Выбор сечения кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля |
Гость_Гость_Пётр_*_* |
17.4.2016, 13:49
Сообщение
#1
|
Гости |
Для четырёхжильных кабелей ВВГ и КГ, проложенных открыто, сечение надо выбирать по таблице "открыто" или "четырёх одножильных в одной трубе" или " трёхжильного"? Четырёхжильных медных почему-то в таблицах ПУЭ не нашёл.
|
|
|
|
17.4.2016, 14:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ПУЭ в первую очередь состоит из пунктов самих собственно "Правил", а таблицы - это вспомогательный материал к этим пунктам
Так что сначала читайте пункты, находите необходимый, в нем указано какой таблицей и как пользоваться |
|
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
17.4.2016, 15:43
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
17.4.2016, 18:24
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Четырёхжильных медных почему-то в таблицах ПУЭ не нашёл. Пуэ 1.3.10 "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются" И посмотрите мою тему там есть ответы на ваш вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry423188 Цитата Для четырёхжильных кабелей ВВГ и КГ, проложенных открыто Как открыто, непосредственным креплением по стене, в коробе или на лотке? Сообщение отредактировал Andre_san - 17.4.2016, 18:45 |
|
|
|
Гость_Гость_Пётр_*_* |
18.4.2016, 1:06
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
18.4.2016, 19:06
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Просто времянка от ВРУ со вставками на 160А, до распределительного щита, проложенная по улице, на тросе. Почитайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011 там есть Таблица В.52.10 или В.52.11 способ Е Хотя возможно я ошибаюсь, я же не знаю всех условий. Изучите мат. часть и уж тогда принимайте собственное решение по какой таблице смотреть допустимые токи соответственно выбор сечения кабелей. А если все же по ПУЭ хотите делать выбор то по таблице 1.3.6, 1.3.7 для трех жильных в воздухе. Ну вот как то так. Сообщение отредактировал Andre_san - 18.4.2016, 19:41 |
|
|
19.4.2016, 19:28
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2016 Пользователь №: 48936 |
Товарищи, доброго времени суток. По вопросам подбора кабеля нашел интересную книгу в сети.
"7 Советов по выбору кабеля или как не остаться без премии/работы..." Автор весело пишет, с примерами из практики
Причина редактирования: ссылки на сторонний ресурс удалены
|
|
|
|
19.4.2016, 19:58
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Виктор168, Вы книгу выкладывайте, коль уж похвастаться решили, а не ссылки на сторонний ресурс!
Реклама из подписи тоже удалена. Читайте правила форума. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:45 |
|