![]() можно ли кабель вести по дереву без гофры? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() можно ли кабель вести по дереву без гофры? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Но ведь тебе же чем то не понравилось это предложение. Ты пытаешься предложить что то другое, при том или с нарушениями или более сложное. Как вариант я предложил асбестовое полотно вложить в штрабу, потом кабель, потом заштукатурить. Больше ничего не предлагал, так что Костян напраслину возводишь на меня ![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ПУЭ таб.2.1.2, 2.1.3. нг не является несгораемым он лишь не поддерживает горения, гофра ничем не лучше, соответственно штроба, прокладка из асбеста (выступает по 10мм с каждой стороны) и оштукатуривание сверху. Ну или, как вариант, в металле (короб, труба, но не металлорукав). Ну или если уж сильно хочется кабель с жаростойкой оболочкой (не думаю что подходящий вариант).
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. 2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой. 3 Сплошным слоем несгораемого- материала вокруг трубы (короба) может быть слов штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм. |
![]() |
|
Гость_Гость_vitusbering_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Для начала надо заглянуть в ПУЭ п. 7 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Выводом для всего изложенного может быть заключение: кабельканал и кабель ВВГнг-LS c сечением для розеточных групп 2,5мм2, для освещения 1,5 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Нууууу давайте порассуждаем....
следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах Сменяемой - при замене не нарушается строительная конструкция (СНиП 10-01-94); В каналах - в данном случае каналы в конструкции не предусмотрены ... замоноличенных трубах - труб замоноличенных соответственно тоже нет Едем дальше Открытая проводка нежелательна т.к. нарушает эстетический вид, поэтому принимаем решение делать скрытой. Основание выполнено из горючих материалов отсюда план действий - т.к. вмазывать трубу (негорючую, а это металл или асбест) в стену не вариант. Остается - прокладка из негорючего материала (асбест) под кабель ВВГнг-LS (не поддерживающий горение) + с каждой стороны по 10мм можно в гофре можно в КК, можно просто так но в любом случае по прокладке, а сверху слой штукатурки 10мм или меньше но опять с прокладкой. Проверяем что сделали - сменяемая? Да, т.к. выдернуть ее из под штукатурки не проблема и строительная конструкция при этом остается на месте. Правила прокладки по горючему основанию соблюдаем? да! Свои эстетические и моральные чуйства удовлетворили? Есс-но! Идем курить на завалинку и радоваться жизни |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9230 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Правила прокладки по горючему основанию соблюдаем? да! Свои эстетические и моральные чуйства удовлетворили? Есс-но! Идем курить на завалинку и радоваться жизни Неа. Курить поздно. Бежим в ближайшую онкологию. Ибо асбест крайне концерогенен. Поэтому ни какого асбеста. Еще раз. Описаный мною способ в сообщении 5 вполне укладывается в нормы ПУЭ. И даже имеет свое название. Чего вы за асбест то прицепились? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Извиняюсь за возможно глупый вопрос... Вместо асбестовой/металлической трубу ведь можно применить специальную негорючую гофру из негорючего полиамида?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Неа. Курить поздно. Бежим в ближайшую онкологию. Ибо асбест крайне концерогенен. Поэтому ни какого асбеста. Еще раз. Описаный мною способ в сообщении 5 вполне укладывается в нормы ПУЭ. И даже имеет свое название. Чего вы за асбест то прицепились? Костян, ну предложи что нить свое вместо асбеста именно негорючее. Хорошо, вместо асбеста ложим или кладем как там правильно ![]() Про предложенный способ никто и не спорит, штукатурка уже не горючее основание. Вопрос хватит ли глубины штробы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9230 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Про предложенный способ никто и не спорит, штукатурка уже не горючее основание. Вопрос хватит ли глубины штробы? Ты когда нибудь в сталинке работал? Там толщина штукатурки миллиметров 25, не меньше. На всё всегда хватало -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Капец мы фанатики, чел спросил и забыл а мы тут решаем что да как уже неделю
![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Угу... он просто возьмёт заложит голый кабель или, в лучшем случае, протянет его в серой пвх гофре и заштукатурит...
И по своему будет прав. ![]() Затрудняюсь предположить, что нужно сотворить с замурованным кабелем под адекватной защитой, чтобы организовать дугу внутри кабеля или в гофры... Гвозди и саморезы для картин не в счёт. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ты когда нибудь в сталинке работал? Там толщина штукатурки миллиметров 25, не меньше. На всё всегда хватало Гы! Не только работал, еще и жил и ремонт у себя делал. И с 10 мешков ентой самой штукатурки вытаскивать приходилось. Дык вот там не то чтобы 25мм а иногда и дранка на верху виднелась. Надо отдать должное совейским строителям весь старый провод алюминий в прозрачной изоляции был проложен по 2м слоям асбеста шириной около 50мм. Провода проложены были по перегородкам только до выключателей все остальное либо в несущих стенах из кирпича, либо в пустотке потолка, поэтому особо не замарачивался тупо менял на медь и зашивал ДВП. Где то дранку сдирал, где то оставлял, где то и штукатурку оставлял. Не до капиталки было. Надо было в божеский вид привести. А за 10 лет работы электриком чего только не повидал. Особливо поражало как бомжи себе в элеваторных узлах "офисы" за ночь устраивали. Тут тебе и освещение и плитка и чайник и музыка. Что там скрутки все на крючках собрано было и все работало что интересно |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
... чтобы организовать дугу внутри кабеля или в гофры... Да с дугой-то проще, её можно и увидеть, и услышать. А вот когда кабель тупо тлеет внутри той же гофры... Иногда даже запаха не чувствуется, (надеяться на 100% срабатывание защиты - тоже не комильфо!), а потом происходит резкая вспышка и пошло-поехало. С подобным развитием событий приходилось сталкиваться неоднократно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3136 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Насколько опасны стройматериалы из асбеста?
Психологическая атака на российских производителей: как "выдавить" Россию с международных рынков? Неизвестные факты об известных вещах. Шифер, которым большинство наших соотечественников кроют свои дома, - это прессованный канцероген. Межкомнатные перегородки панельных домов ядовиты по своему химическому составу. А тормозные колодки вашего автомобиля, нагреваясь, испаряют опаснейшее для здоровья химическое соединение. Смешными и абсурдными эти утверждения кажутся только на первый взгляд. В результате массивной пиар-кампании, в ходе которой международными монополистами в добывающей и строительной отраслях распространялась подобная информация, пострадали многие европейские страны. Сегодня на карту поставлена судьба российских экспортеров. Вкратце, суть дела такова. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.3.2016, 15:20 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Shura_with_KINEF, а теперь будьте добры, уберите эту простыню под спойлер.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Насколько опасны стройматериалы из асбеста? ... Больше всех к дескредитации асбеста и изделий из него приложила руку международная корпорация Дюпон, продвигая свою продукцию - трудновоспламеняемую ткань Nomex (прошу прощения за возможные ошибки в написании иностранных слов). Слов нет, ткань неплохая, у нас весь электротехнический и электротехнологический персонал в такой спецодежде ходит, но огульно запрещать асботехнические изделия - это только вражеская пропаганда. Свердловская область, город Асбест - центр асбестодобывающей и асбестоперерабатывающей промышленности со времён Демидова! Статистически доказано, что уровень заболеваний по онкологии и лёгочным заболеваниям (силикоз) не выходит за рамки общероссийских показателей! Сейчас - умирающий моногород! Был найден выход удержать город на плаву - переработка отвалов переработки асбеста на добычу магния, содержание которого очень высоко. Был разработан проект завода, создано акционерное общество "Русский магний", начались строительные работы - всё это дело перекупают "америкосы" и дело заглохло, им это невыгодно, дешёвый магний получается! Поскольку данный материал не вписывается в рамки вопроса на форуме, прошу уважаемых модераторов переместить (или удалить) данный материал в курилку! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
А почему бы не проложить, к примеру вместо асбеста - листовой гипс строительный ? Ведь это тоже своего рода штукатурка ?
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 11:41 |
|
![]() |