Перегрузочная способность ВЛ АС-50 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перегрузочная способность ВЛ АС-50 |
2.4.2016, 16:20
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность.
|
|
|
|
4.5.2016, 16:37
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность. 210 А в ПУЭ указаны для температуры провода до 70 градусов под нагрузкой. Нужно использовать методику расчёта допустимого тока по известной температуре провода под нагрузкой, изначально задавшись вопросом определения допустимой температуры резиновых распорок. РД 34.20.547 в помощь. Сообщение отредактировал Коляныч - 4.5.2016, 16:41 |
|
|