства для померял, намерял 4,0 Вольта, мультиметр DT9208A/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 11:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17775
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 11:24) *
.. объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

До этого ПУЭ вполне допускался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 12:10
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) *
До этого ПУЭ вполне допускался.

Совершенно верно. Но когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 15:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17775
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 12:10) *
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C..

В каком сообщении пошла "речь о внедрении системы TN-S-C" ? Я где-то пропустил ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 16:44
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 12.1.2016, 15:38) *
В каком сообщении пошла "речь о внедрении системы TN-S-C" ? Я где-то пропустил ?

Здесь: "Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?", сообщение № 3.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 18:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17775
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не вижу никаких признаков внедрения
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 12:10) *
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.

При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 19:30
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 12.1.2016, 18:42) *
Не вижу никаких признаков внедрения

При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием)

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.1.2016, 19:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, рекомендуется, не обязывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 12.1.2016, 21:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) *
2) Удалить этот фильтр (конденсаторы).
Может и не помочь.
Такие фильтры могут стоять и в стиралках, и в холодильниках, и в микроволновках.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 21:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17775
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 19:30) *
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил.

Про мнение я как раз и заметил. Более того с ним согласен. По части места.
При этом выполнение ответвления защитного проводника от совмещенного соответствует требованиям ПУЭ6. Никакой реконструкции системы заземления (изменения типа) нет.
Именно так, без установки двух отдельных шин, соединенных между собой, которые обязаны быть в точке разделения по п.1.7.135 ПУЭ7 выполняется ответвление. После точки разделения совмещенного проводника не должно быть. При ответвлении может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения