![]() Заземление , Как правильно заземлить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление , Как правильно заземлить? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
Коллеги доброго времени суток!
Помоги пожалуйста советом! Ситуация следующая: имеется парогенератор( схема подключения в приложении) его будем устанавливать в контейнер и запитывать от дизель генератора. Предполагается что контейнер очень редко будет транспортироваться. Мощность парогенератора не большая 2кВ(там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать), подаваемое напряжение 380В. Ноль совмещён с землёй, если правильно понимаю, то это система TN-C. Схема здесь https://drive.google.com/file/d/0B_VSMrsZMr...iew?usp=sharing Так вот, вопросы: 1) Достаточно ли для заземления будет установив парогенератор в контейнер соединить корпус парогенератора и корпус контейнера и после этого корпус контейнера со с штырём который будет закопан рядом? 2) Как быть если дизель генератор не даёт нейтраль? (тока три фазы)Просто я не знаю какой генератор будет использован, можно ли вместо нуля использовать тот же штырь что и для заземления? про заземление читал здесь http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniy...c-s-tn-s-tt-it/ ну и ПУЭ конечноже За ранее благодарю за ответ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По схеме "ноль"(нейтраль) и заземление как раз не совмещены, а изолированы, посмотрите внимательно. Немного сбивает с току, видимо ошибочно, поставленная "N" около значка заземления бака в правом нижнем углу схемы. Всё зависит от того, как выполнить соединение с источником электрической энергии и состояния его нейтрали. Можно сделать любую систему, TN-C, TN-S, TT, IT. Наверняка в инструкции на генератор это будет оговорено в обязательном или рекомендательном порядке.
Трансформатор и блок управления питаются от 220В, поэтому генератор без нейтрали напрямую использовать не получится, нужен будет трансформатор 380/220. Низковольтная цепь управления однопроводная, в качестве второго провода функциональное заземление оборудования совмещённое с защитным заземлением. Контейнер как я понимаю металлический? Вот если бы дизель- генератор был бы в этом же контейнере, его основание(рама) было соединено с контейнером надёжной перемычкой, и энергия генератора не использовалась бы на сторонние цели за пределами контейнера, то забитого штыря было бы предостаточно, так так не будет выноса потенциала за границы контейнера. В любом другом случае необходимо выполнить заземление источника и потребителя по всем правилам, либо подключиться к существующему, если таковое имеется. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Мощность парогенератора не большая 2кВ(там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать), подаваемое напряжение 380В. Ноль совмещён с землёй, если правильно понимаю, то это система TN-C. ... 1. 2 кВт это мощность по паспорту или по Вашим расчётам? 2. "там тока насос, пару вентиляторов и мозги надо запитывать" - а пар-то за счёт чего получается? Из приложенной схемы я понял, что имеет место электродный нагрев воды (два правых электрода в баке), эта мощность учтена, если сами считали? P.S. Обратите внимание на правильность написания единицы мощности, не " 2кВ", как у Вас, а "2 кВт". Если скажете это мелочь, но она говорит о Вашей квалификации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Там "мозги" управления горелкой, газовой или мазутной, вопрос не наш, не электрический. Электроды это скорее датчики уровня воды в ёмкости, поскольку через них замыкается цепи (24 В) индикаторов и обмоток реле на корпус.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
Доброго времени суток!
Спасибо за помощь! На схеме может этого не видно, но в щитке "нейтральная" и "заземляющая" шины объединены, так что система TN-C? Контейнер металлический. Спасибо за то что поправили, и правда мощность 2кВт, а не 2кВ). Парогенератор дизельный, мощность компрессора 1,3кВт +вентилятор 0,2кВт + автоматика примерно 2кВт (рекомендуемое сечение одной жилы подводимого провода не менее 1,5мм2 - это по паспорту). Электроды в бачке - это датчики уровня. Цитата Shura_with_KINEF. Низковольтная цепь управления однопроводная, в качестве второго провода функциональное заземление оборудования совмещённое с защитным заземлением. 1) Как понять однопроводная? фаза-ноль уже два или что то я не правильно понял? 2) Для чего функциональное заземление? Экрана нету и брони тоже, так зачем его делать? Или если его нету , то можно считать что защитное и функциональное заземление совмещены?) За ранее благодарю за ответ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Одна пара электродов - нагрев, вторая пара насос. Каждая пара обеспечивает гистерезис по уровню жидкости, исключающий дребезг контактов промежуточных реле на пороговых уровнях, обратите внимание на соответствующие блок-контакты промежуточных реле SV1 и SV2.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.2.2016, 21:07 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48841 ![]() |
Доброго времени суток! 1) Как понять однопроводная? фаза-ноль уже два или что то я не правильно понял? 2) Для чего функциональное заземление? Экрана нету и брони тоже, так зачем его делать? Или если его нету , то можно считать что защитное и функциональное заземление совмещены?) За ранее благодарю за ответ. Для начала. ![]() Фунциональное заземление - заземление которое требуется для работы оборудования (задается производителем) и требует значение меньше 4Ом. В идеале фунциональное и защитное ЗУ должны быть разнесены (сами ЗУ разнесены на расстоянии) и отдельными (применяются разделительные трансформаторы). Если это невозможно, то системы объединяются на ГЗШ и мы получаем PEF проводник, который выполняет фунции рабочего (фунционального) FE и защитного РЕ проводников. Требования по сечению к РЕ и FE проводникам - различные. Если проводник объеденен, то требования выполнять надо те, что более жесткие. ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 7.7.2016, 11:53