Установка щита , в коридоре

Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 9:08
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Коллеги, подскажите, на какой высоте по нормативам допускается устанавливать щиток с автоматами в двухкомнатной квартире в прихожей? Сколько отступить от входной двери и пр?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.4.2016, 12:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Я у себя под потолком установил
Один раз в месяц приходится на табуретку становиться, но зато не мешается
А вообще, конечно, есть требования по высоте установки автоматов и, тем более, счетчика, но, скорее всего, вы вправе их не исполнять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 13:14
Сообщение #3





Гости






Спс!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.4.2016, 13:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(FRAER)
...скорее всего, вы вправе их не исполнять
Это как? Откуда такая правовая оценка?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2016, 13:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Rezo @ 13.4.2016, 15:18) *
Откуда такая правовая оценка?

Поясню. Если щит УЧЕТНЫЙ, то для контроля он должен находиться на регламентированной высоте. ЕМНИП 1600-1800 мм. Если учета в нем нет, просто распределительный, то действительно, куда хозяин захочет, туда и поставит. Дядя полиционер не зайдет и не оштрафует за это. Но это ХОЗЯИН. А мы, как монтажники должны как минимум постараться переубедить его.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 13.4.2016, 14:45
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2016, 21:27) *
А мы, как монтажники должны как минимум постараться переубедить его.
Зачем? crush.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2016, 14:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Apisx @ 13.4.2016, 16:45) *
Зачем?

Чтобы соблюсти все правила. В кладовой нельзя? Нельзя. В случае недайбожа чего, ведь крайним кого сделают? Того, кто в кладовой сделал. И разбираться не будут. Еще где то нельзя - не помню. Опять если что, так наедут не на хозяина. С него чего взять, виолончелист он. Или хирург. А ты, друг милай, назвался клизьмой, полезай в задницу электриком с большой буквы, изволь соблюдать все правила. Чтобы хозяина не било, да чтобы детишки его не погорели.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.4.2016, 14:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.4.2016, 15:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Никто не вправе не исполнять требования ПУЭ, ГОСТов. Правила типа ПТЭЭП и ПОТЭЭ ещё да, на физ.лица не распространяются, правда если нет ЭУ выше 1 кВ.
Автору темы. Почитайте ПУЭ гл.7.1 найдёте интересные вещи.
По высоте установки щитка, чтоб было удобно обслуживать, с пола или подмостей(табуретки, стремянки) на выбор. Сделать недоступным для детей, уже дело. Ограничения, правда для производственных помещений, но если в жилом помещении есть неизолированные токопроводящие части, доступные для прикосновения (металические дверь, дверные косяки, трубы отопления и газовые) желательно выдержать расстояние от них до щитка 0,7 м.

Костян, это если монтажники, а если хозяин сам, то перечень правил резко сужается. Сам делал, сам и будет отвечать, а может и переделывать icon_biggrin.gif

Вот упустил
Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 9:08) *
Коллеги, подскажите...

Это автор нас так хитро обозвал, или он не хозяин квартиры(физ.лицо), а монтажник соответствующей организации? icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.4.2016, 16:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Костян челябинск...)
Если щит УЧЕТНЫЙ, то для контроля он должен находиться на регламентированной высоте. ЕМНИП 1600-1800 мм.
Именно так! А задал вопрос "FRAER потому, что он как бы говорит о норме (тем более с прибором учёта), но тут же говорит о том, что хозяин вправе установить куда угодно.
Вот и хотел узнать у него, откуда такая правовая оценка. Никак не ожидал от него такого мнения....

Сообщение отредактировал Rezo - 13.4.2016, 16:07


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.4.2016, 16:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Rezo, лично у меня учетно-распеределительный, под потолком.
Представитель сбыта пришел и с табуретки опломбировал, вопроса ни одного не задал
Но это, конечно, не рекомендация, тем более автор не сообщает кем этому щитку приходится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 16:35
Сообщение #11





Гости






Автор приходится хозяином помещения, где будет установлен щиток. Щиток - просто коробка с автоматами, счетчик находится на площадке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.4.2016, 17:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(FRAER)
Представитель сбыта пришел и с табуретки опломбировал, вопроса ни одного не задал
А у меня было с точностью до наоборот - представитель пришёл и говорит, что ни он ни его коллеги (тем более женщины) не собираются лесть по лестницам или использовать тубаретки, что бы снять показания.
Есть правила и будьте добры выполнить как они того требуют. Потом ещё минут 5 рассказывал, что к чему и даже технику безопасности вспомнил (для представителей своей момпании).
А то, что иногда на это не обращают внимания, вовсе не означает, что так допустимо.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2016, 18:40
Сообщение #13





Гости






Ныне действующие ПУЭ: "1.5.29. Счетчики должны устанавливаться ... в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м."