Здравсвуйте!
Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ? Пример: насосная станция запитана СИП-4х16 0,4кВ от вводного рубильника жилого дома с пересечением ВЛ-6кВ на расстоянии 5м между линиями, а жилой дом запитан ВЛ-0,4кВ, тоже с пересечением с ВЛ-6кВ. При откинутых концах с вводного рубильника 3 фазы и нулевого провода жилого дома и откинутых концах 3 фазы, но подсоединенном и заземленном нуле, земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП. При замерах А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей. Может ли быть так, что на нуле показывает наводку с ВЛ-6кВ? И если так, то может ли стать решением проблемы заземление с двух сторон (в доме и насосной станции) принудительное соединение нулевого провода с землей? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП. ... Вот это мне непонятно, в ПУЭ прописано: "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания " "по системе PE-N с ТП" - это как? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ? А вас, что напрягает? в чем проблема? Если цепь связана с землей то это уже будет не наводка. Мне кажется линия 6 кВ не причем. У ВАС другая проблема. А как проводилось измерение, относительно чего? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
и каким прибором меряете.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Замеры проводились между проводами и корпусом ЩС жилого дома с помощью мультиметра с клещами токоизмерения (марку не знаю)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
По системе заземления жилой дом подключен TN-C системе. Просто я не знал как написать совмещенное заземление и рабочий ноль
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Результат измерений какой?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379.
А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379. А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает? Я не могу понять что Вас беспокоит, Вы ходите вокруг да около, что значит звезда прошивает? На ТП уже нейтраль заземлена и на линии могут быть повторные заземления. Чем Вас не устраивают результаты измерения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Автор, вы точно профессионал? Что то не видно
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Olegaa2_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей. Когда читал первое сообщение не увидел эту строчку. Извиняюсь. Если провод не к чему не подключен и проходит рядом с другими силовыми проводами, на нем, если мерить цифровым мультиком можно намерять все что угодно, так как на приборе высокое входное сопротивление. Если концы Вашего кабеля не к чему не привязаны и Вы пытаетесь, что то измерить. Результат будет не предсказуем. И смысла в таком измерении нет. Я так и не понял, ноль то куда посажен или с обоих концов он отключен. Вы так и не сказали, зачем Вам это нужно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:27 |
|
![]() |