Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

3-х фазный учет в изолированной сети 0,4 кВ. , Схемы подключения 3-х фазных счетчиков в сети с изолированной нейтраль

VladimirCDS
сообщение 21.1.2016, 7:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Уважаемые посетители форума, профи.

Может невнимательно смотрел инет, форумы, инструкции к счетчикам, но не нашел схему подключения 3-х фазного счетчика (типа меркурий) непрямого включения (через т/т) в сеть 0,4 кВ с изолированной нейтралью. В настоящий момент просто не подключен, а вернее откушен провод 10 клеммы, который "супперспециалисты" присоединили к "земле". Так как приборы контроля изоляции объектов диагностировали аварийный режим.

Помогите ссылкой на НТД со схемой подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.1.2016, 8:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения
Меркурий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2016, 10:11
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 7:49) *
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения


Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет.
Она есть для 100В (трансформаторное включение).

Во всяком случае, "мостики" между токовыми и напряженческими катушками (обозначены красным)не должны быть установлены.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.1.2016, 10:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 21.1.2016, 9:11) *
Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет.
Она есть для 100В (трансформаторное включение).

А если внимательно посмотреть ?
Документ "Техническое описание Меркурий 230"
Приложение 1 страница 36
"Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. "


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 22.1.2016, 1:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 17:49) *
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения
Меркурий


Схем нашел много, для всех случаев, кроме схемы подключения в сеть 0,4 с изолированной нейтралью.
Обратился к производителю, прошли сутки, ответа нет. Полагаю, что и их поставил в тупик.

Нашел в инете схему прямого двухэлементного включения счетчика.
Прикрепленный файл  Doc38.pdf ( 132.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472

можно, конечно, модифицировать на два трансформатора тока, но вопрос: откуда эта схема?? и правильным ли будет учет электроэнергии??
А самый лучший вариант - это ссылка на готовую схему подключения через т/т

Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 19:24) *
А если внимательно посмотреть ?
Документ "Техническое описание Меркурий 230"
Приложение 1 страница 36
"Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. "


Я так понимаю, что тираж документов разный, поэтому корректней было бы приложить картинку.
Во всяком случае, если на картинке имеется нулевой провод, подсоединенный к счетчику, то это не то, что нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.1.2016, 19:17
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 9:24) *
А если внимательно посмотреть ?
Документ "Техническое описание Меркурий 230"
Приложение 1 страница 36
"Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. "

А если внимательнее посмотреть? icon_wink.gif
У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим?

Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля.

Вполне вероятно, что у производителя даже есть специальная модификация для IT. Только её ждать придётся три месяца.
Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах.



Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С.

Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2016, 19:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.1.2016, 21:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 22.1.2016, 18:17) *
А если внимательнее посмотреть? icon_wink.gif
У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим?

Да, сам не досмотрел!.
Беру свои слова назад.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2016, 21:02
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Добавлю, что крайняя схема (без нуля) точно так же будет работать правильно с тремя ТТ, включенными одинаково во всех трех фазах (для тех, кому ТТ девать некуда).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 29.1.2016, 9:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *


Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С.


Спасибо за схемку. А можно скинуть ссылку на документ?

Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *
Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах.


У меня чаще водоплавающие объекты, питание которых без разделительного трансформатора, выпрямителя или преобразователя.

Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *
Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля.


Другими словами: обрезав провод, идущий на "0" у схемы меркурия с изолированной нейтралью, проблема решена? счетчик работает правильно и никаких переделок не нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2016, 10:13
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(VladimirCDS @ 29.1.2016, 8:34) *
А можно скинуть ссылку на документ?


Это экстраполяция схемы В.3 из мануала (отсюда) с исключением ТН.

У меня раз был казус.

Потребовался учет на Δ220 с изолированной нейтралью. Подключили счетчик 3х127/220 согласно типовой схемы, но без нуля. Счётчик не светится. Подаем между фазным и нулевым контактами счетчика 130В - всё работает. К производителю: тот отвечает, что в некоторых моделях данных счетчиков БП устроен таким образом, что требуется ноль.

Соорудили "звезду" из трех резисторов, середину подали на нулевой контакт - до сих пор работает. Проверили анализатором - не врёт.















--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 1.2.2016, 6:36
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(Roman D @ 29.1.2016, 19:13) *
Это экстраполяция схемы В.3 из мануала (отсюда) с исключением ТН.


Понятно, мы тоже экстраполировали пару схем, но для "обязательства" соответствующей службы требуется официальный документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Martynovich Maxim_*_*
сообщение 30.8.2018, 9:43
Сообщение #12





Гости






Цитата(Roman D @ 29.1.2016, 10:13) *
Это экстраполяция схемы В.3 из мануала ) с исключением ТН.

У меня раз был казус.

Потребовался учет на Δ220 с изолированной нейтралью. Подключили счетчик 3х127/220 согласно типовой схемы, но без нуля. Счётчик не светится. Подаем между фазным и нулевым контактами счетчика 130В - всё работает. К производителю: тот отвечает, что в некоторых моделях данных счетчиков БП устроен таким образом, что требуется ноль.

Соорудили "звезду" из трех резисторов, середину подали на нулевой контакт - до сих пор работает. Проверили анализатором - не врёт.

Подскажите пожалуйста, какие вы выбирали резисторы? У меня система с изолированной нейтралью РУ-0,4 кВ и два ТТ, требуется нулевой провод. Хочу попробовать Ваш метод. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гостььь_*
сообщение 27.9.2018, 1:10
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость_Martynovich Maxim_* @ 30.8.2018, 9:43) *
Подскажите пожалуйста, какие вы выбирали резисторы? У меня система с изолированной нейтралью РУ-0,4 кВ и два ТТ, требуется нулевой провод. Хочу попробовать Ваш метод. Заранее благодарен.

какой тип счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гостььь_*
сообщение 27.9.2018, 1:22
Сообщение #14





Гости






например, если мы возмем счетчик EPQS то там в паспорте указанно :
Цитата
Элементы электронной схемы счетчика питаются от импульсного источника питания с
широким диапазоном по напряжению. Он обеспечивает работоспособность счетчика в
диапазоне напряжения сети от 50 до 260 В. Источник питания защищает счетчик от коротких
перенапряжений типа «молния». Он не связан с какой-либо одной фазой поэтому счетчик
работает даже тогда когда напряжение присутствует хотя бы в одной фазе и подключен «нуль».
В случае отключения
"нуля" счетчик будет продолжать работать, если напряжение
присутствует в любых двух фазах
.
и если подключить его по схеме которую предлагали выше
Цитата
...Нашел в инете схему прямого двухэлементного включения счетчика.
Прикрепленный файл Doc38.pdf ...
где фаза В садится на 0 провод счетчика. то в такой схеме счетчик EPQS просто сгорит так как напряжение между ножкой 2 и 11 будет больше 260в , а точнее 380в. но при линейном напряжении в 380 и без 0 он будет работать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гостььь_*
сообщение 27.9.2018, 1:31
Сообщение #15





Гости






схема блока питания современного єлектросчетчика примерно такая:compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/44241.jpg[/img]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены