_max89_
сообщение 25.1.2016, 5:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Всем привет. Вопрос в том что надо запроектировать питание вечного огня, от опоры через дорогу(на новую опору), от новой опоры в землю до горелки (у горелки контур заземления).
Я не могу выбрать ящик учета (на границе раздела, то есть от той опоры от которой будем подключаться).
Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???)
Надо ли делать разъединитель? (ПУЭ - видимый разрыв)
и вообще по мне дебилизм я цепляться должен к СИПу, от СИПа я веду к счетчику(соответственно не СИПом, куда там в Счетчик 16 квадрат) от счетчика опять СИП через дорогу до конечной опоры, от нее опять в кабель в землю....маразм крепчает(((что деалть люди добрые...помогите пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.1.2016, 6:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сип в счетчик нормально заводится, ничего в этом сверхъестественного нет, более того - это нормальная практика.
Видимый разрыв не нужен достаточно аппарата в щитке учета перед счетчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2016, 7:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель на тросу до щитка на концевой опоре, в щитке автомат, с автомата на счетчик прямого включения, со счётчика ещё на один автомат - далее куда надо, в земле - кабель в трубе
типовые проекты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_max89_
сообщение 25.1.2016, 7:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Цитата(с2н5он @ 25.1.2016, 14:08) *
кабель на тросу до щитка на концевой опоре, в щитке автомат, с автомата на счетчик прямого включения, со счётчика ещё на один автомат - далее куда надо, в земле - кабель в трубе
типовые проекты


Условие идти СИПом по воздушке, а 16 квадрат в счетчик прямого включения не влезет(Всмысле СИП в счетчик)
Я нашел какие-то прокалывающие орехи что-ли или как их назвать...можно ли их втыкать дважды???то есть я прокалываю СИП на начальной опоре, завожу в ящик (счетчик - автомат) и из ящика прокалываю уже СИП который пойдет на концевую опору. А на концевой опять прокалываю и уже в землю кабель?


А что за одноцепные и двухцепные? это как я понимаю просто тип крепления(сборки) концевых опор?

Сообщение отредактировал _max89_ - 25.1.2016, 7:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.1.2016, 8:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
16 квадрат в счетчик прямого включения не влезет
ну кто вам это сказал? Читайте выше мой пост: это нормальная практика

Откройте каталог с арматурой для СИПа, у того же иека хотя бы, там в конце расписаны типовые способы монтажа с указанием где что применяется
Для ответвления сипа есть прокалывающие зажимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_max89_
сообщение 25.1.2016, 9:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Ну на опору особо здоровый ящик не поместится(в котором можно было бы поизгаляться с СИПом) соответственно надо прокалывать...так этих проколов на жилу по три получается...а сколько их можно делать на одной линии непонятно...пытаюсь пересогласовать на трос с кабелем... проще и легче... И мне и монтажникам в будущем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.1.2016, 10:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



_max89_, дерзайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.1.2016, 10:54
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???)

Есть типовые проекты. Поиском находятся и сами проекты, и форумы, где эти вопросы обсуждаются. Если и пересогласовывать, то учет чтоб на последней опоре висел - будет меньше опусков. СИП это и есть трос с кабелем в одном флаконе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2016, 18:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(_max89_ @ 25.1.2016, 8:25) *
Условие идти СИПом по воздушке,

да ради бога, также СИПом до автомата в ящике, далее проводом до счётчика
у Вас одноцепная линия -


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_max89_
сообщение 27.1.2016, 10:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



С5-35В,100А а вот эти резисторы в шкафах учета для обогрева?