Ревизия светильников

Schmidt
сообщение 6.4.2016, 17:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47147



Предприятие не закупает новые светильники дневного света, вынуждают ревизировать старые, из 10 собирать один))) решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА, подскажите разрешено ли это делать по Пуэ или ПТЭЭП, а именно изменение конструкции и схемы предусмотренной заводом изготовителем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2016, 21:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



модернизация не запрещена


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.4.2016, 11:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Schmidt @ 6.4.2016, 17:48) *
Предприятие не закупает новые светильники дневного света, вынуждают ревизировать старые, из 10 собирать один))) решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА,

Будьте внимательней с ценой и производителем.
Цитата
. Некоторые балласты не имеют пассивного корректора мощности и коэффициент использования мощности составляет 0,6-0,7, что вызывает низкое энергосбережение. Также одим из существенных недостатков ЭПРА этой группы является отсутствие входного фильтра и элементов осуществляющих предварительный разогрев катодов ламп. Производители таких балластов считают использование этих компоненты непозволительной роскошью. Таким образом в основной своей массе балласты этой группы могут называться ЭПРА с очень большими оговорками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.4.2016, 12:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Schmidt)
решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРA....
А какой смысл? Думаете в реале будет значительная экономия?
Ну.... тут как сказать, если говорить в общем и целом, с учётом всех составляющих и не только со стороны сегодняшнего дня....

Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2016, 12:53


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.4.2016, 15:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Schmidt @ 6.4.2016, 17:48) *
... решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА, ...

Стоит у родителей дома стартерно- дроссельный уже больше 40 лет, а у меня дома ЭПРА больше 5-7 лет и не помню что бы отработал. У рыбок в АКВА в крышке стартерно-дроссельный отработал уже больше 20 лет, в режиме 12ч в день, и не жужжит, хотя порабы уже жужжать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schmidt
сообщение 7.4.2016, 21:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47147



Коллеги, Вы будете смеяться, но дросселей и стартеров нет на складе, поэтому решили поставить что есть-эпра icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schmidt
сообщение 8.4.2016, 9:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47147



Еще такой вопрос: ПТЭЭП п.1.6.8: Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации.
Тоесть если меняем потроха на ЭПРА, это подразумевает изменение схемы и конструктива(в корпусе светильников нет креплений для ЭПРА), то необходимо утвердить какую-то техническую документацию?

Или например п.2.12.2. Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2016, 18:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. ну так разработайте тех.докуметацию
2. а они не заводского исполнения? речь о первоначальном состоянии, иначе любое оборудование, даже гайку поменять, трогать нельзя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.4.2016, 18:33
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10964
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, соберём из 10 светильников один.

А плафоны/рассеиватели от этого прозрачней станут? нормы освещённости соблюдаются? Или уже недосуг icon_wink.gif ?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.4.2016, 19:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Если говорить честно, то простой вопрос автора не совсем уж и такой простой и всё относительно.
Мы же знаем, что то или иное изделие прошло контроль и сертификацию (если обязана) и прочие допуски при условии имеющийся документации на это изделие.
Это конечно не запрещает модернизацию, но должа быть утверждена домументация на неё.
Цитата(Schmidt)
Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.
Именно так и есть, иначе скажем модернизировав без утверждения светильники в особо-опасном или взрывоопасном помещении можно и в тюрьму сесть....

PS: В своё время модернизировал (с рацпредложением) светильники дн.света с использованием сгоревших ламп ЛДЦ (на складе много собралось таких).
Сначала начальники восприняли это "на ура", а потом..... потом все начали искать крайнего, когда пришёл один дядечка с проверкой (то ли надзор какой, то ли пожарники - не помню уже). Могли бы промолчать, но начальники решили похвастаться тем, что чётко отслеживаем состояние и даже модернизируем, дабы к тому же лампы не сдавать на утилизацию.
Ну и похвастались, что пришлось демонтировать эти светильники.
Нарушение конечно затушили залив АКТ спиртом вместе с проверяющими, но после этого начались проверки общаг нашего предприятия на предмет такой модернизации....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schmidt
сообщение 8.4.2016, 20:08
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47147



В этом вся и фишка! Любое изменение светильника завода-изготовителя должно сопровождаться тех.документацией или проектом, потому что если что-то замкнет и будет пожар и очаг определят по Вашему модернизированному светильнику, то на Вас это и повесят!

Сообщение отредактировал Schmidt - 8.4.2016, 20:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.4.2016, 20:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Schmidt @ 8.4.2016, 23:08) *
Любое изменение светильника завода-изготовителя должно сопровождаться тех.документацией или проектом, потому что если что-то замкнет и будет пожар и очаг определят по Вашему модернизированному светильнику, то на Вас это и повесят!

Вот это изменение в светильниках и предложите оформить руководству приказом. И в полголоса рядом объяснить, что в случае чего...
Чиновники очень не любят брать на себя ответственность и инициативу. icon_smile.gif)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2016, 21:02
Сообщение #13





Гости






Перейдя на ЭПРА избавитесь от фликкер - эффекта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.4.2016, 0:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Гость, а слабО вникнуть в поставленный вопрос?
(см. тему с самого начала)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения