Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Авария в КРУН

Ghost Platoon
сообщение 18.1.2016, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14509



Такая проблема, перекрывает по верхним губкам предохранителей, 10 кВ, с головной ТП идет кабельная линия. Лаборатория есть - проверили в обе стороны, все в пределах нормы. Уже в третий раз происходит такая ситуация, первый раз где-то чуть больше полгода назад, второй раз - три дня назад и вот третий раз - сегодня. Приблизительно в одно и то же время (плюс-минус час). Перенагрузки нет (стоят ПТ-1,3-80А, максимальная нагрузка где-то в районе 900кВт). Причем предохранитель по одной и той же фазе каждый раз разрывает в хлам. Изоляторы все новые, к погоде никак не привязать, т.к. нормально работало все что в жару, что в мороз, что в дождь и грозу. Уже голову сломал, что может быть. На корпус нигде пробоя нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.1.2016, 13:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ОПНы стоят?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Platoon
сообщение 18.1.2016, 15:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14509



Цитата(ez81 @ 18.1.2016, 13:13) *
ОПНы стоят?
Нет, ОПН нет. КРУН по сути ящик, уличного исполнения. Общее описание линии - с РП (город) приходит кабель (длина 5 км) на верхние губки ВН КТПН, оттуда же, с верхних губок, уходит шлейф на верхние губки ВН КРУН, после ВН стоят держатели с патронами типа ПТ-1.3-80-20, ну и снизу идет уже на другую КТПН. И в первой и во второй КТПН на вводе транса тоже стоят ПТ с номиналом 50А. Так вот на трансах ПТ живые, а в КРУНе - вот такая петрушка, причем даже шины не оплавлены.

Грешил на изоляторы опорные и проходные - продавили лабораторией, все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.1.2016, 20:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



поставьте опн в крун, возможно импульс напряжения возникает периодически на таком длинном кабеле.


--------------------