вводный трехфазный щит на частный дом , правильность схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вводный трехфазный щит на частный дом , правильность схемы |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.4.2016, 18:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Схема следующая: входной автомат 32А, затем счетчик, затем дифавтомат 32А/30mА. затем все уходит в дом на щиток из автоматов 16А и 10 А (розетки и свет)? опломбируют мне его или нет? и еще заземление сразу надо делать или можно после опломбировки сделать ко второму щиту в доме?
|
|
|
|
23.4.2016, 18:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Информация не полная
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
23.4.2016, 18:29
Сообщение
#3
|
Гости |
что нужно для полноты?
|
|
|
23.4.2016, 18:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
КАКОЙ автомат? КАКОЙ счетчик? КАКОЙ дифавтомат? КАК уходит в дом? СКОЛЬКО фаз? Есть ли повторное заземление нейтрали? КАКАЯ система заземления?
СКОЛЬКО фаз? Вопрос снимается -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.4.2016, 19:24
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
23.4.2016, 19:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
посмотрите пожалуйста схему http://www.fayloobmennik.net/6106098 Там что то куда то качать нужно. Ну его нафиг. Здесь выкладывайте. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
23.4.2016, 19:45
Сообщение
#7
|
Гости |
а как? требует адрес для скачки
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.4.2016, 19:54
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
23.4.2016, 20:00
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а как? Ну как то даже гости здесь умудряются фотографии размещать. А вообще, можно и зарегистрироваться. Не дольше 5 минут занимает. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
23.4.2016, 20:06
Сообщение
#10
|
Гости |
сейчас зарегистрируюсь. В технических условиях прописано только что перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования.. больше вроде ничего такого нет...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.4.2016, 20:10
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
23.4.2016, 20:10
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
вводной на 32А (любой) удовлетворяет данным условиям, они сейчас наклейки на автоматы клеят которые при срыве след оставляют.
|
|
|
23.4.2016, 20:33
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 49042 |
Не может такого быть, пропишите, пожалуйста? требования сетевиков без названия организации ... монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии от 04.05.2012 №442 разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам предусмотренным тех усл, за исключением случаев когда разработка документации не является обязательной. Ну как то даже гости здесь умудряются фотографии размещать. А вообще, можно и зарегистрироваться. Не дольше 5 минут занимает. |
|
|
23.4.2016, 20:41
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для приемки сетями и опломбировки этого достаточно. Но есть ошибки. Я так понимаю, что трехфазный диф стоит во ВРУ, а после него идет кабель в дом. Правильно? Если так, то этот диф лучше заменить на УЗО 32/0,3 А, в доме поставить на каждой фазе по однофазному УЗО 32/0.03 А и от них разводить однофазные нагрузки через автоматы 16 и 10 А. Ну и еще несколько мелких ошибок. Если есть желание разбирать, то велькам. Если нет - то схема не самая худшая, которая может быть.
Еще одно уточнение. По улице магистраль выполнена голым проводом или СИПом? -------------------- |
|
|
24.4.2016, 0:07
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(sava_174) ....они сейчас наклейки на автоматы клеят которые при срыве след оставляют. Если им скучно живётся, то пусть клеят свои наклейки....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.4.2016, 7:31
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 49042 |
Для приемки сетями и опломбировки этого достаточно. Но есть ошибки. Я так понимаю, что трехфазный диф стоит во ВРУ, а после него идет кабель в дом. Правильно? Если так, то этот диф лучше заменить на УЗО 32/0,3 А, в доме поставить на каждой фазе по однофазному УЗО 32/0.03 А и от них разводить однофазные нагрузки через автоматы 16 и 10 А. Ну и еще несколько мелких ошибок. Если есть желание разбирать, то велькам. Если нет - то схема не самая худшая, которая может быть. Еще одно уточнение. По улице магистраль выполнена голым проводом или СИПом? да от диф автомата в дом. какие еще мелкие ошибки? по улице идет сип. да от диф автомата в дом. какие еще мелкие ошибки? по улице идет сип. я так понял что 0.3 A=300 mA, 0,03 A=30mA? |
|
|
24.4.2016, 17:00
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
я так понял что 0.3 A=300 mA, 0,03 A=30mA? Всё правильно . какие еще мелкие ошибки? В основном они касаются уже домашнего щита. На факт опломбировки не повлияют. С телефона много писать не удобно. Подождет до того, когда буду на стационарном компьютере. Поправлюсь по предыдущему сообщению. В уличном щите нужно УЗО 32/0.3S - селективное. -------------------- |
|
|
24.4.2016, 17:42
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 49042 |
Всё правильно В основном они касаются уже домашнего щита. На факт опломбировки не повлияют. С телефона много писать не удобно. Подождет до того, когда буду на стационарном компьютере. Поправлюсь по предыдущему сообщению. В уличном щите нужно УЗО 32/0.3S - селективное. подожду.... пока с уличным разберусь. |
|
|
24.4.2016, 19:55
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 49042 |
а как быть с заземлением?
|
|
|
26.4.2016, 15:20
Сообщение
#20
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Во первых еще уточнение. Как то расконцентрировано внимание, когда читаешь и пишешь на телефоне в перерывах между работой. Все про то же УЗО 32/0.3S. Оно нужно только если у вас подземный ввод в дом. При воздушном не вижу в нем смысла. При воздушке получается перед счетчиком можно поставить автомат 3Р С32, а после счетчика можно поставить выключатель нагрузки. Можно, конечно и в обратном порядке. Не сильно важно.
Еще не обратил внимания. На рисунке перед счетчиком автомат 4Р. Не считаю его применение оправданным. Не нужно создавать лишних соединений, где может пропасть контакт в нуле. Больше того, при TN-C-S этот провод - PEN, который нельзя разрывать.В зависимости от ваших сетей нулевой провод нужно заводить или сразу в счетчик или (более правильно, но сети часто считаю такое решение как предпосылки к воровству) на нулевую или PEN Шину, в зависимости от того, какую схему заземления вы собираетесь применить. Т.к. у вас магистраль выполнена СИПом, можно применить схему TN-C-S. Из всего сказанного получается схема на рисунках. А - как более правильно, Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО, а сплошной линией - если оно же - выключатель нагрузки. По заземлению. Хорошо бы видеть план вашего участка, где будет отмечены ВРУ, дом, естественные заземлители - скважины, металлические сваи, прочие металлические трубопроводы в земле (кроме газа). Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.4.2016, 15:23 -------------------- |
||
|
|||