Щитовой вольтметр с фиксацией показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щитовой вольтметр с фиксацией показаний |
26.4.2016, 13:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста щитовой цифровой вольтметр переменного тока с классом точности не ниже 0,5 с
кнопкой для фиксации показаний. Перерыла весь интернет, но не смогла найти ничего подходящего. С помощью этого приборов хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов. |
|
|
|
26.4.2016, 15:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если он цифровой - зачем кнопка?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2016, 15:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
По принципу клещей (токовых) когда не видишь табло, кнопка нажмиль потом смотришь-видимо так задумали.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2016, 17:16
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
26.4.2016, 18:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов. Цель проверки коэф. трансформации . "...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились. Это не амперметр Биметаллические амперметры Амперметры максимального тока с биметаллической системой используются для контроля тепловой нагрузки в трансформаторах, кабелях, двигателях, и.т.д. Время успокоения стрелки по умолчанию составляет 15 минут, 8 минут по заказу. Вращающий момент системы велик ,черная стрелка может воздействовать на красную (ведомую), положение которой отображает среднее действующее значение тока. Красная стрелка может быть возвращена в исходную позицию черной стрелки с помощью специальной кнопки сброса. Прибор может быть включен в цепь на ток 5 A, а также через трансформатор тока x/5 A or x/1 A. Верхний предел диапазона измерений на 20% превышает номинальное значение. Биметалллические амперметры-максиметры также доступны в комбинации с электромагнитными амперметрами. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hXa1-oFMT-nbz2w -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.4.2016, 19:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7327 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Типа В7-43
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.4.2016, 20:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
у ТС Ктр измерение не тока, а напряжения.
-------------------- |
|
|
|
26.4.2016, 20:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно описать Вашу установку?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2016, 20:15
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
26.4.2016, 20:18
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2016, 20:29
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
26.4.2016, 21:20
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7327 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Интересны вольтметры китайские с алиэкспресс [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ru.aliexpress.com/item/url] с возможностью фиксации показаний в ПК через 485 интерфейс
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2016, 5:49 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.4.2016, 21:57
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов." Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего . ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет. Сообщение отредактировал Uran - 26.4.2016, 21:31 |
|
|
28.4.2016, 7:51
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Типа В7-43 Это слишком дорого и неудобно. Необходим компактный и недорогой прибор с фиксацией показаний, т.к. к-т трансформации снимаем подав 380В на обмотку ВН. И часто бывает в процессе измерение напряжение скачет от 370 до 390 В. Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр. Во первых непонятен термин "дуремарство ТС". "Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? " - это полнейшая глупость такое писать. Зайдите на сайт www.ksrv.ru там есть вольтметры тип PZ194U с классом точности 0,2 и 0,5. Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего . ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет. Вольтметры тип PZ194U могут сразу мерить и отображать все три фазы, также эти приборы включены в Государственный реестр средств измерений. Нам они подходят по всем параметрам за исключением отсутствия кнопки фиксации показаний. Может не в тему но данная функция фиксации реализована в приборе Ретометр-М2 и мы ей постоянно пользуемся. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:00 |
|