Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТМ-1600/10 газовое реле , вопрос

yurandol
сообщение 30.3.2016, 12:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Подскажите положение крана на газовом реле: открыт или закрыт?
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.3.2016, 14:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Указатель показывает закрытое положение. А соответствие действительному положению нужно определять на месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 30.3.2016, 16:22
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Как менее болезненно проверить реальное положение крана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.3.2016, 16:39
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Слить часть масла, контролируя уровень в расширительном баке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 12:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Клапан закрыт. В расширителе масло есть на указателе? Открываете зеленую боковую крышку газового реле и смотрите уровень масла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 12:57
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(Uran @ 31.3.2016, 12:32) *
Клапан закрыт. В расширителе масло есть на указателе? Открываете зеленую боковую крышку газового реле и смотрите уровень масла.

В расширительном баке транса уровень масла в норме. А за крышкой что за уровень? Зачем он мне?
Как я понимаю в работу транс надо вводить с отрытым клапаном?, поворачивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



За крышкой, если клапан открыт, масло полностью заполняет полость. Да, с открытым клапаном транс вводится в работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:09
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



спасибо. сейчас поглядим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



На газовое реле контрольный кабель подключен? На фото его не видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:13
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(Uran @ 31.3.2016, 13:06) *
За крышкой, если клапан открыт, масло полностью заполняет полость. Да, с открытым клапаном транс вводится в работу.

Узнал. На реле две крышки с разных сторон. Маслом полностью заполнены. Получается клапан открыт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Похоже, что да. клапан открыт.Возможно, он пропускает, негерметичный. Транс в работе час?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:32
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



В работе )))))))) и давно.
Течёт здец как, хоть на вид все уплотнители ещё живые. Вот задумались, что в реле проблема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да, течет-на фото видно. Откуда течь определили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:57
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



с двух выводов 0,4 (как из под бубликов, так и с нижней резиновой прокладки) и с самого газового реле сочится. Ошиновка (гибкая) по 0,4 выполнена хорошо, выводы не тянет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 14:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Транс, наверное надо вывести на тех. обслуживание и ремонт. Сделать протяжку крепежных соединений и определиться с положением клапана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 31.3.2016, 14:50
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Кран закрыт, поэтому и течет. Сообщения с расширительным баком нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 31.3.2016, 17:32
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(Uran @ 31.3.2016, 14:09) *
Транс, наверное надо вывести на тех. обслуживание и ремонт. Сделать протяжку крепежных соединений и определиться с положением клапана.

выводили, протянули что смогли, так же подтекает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.3.2016, 22:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(yurandol @ 31.3.2016, 18:32) *
выводили, протянули что смогли, так же подтекает


Если потекло из под прокладок, тут уже потребуется их замена, на новые, нормальные маслостойкие.Придется частично масло слить, и заодно положение крана проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.3.2016, 23:54
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(yurandol @ 31.3.2016, 13:13) *
Узнал. На реле две крышки с разных сторон. Маслом полностью заполнены. Получается клапан открыт?

Если в газовом реле нет воздуха это нормально, а говорит только о том что транс не газует. Там еще сверху есть краник для отбора пробы воздуха, если его открыть потечет масло. Если ваш кран закрыт, то из воздухо-отборника масло не потечет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 1.4.2016, 9:07
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Всем спасибо, немного увеличил свои знания. Транс будем отключать не раньше чем через пол года, тогда и подойдём к диагностике посерьёзнее. А пока включили в работу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены