Помогите с заземлением

Egoist
сообщение 24.12.2007, 23:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.12.2007, 11:36
Сообщение #2





Гости






Цитата(Egoist @ 24.12.2007, 23:32) *
пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?


Идеальный вариант - отдельный провод от корпуса этажного щитка, если щиток занулён, или от специального заземляющего проводника (орехом), если таковой проложен по стояку.

Иначе - долбить бетон (всё равно это место не на виду) вокруг обломка старого прутка и подваривать к нему обломившийся кусок. Лучше - подварить болт М8 или М10 головкой к арматуре и дальнейшее соединение с ванной делать гибким проводником с наконечниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 16:05
Сообщение #3





Гости






Долбить уже поздно, поэтому решено выбрать вариант №1. какое должно быть сечение провода? Можно ли на этот провод заземлить ещё стиралку? Если да, то как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.12.2007, 21:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Бери 6 мм2 меди на заземление не промахнешься. А зачем стиралку отдельно заземлять? В розетке заземляющего контакта нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:07
Сообщение #5





Гости






Дело в том, что розетка с заземлением только на кухне, машину там ставить не хочется. А до этой розетки метров 5-6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:10
Сообщение #6





Гости






Ванная ближе к выходу из квартиры. Да и заземляющий провод в розетке на кухне у меня не вызывает особого доверия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.12.2007, 22:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 15:05) *
Можно ли на этот провод заземлить ещё стиралку? Если да, то как?

Прочтите темы
"Подключение стиралки" -
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%FC%ED%EE%E9
"разетка в ванной" -
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%FC%ED%EE%E9


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2007, 22:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Можно ли на этот провод заземлить ещё стиралку?

На стиралку должен идти свой отдельный нулевой защитный провод от этажного щита.
Цитата
ванная была соединена с арматурой здания

Это по старым нормам называлось занулением, все металлическое соединялось между собой, заключая, таким образом, человека и оборудование с проводящими частями в зону одного нулевого потенциала.
Если в стиралке предусмотрен специальный винт со значком "земля", то под этот можете завести незащищенный от мехповреждений провод ПВ-3 (гибкий) с мин. сечением 4мм2 от ванны и стены, соединяя их между собой.
А с водопроводными трубами как?
Цитата
Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком

Не продублируйте эту ошибку, толку не будет.
На ножке ванны должно быть место подключения.
Места соединений натрите тонким слоем техн. вазелина.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:30
Сообщение #9





Гости






Трубы - металлопластик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2007, 22:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Трубы - металлопластик.

Если кран от стояка на недоступном (1,25 м по горизонтали) от зануленного оборудования, можно ничего не делать.
Если это расстояние не соблюдается, предложил бы проложить от стояка доп. провод под удобный Вам заземляющий контакт (ванна, СМ).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.12.2007, 12:02
Сообщение #11





Гости






Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 16:05) *
Долбить уже поздно, поэтому решено выбрать вариант №1. какое должно быть сечение провода? Можно ли на этот провод заземлить ещё стиралку? Если да, то как?


Так как ванная ближе к электрощиту, чем стиралка, то _не сделайте ошибки!_: сплошной (без разрывов и промежуточных соединений) провод должен идти до стиралки, т.е. - на максимальную длину.
И, проходя мимо ванны, быть подключён с помощью болта с гайкой и шайбами, отвода с "орехом" и т.п. к корпусу ванны. На некоторых ваннах (стальных штампованных) я видел специальный заземляющий лепесток, приваренный контактной сваркой.

6 кв.мм. будет вполне достаточно (жёлто-зелёный ПВ-3). Не возникнут ли трудности при монтаже такого провода в стандартной розетке? Настоятельно рекомендую применять обжимные наконечники или хотя бы тонкостенные гильзы (кроме зажима в "орехе").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2007, 15:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Этот вопрос обсуждался неоднократно.
1. К СМ от ЭЩ должен идти (если его нет) отдельный провод ЖЗ цвета ПВ или другой аналогичный с сечением равным в составе кабеля сечению фазного провода или отдельнопроложенный и замурованный с сечением 2,5 мм2.
2. ЭЩ должно стоять УЗО с током утечки на 10 mA.
3. Для ДСУП достаточны сечения: защищенные 2,5 мм2, незащищенные-4 мм2.
4. Соединения сторонних проводящих частей и открытых проводящих частей осуществляется простым их соединением между собой (достаточно-последовательное их соединение, м/б и параллельное).
Здесь прошу не путать недопущение соединения различных ОПЧ последовательно.
5. Провод ДСУП соединяется в спецконтакт СМ специально для этого предназначенный, при отсутствии такового под контакт РЕ СМ или под РЕN-шину ЭЩ.
Никакие "орехи", которые размножают количество нежелательных контактов в ванной не нужны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:00
Сообщение #13





Гости






Судя по полученной информации мною сделаны следущие выводы:
1) Подключение СМ идёт от розетки с заземлением, которая (розетка) 3-х жильным проводом через УЗО (кроме провода заземления) подключается к ЭЩ. Провод заземления пристыковывается к клемме заземления в ЩЭ.
2) СУП желательно выполнить отдельным проводом тоже к клемме заземления в ЩЭ.
Я так понял. Правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2007, 23:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все правильно, если Вам понятны способы правильного крепления проводов ДСУП к СПЧ (сторонние проводящие части-инженерные сети +СМ).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:07
Сообщение #15





Гости






Можно пожалуйста поподробнее про"способы правильного крепления проводов ДСУП к СПЧ (сторонние проводящие части-инженерные сети +СМ)".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2007, 23:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имелось в виду надежный контакт хомута и трубы.
У Вас, как понял, трубы не включены в ДСУП.
Цитата
2) СУП желательно выполнить отдельным проводом тоже к клемме заземления в ЩЭ.

Такое соединение предпочтительнее чем в начале моего п.5, т.к. при отсоединении СМ от розетки, СУП не должна обрываться.
Но корпус СМ в любом случае должен быть включен в ДСУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:54
Сообщение #17





Гости






В Сообщение #10 Вы по занулённым оборудованием понимали СМ а под краном от стояка - кран, перекрывающий воду во всю систему водоснабжения?
Следовательно, надо на стояк с водой закрепить хомут (возможно ли самостоятельное изготовление хомута?), от него провести провод к ванне, затем к ЭЩ и ещё к контакту заземления в розетке для СМ (т.е. получается, что СМ одновременно подключена к клемме заземления ЭЩ и ДСУП)?
Кстати, если ванна чугунная, то можно ли её заземлить через провод с наконечником, закреплённым на болте, прижимающим ножку к ванне или к болту, вкрученному в основание ножки для регулировки высоты ванной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.12.2007, 0:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Нулевой защитный провод от ЭЩ в розетку кладется отдельно.
Желательно болт крепления провода ДСУП поднять от пола как можно выше.
Лучше было бы нарезать резьбу М6 на ножке массива ванны, не рекомендовал бы регулировочным винтом ножки воспользоваться: через годик этот контакт придет в негодность.
Провод ДСУП отдельно соединяется к трубам, ванне и СМ, от нее к ЭЩ.
Хомуты желательно из металла найти готовые на меньший чем диаметр трубы.
Бывают литые с зазубринами, гладкие из двух половинок и т.д.
Если найдете такие готовые
http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru...otential_ru.pdf
Место наложения хомута очистить до мет. блеска и смазать тех. вазелином или графитовой смазкой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 0:46
Сообщение #19





Гости






Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:23) *
Провод ДСУП отдельно соединяется к трубам, ванне и СМ, от нее к ЭЩ.

Но что если на СМ нет в наличии болта для заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 0:48
Сообщение #20





Гости






Заземление на СМ только через вилку.
Вернуться в начало страницы