Как померять напряжение на корпусе фонарного столба

Sinus
сообщение 26.4.2016, 11:49
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
а есть какое-то официальное название у этих правил,

Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок.
Цитата
и куда нужно обращаться?

ИМХО в испытательную электролабораторию. Заказать у них измерение перекоса тока в фазах трехфазной системы. Результатом должен быть протокол испытаний.
С этим протоколом и претензией к владельцу столба. Если дело не пошло, то заявление в прокуратуру с дубликатом в местный энергонадзор.

Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 13:11
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Для начала вопрос автору: вы вообще каким боком к этим столбам\опорам относитесь? Почему вас заботит электромагнитное поле и токи в линии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 14:21
Сообщение #23





Гости






Костян челябинский, секрета в этом никакого нет и я могу ответить вам на этот вопрос, но можете сначала ответить на другой вопрос: как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 15:20
Сообщение #24





Гости






Цитата(Гость_alx_* @ 26.4.2016, 14:21) *
как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела?
Я не "Костян...", но думаю, что направление дискуссии, тезисы и аргументация напрямую зависят от цели этой самой дискуссии. Если тема ненулевого тока по столбу в землю и вызванного этим (?) током эм.поля, измеренного непонятно чем и непонятно по какой методике, волнует из околонаучного интереса - это одно. Если есть фобии относительно удара током от прикосновения к столбу или нарушения "ауры" жилища - другое... Все аспекты перечислять не буду - многа букаффф, да и ни к чему в данном случае. Поэтому: или конкретная тема с конкретной целью, или "добро пожаловать" в клуб философов...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 15:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну отвечу. Если вы просто проходили мимо с каким то непонятным прибором, который почему то зашкалил и захотели навести порядок в чужом хозяйстве, то мне не понятно, каким образом вас кто то вообще допустил до измерения токов по фазам в этой сети. И больше всего жаловаться нужно не на наличие мифического потенциала, намерянного опять же непонятной отверткой, а на того, кто допустил постороннего человека до измерений.

Если вы - эксплуатирующий данную электроустановку специалист, то почему вы кому то должны жаловаться? Почему вы не исправляете ситуацию? И не задаете соответствующих вопросов? И почему вы не знаете название основополагающих документов для каждого электрика?

Кстати, неравномерно загруженные фазы вполне могут быть сделаны намеренно, для организации разных уровней освещения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 15:47
Сообщение #26





Гости






Костян челябинский, не волнуйтесь - ток по фазам измеряли представители обслуживающей организации.

отсылку к "каким-то непонятным приборам" делать не надо, т.к. с этим тоже все в порядке.

а интерес у меня практический: добиться устранения проблем в виде тока текущего по опоре и повышенного магнитного поля.

Цитата
для организации разных уровней освещения.

нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 16:03
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 26.4.2016, 17:47) *
проблем в виде тока текущего по опоре

А кто вам об этом токе сказал? Как вы выяснили, что он есть?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.4.2016, 16:03
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_alx_* @ 26.4.2016, 14:21) *
...как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?

С ваших слов ситуация такова, что ваши электрики абсолютно в наглую держат вас за "дурачка", нисколько этого не стесняясь... Причина, почему это так, отсюда непонятна. Поэтому и возник вопрос, какое отношение к столбам вы имеете?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 16:13
Сообщение #29





Гости






Цитата
Причина, почему это так, отсюда непонятна.

мне кажется, причина в том, что им просто не хочется все переделывать, потому что это же придется дополнительные провода тянуть, все переподключать и т.д.
видимо, проще сказать: фонари горят, значит все в порядке.
поэтому, напрашивается вывод, что без документально подтвержденной жалобы никуда дело не сдвинется.

Цитата
А кто вам об этом токе сказал?

индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток?

расскажите, как бы вы проводили диагностику с учетом описанных выше симптомов...представим, что вы электрик, обслуживающий этот столб...
а потом я вам расскажу, что делали наши местные электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 20:49
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 26.4.2016, 18:13) *
индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток?

Не достаточно. Ни тот ни другой прибор не предназначены для измерения и индикации наличия тока. Тем более, что не озвучена марка ни того ни другого.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 21:08
Сообщение #31





Гости






Ну так расскажите чтобы вы стали делать для диагностики подобной проблемы,как профессионал. Пока Ваши ответы выглядят всего лишь иносказательным вариантом фразы : "фонари горят, значит все в порядке"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:18
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Информация за информацию. Мало данных


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 21:31
Сообщение #33





Гости






Каких именно данных вам не хватает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:35
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Перечитайте мои сообщения и ответьте на поставленные вопросы. Причем все. В том числе и казалось бы не относящиеся к делу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2016, 22:47
Сообщение #35





Гости






Цитата
Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок.

в самих правилах не нашел нужной информации, но зато благодаря этим правилам нашел другой документ

СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов

3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз.

думаю это как раз то что нужно. спасибо за направление поиска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.4.2016, 14:14
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



перечитал тему... моё имхо: ТС в электротехнике близок к нулю, поэтому его не воспринимают всерьёз... объяснять электротехнику с самых основ? в условиях форума - нереально...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2016, 14:31
Сообщение #37





Гости






Цитата
ТС в электротехнике близок к нулю

ну это недалеко от истины, иначе я бы не писал в раздел вопросы "чайника" ))

Цитата
объяснять электротехнику с самых основ?

зачем? я не собираюсь становится профессиональным электриком.
все что мне нужно это найти убедительные аргументы для наших местных электриков(или надзорных органов), чтобы они устранили очевидные нарушения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.4.2016, 14:42
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 27.4.2016, 15:31) *
все что мне нужно это найти убедительные аргументы для наших местных электриков(или надзорных органов), чтобы они устранили очевидные нарушения.

Сапожник будет учить пирожника. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.4.2016, 14:58
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Гость, какими проводами выполнена линия? Голыми "А" или СИПом?
В первую очередь надо проверить качество подключения PEN-проводника у источника питания.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.4.2016, 14:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.4.2016, 15:55
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения