Всем привет! Коллеги, подскажите, на какой высоте по нормативам допускается устанавливать щиток с автоматами в двухкомнатной квартире в прихожей? Сколько отступить от входной двери и пр?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Я у себя под потолком установил
Один раз в месяц приходится на табуретку становиться, но зато не мешается А вообще, конечно, есть требования по высоте установки автоматов и, тем более, счетчика, но, скорее всего, вы вправе их не исполнять |
![]() |
|
Гость_Иирис_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спс!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(FRAER) ...скорее всего, вы вправе их не исполнять Это как? Откуда такая правовая оценка?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Откуда такая правовая оценка? Поясню. Если щит УЧЕТНЫЙ, то для контроля он должен находиться на регламентированной высоте. ЕМНИП 1600-1800 мм. Если учета в нем нет, просто распределительный, то действительно, куда хозяин захочет, туда и поставит. Дядя полиционер не зайдет и не оштрафует за это. Но это ХОЗЯИН. А мы, как монтажники должны как минимум постараться переубедить его. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Зачем? Чтобы соблюсти все правила. В кладовой нельзя? Нельзя. В случае недайбожа чего, ведь крайним кого сделают? Того, кто в кладовой сделал. И разбираться не будут. Еще где то нельзя - не помню. Опять если что, так наедут не на хозяина. С него чего взять, виолончелист он. Или хирург. А ты, друг милай, назвался Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.4.2016, 14:51 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Никто не вправе не исполнять требования ПУЭ, ГОСТов. Правила типа ПТЭЭП и ПОТЭЭ ещё да, на физ.лица не распространяются, правда если нет ЭУ выше 1 кВ.
Автору темы. Почитайте ПУЭ гл.7.1 найдёте интересные вещи. По высоте установки щитка, чтоб было удобно обслуживать, с пола или подмостей(табуретки, стремянки) на выбор. Сделать недоступным для детей, уже дело. Ограничения, правда для производственных помещений, но если в жилом помещении есть неизолированные токопроводящие части, доступные для прикосновения (металические дверь, дверные косяки, трубы отопления и газовые) желательно выдержать расстояние от них до щитка 0,7 м. Костян, это если монтажники, а если хозяин сам, то перечень правил резко сужается. Сам делал, сам и будет отвечать, а может и переделывать ![]() Вот упустил Коллеги, подскажите... Это автор нас так хитро обозвал, или он не хозяин квартиры(физ.лицо), а монтажник соответствующей организации? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Костян челябинск...) Если щит УЧЕТНЫЙ, то для контроля он должен находиться на регламентированной высоте. ЕМНИП 1600-1800 мм. Именно так! А задал вопрос "FRAER потому, что он как бы говорит о норме (тем более с прибором учёта), но тут же говорит о том, что хозяин вправе установить куда угодно.Вот и хотел узнать у него, откуда такая правовая оценка. Никак не ожидал от него такого мнения.... Сообщение отредактировал Rezo - 13.4.2016, 16:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Rezo, лично у меня учетно-распеределительный, под потолком.
Представитель сбыта пришел и с табуретки опломбировал, вопроса ни одного не задал Но это, конечно, не рекомендация, тем более автор не сообщает кем этому щитку приходится |
![]() |
|
|
Гость_Иирис_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Автор приходится хозяином помещения, где будет установлен щиток. Щиток - просто коробка с автоматами, счетчик находится на площадке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(FRAER) Представитель сбыта пришел и с табуретки опломбировал, вопроса ни одного не задал А у меня было с точностью до наоборот - представитель пришёл и говорит, что ни он ни его коллеги (тем более женщины) не собираются лесть по лестницам или использовать тубаретки, что бы снять показания.Есть правила и будьте добры выполнить как они того требуют. Потом ещё минут 5 рассказывал, что к чему и даже технику безопасности вспомнил (для представителей своей момпании). А то, что иногда на это не обращают внимания, вовсе не означает, что так допустимо. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ныне действующие ПУЭ: "1.5.29. Счетчики должны устанавливаться ... в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |