![]() 3 фазы разное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3 фазы разное напряжение |
Гость_Гость_Evgeniy_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет форумчане. Помогите разобраться в одном *явлении* ))))
значит такая ситуация. имеется автотрансформатор который выдает 480 Вольт три фазы . после автотрансформатора имеется силовой кабель длинной 15 метров. если замерить напряжение на выходе автотрансформатора напряжение между любыми фазами будет 480 Вольт . если замерить напряжение на обратном конце силового кабеля ,то будет тоже самое напряжение между любыми фазами 480 Вольт . если замерить напряжение Между фазой A на 0 то будет 240 Вольт, тоже самое из фазой B - 240 Вольт . Но если замерить напряжение на фазе C на 0 то будет 300 Вольт . Хотя между самими тремя фазами напряжение остается неизменным 480 Вольт. Объясните почему такая большая разница на фазе C 300 Вольт, по сравнению с другими фазами? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Сдвиг между фыазами значит далек от идеальных 120 градусов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тема
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Откуда 0 берете?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Evgeniy_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
0 приходит кабелем с подстанции
Дело в том что с другими фазами 0 показывает 240 Вольт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
"Кривой" ваш транс, либо проблемы с нулем
|
![]() |
|
Гость_Гость_Evgeniy_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
какого рода проблемы с нулем могут быть?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Где-то плохой контакт, например
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
что у вас их 10 Да уж. Похоже вечер не будет томным... Все чудесатее и чудесатее. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Evgeniy_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Повторяю. На выходе с трансформатора показывает нормальное напряжение на 0 у каждой фазы то есть 240в. Проблемы возникают после кабеля длиной 15м. На одной из фаз на землю показывает 300в
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Повторяю. На выходе с трансформатора показывает нормальное напряжение на 0 у каждой фазы то есть 240в. Проблемы возникают после кабеля длиной 15м. На одной из фаз на землю показывает 300в Уточните на землю или на 0,если на тот же 0 то проблема в кабеле,замените его,если конечно сечение соответствует нагрузке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |