Заземление TN-S или TN-C-S , 4 кабеля и полоса заземления для TN-S достаточно?

qwertdfko
сообщение 4.3.2016, 12:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2016
Пользователь №: 48578



Всем привет!
Такой вопрос:
В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления.
Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 13:58
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



С одной стороны в качестве защитных могут применяться тационарно проложенные неизолированные проводники (ПУЭ п.1.7.121)? Но с другой стороны если используются сторонние части, то к соединениям предъявляются требования по механической и химической защите. Кроме того есть требования по сечению. Если по сечению проходит, то формально наверное можно отстаивать и такое решение, но я бы не использовал шину в земле в качестве PE проводника. Если исходить из того, что КТП питает электроустановку по одной линии, то могу предположить, что эта полоса по сечению не пройдет на роль PE. Озвучте сечения жил и полосы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2016, 15:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да хоть какое сечение шины. PE проводник должен быть жилой питающего кабеля. Другое дело, что требование выделенного PE-проводника в питании электроустановки должно быть обоснованным. Для обычных электроустановок достаточно кабеля с совмещённым проводником PEN.
Поэтому:
- либо 4-х жильный кабель, одна из жил которого PEN;
- либо 4-х жильный кабель, одна из жил которого PE, N вообще нет. (Для электроустановок не использующих нейтраль)
- либо 5-и жильный кабель 3L+N+PE и обоснование необходимости его применения.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.3.2016, 15:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2016, 15:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2016, 15:06) *
...
- либо 4-х жильный кабель, одна из жил которого PEN;
...

Вопрос ТС: "Можно ли на них организовать систему заземления TN-S". Ну и как он сможет реализовать свою "хотелку" при Ваших условиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.3.2016, 15:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А почему бы и нет. Если сечение позволяет.
Только ещё вдобавок ПУЭ 1.7.130. А это проблематично. Красить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2016, 15:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да я в общем, перебрал возможные варианты.
Вообще тема не раскрыта как то. Толи сечения настолько огромны, что сеть проложена четырьмя одножильными кабелями или четыре четырёхжильных. Но по любому при таких сечениях без особой надобности класть пятую жилу...неоправданное расточительство.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.3.2016, 15:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2016, 19:06) *
Да хоть какое сечение шины. PE проводник должен быть жилой питающего кабеля.

Прям так категорично?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 16:33
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Когда-то я видел формулировку, но не помню уже где, которая предполагала именно жилу в общей оболочке с фазными. Но ГОСТ Р 50571.5.54-2013 так категорично не требует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.3.2016, 16:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Я думаю можно, только очень важно при этом проверить ожидаемый ток КЗ (петля фаза-нуль), достаточный ли он получится для того чтобы отключился автомат за дозволенное время.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2016, 18:27
Сообщение #10





Гости






Цитата(Nail @ 4.3.2016, 16:54) *
Я думаю можно, только очень важно при этом проверить ожидаемый ток КЗ (петля фаза-нуль), достаточный ли он получится для того чтобы отключился автомат за дозволенное время.

Вы считаете, что протянув шину заземления от ТП и, сделав тем самым систему TN-S, мы уменьшим ток КЗ на проводник PE? На чём основаны такие сомнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.3.2016, 19:08
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Pantryk, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.8.1
Цитата
Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям, ...

т.е. либо кабель, в котором собраны все проводники одной цепи, либо одножильные кабели/провода по количеству проводников
(параллельную работу кабелей не рассматриваем, она там упоминается отдельно)
а кабель + провод этот пункт не допускает, ИМХО (на форуме здесь с кем-то уже бодался по этому пункту)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 0:54
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А у нас нету разных многожильных кабелей. Есть один кабель и специально проложенный защитный проводник. В случае с одножильными кабелями вообще этот пункт не подходит. Этот пункт скорее про то, что нельзя применять кабель 3жилы и 2 жилы вместо одного пятижильного(ИМХО). Определение "цепи" которая упоминается в 5.52 пока не довелось прочесть, но я все же склоняюсь к тому, что это группа рабочих проводников (без защитных). Защитные упоминаются в том числе для случая ферромагнитных оболочек и там они указываются явно. Если предположить, что защитные никак, кроме общей оболочки, не могут быть проложены, то к чему тогда весь 5.54?


Цитата
Я думаю можно, только очень важно при этом проверить ожидаемый ток КЗ (петля фаза-нуль), достаточный ли он получится для того чтобы отключился автомат за дозволенное время.

По току КЗ проверяется защитный аппарат. А если расчетом защитный проводник выбирать, то нужно его по термической стойкости при КЗ выбирать. 50571.5.54-2013 п. 543.1.2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.3.2016, 6:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Pantryk, согласен, в 5.54 п.543.2.1 есть вариант
Цитата
- стационарно проложенные голые или изолированные проводники;

а определения цепи в 5.52 нет вообще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 9:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что-то коммент от Леши остался без внимания:
Цитата(ЛЕША @ 4.3.2016, 15:44) *
Только ещё вдобавок ПУЭ 1.7.130. А это проблематично. Красить?

Ну рассчитали, вроде бы годится..
Сколько лет шина будет пригодна ? 5.. 10 ? Срок службы рассчитан ? Где указывается ?
Каков период "полураспада" (до половины сечения)? Будет ли кто-то при эксплуатации контролировать процесс ? Кто назначен гонять барбоса сторожа, чтоб не ходил в одно место (мало ли повадится) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2016, 9:10
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 5.3.2016, 9:01) *
...
Сколько лет шина будет пригодна ? 5.. 10 ? Срок службы рассчитан ? Где указывается ?
...

ПТЭЭП, 26.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле:
1) электроустановок, Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 9:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Предлагаем 50-200 м (может больше) раскопать для посмотреть?
Интересно, ТС не определился с сечением кабеля, какое эквивалентное сечение, и с учетом возможного похудения до "более 50% его сечения" (это может оказаться и 60.. и 90%, корр.акт. не ведома, срок не считался).
Несмотря на физическое нахождение в земле, официально шина не является ЗУ. Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий.
Не понятно в принципе - а на кой нужен этот гемор ?

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2016, 9:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2016, 11:48
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 5.3.2016, 9:46) *
Предлагаем 50-200 м (может больше) раскопать для посмотреть?
Интересно, ТС не определился с сечением кабеля, какое эквивалентное сечение, и с учетом возможного похудения до "более 50% его сечения" (это может оказаться и 60.. и 90%, корр.акт. не ведома, срок не считался).
Несмотря на физическое нахождение в земле, официально шина не является ЗУ. Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий.
Не понятно в принципе - а на кой нужен этот гемор ?

В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления.
Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления?
1. "Предлагаем 50-200 м (может больше) раскопать для посмотреть?" - с проверкой ЗУ согласно ПТЭЭП сталкивались? Вы ЗУ полностью откапывали или выборчно?
2. "В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления." - исхожу из того, что сечение шины не менее сечения шины ЗУ КТП.
3. "Несмотря на физическое нахождение в земле, официально шина не является ЗУ." - почему? Конструктивно получается типа выносного электрода ЗУ КТП?
4. " Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий." - так это очень хорошо, когда ток КЗ большой, аппараты защиты отработают лучше! А "Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий" так у нас в данной схеме нейтраль напрямую связана с заземляющим проводником!
Может я что-то не понятно выразил, давайте разберёмся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 13:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2016, 11:48) *
1. - с проверкой ЗУ согласно ПТЭЭП сталкивались? Вы ЗУ полностью откапывали или выборчно?
2. - исхожу из того, что сечение шины не менее сечения шины ЗУ КТП.
3. - почему? Конструктивно получается типа выносного электрода ЗУ КТП?
4. - так это очень хорошо, когда ток КЗ большой, аппараты защиты отработают лучше! А "Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий" так у нас в данной схеме нейтраль напрямую связана с заземляющим проводником!
Может я что-то не понятно выразил, давайте разберёмся!

Попробуем.
1. На протяженной трассе грунт может быть весьма неоднородным по коррозийной активности. Спорить будем?
2. Пусть даже так.. И ещё с учетом неведомой коррозии.
3. Уже попытался объяснить выше, у проводников заземляющего устройства (по опред. - заземляющие проводники и заземлитель) и у защитных РЕ-проводников разное назначение и название. И токи через элементы ЗУ и защитный РЕ-проводник различны. А "конструктивно" много чего "связано"..
4. Участок проводника с неизвестным в результате коррозии сечением может не сдюжить при большом токе кз. Посчитайте изменение тока при введении в цепь, к примеру, 10 ом.

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2016, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.3.2016, 22:31
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто эту шину заложил тот поступил не мудро. РЕ должен быть в составе кабеля...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwertdfko_*
сообщение 5.9.2016, 22:33
Сообщение #20





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2016, 11:48) *
В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления.
Можно ли на них организовать систему заземления TN-S, или для этого нужно обязательно от электоустановки тянуть 5-й провод в КТП и там соединять его с контуром защитного заземления?
1. "Предлагаем 50-200 м (может больше) раскопать для посмотреть?" - с проверкой ЗУ согласно ПТЭЭП сталкивались? Вы ЗУ полностью откапывали или выборчно?
2. "В траншее от КТП к электроустановке проложены 4 кабеля и шина защитного заземления." - исхожу из того, что сечение шины не менее сечения шины ЗУ КТП.
3. "Несмотря на физическое нахождение в земле, официально шина не является ЗУ." - почему? Конструктивно получается типа выносного электрода ЗУ КТП?
4. " Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий." - так это очень хорошо, когда ток КЗ большой, аппараты защиты отработают лучше! А "Ток кз по проводнику, связанному с нейтралью, куда больше чем через заземляющий" так у нас в данной схеме нейтраль напрямую связана с заземляющим проводником!
Может я что-то не понятно выразил, давайте разберёмся!


3 фазы и нейтраль - сечения 240мм2 (с запасом-ток не более 200А по фазе)
шина заземления - полоса 40х4
Вернуться в начало страницы