Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов? |
27.4.2016, 3:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49063 |
Здравствуйте! Нужна помощь - как запитать циркуляционный насос однофазный от двух разных реле - реле температуры (основное) и реле времени (вторая очередь)?
Задача: 1. включение циркуляции в непрерывном режиме от реле температуры до достижения выставленной температуры. 2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени. 3. При изменении температуры - повторение циклов 1 и 2 P.S. желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели - без микропроцессоров и микросхем ) Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 3:52 |
|
|
|
27.4.2016, 7:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени. что скрывается за этой фразой. Отработать ещё 30 мин ( например ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.4.2016, 7:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов
Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени |
|
|
27.4.2016, 9:45
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49063 |
что скрывается за этой фразой. Отработать ещё 30 мин ( например ) За этой фразой должно быть : когда насос не управляется температурным реле, он отрабатывает по программам временного реле - например, 4часа работает, 4 часа не работает - и так в течение суток, пока вновь не сработает реле температуры. В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство Нагрузка - 5кВт, однофазный. За этой фразой должно быть : когда насос не управляется температурным реле, он отрабатывает по программам временного реле - например, 4часа работает, 4 часа не работает - и так в течение суток, пока вновь не сработает реле температуры. А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство Нагрузка - 5кВт, однофазный. Огромное спасибо всем неравнодушным! Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 9:33 |
|
|
|
27.4.2016, 9:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
27.4.2016, 11:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Работа обоих реле зависимая, алгоритм:ИЛИ-ИЛИ, поэтому по схеме FRAER включение катушки реле времени должно происходить через н.з. контакт температурного датчика.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2016, 12:10
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если нет требований о моменте начала отсчета времени релюхой времени, то через н.з. котакт температурного реле необязательно.
|
|
|
|
27.4.2016, 14:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще не понятна цель использования в цепи насоса каких-либо реле, если работа насоса не может менять температурный режим.
Для этого должен быть управляемый байпас между прямым и обратным трубопроводами, где путем смешивания основного теплоносителя с циркулируемым теплоносителем оптимизируется температура в системе. А циркуляционный насос служит только для увеличения скорости перемещения теплоносителя по отопительной системе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.4.2016, 16:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49063 |
Вообще не понятна цель использования в цепи насоса каких-либо реле, если работа насоса не может менять температурный режим. Для этого должен быть управляемый байпас между прямым и обратным трубопроводами, где путем смешивания основного теплоносителя с циркулируемым теплоносителем оптимизируется температура в системе. А циркуляционный насос служит только для увеличения скорости перемещения теплоносителя по отопительной системе. Спасибо! Кажется, я понял |
|
|
Гость_2_* |
27.4.2016, 16:56
Сообщение
#10
|
Гости |
желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели Правильнее, конечно, управлять байпасом (клапан с электрориводом и позиционером + электронный ПИД-регулятор с выносным датчиком температуры). Насос молотит всё время (об экономии электроэнергии можно забыть). Ещё более правильно: насос с частотным регулятором и встроенным в него ПИД-регулятором с выносным датчиком температуры. Есть ещё более правильные методы регулирования температуры. Продолжать? Но они не имеют ничего общего с цитатой. Поэтому делайте, как советует FRAER, и это будет полностью соответствовать условию задачи в первом посте темы. |
|
|
|
15.5.2016, 17:32
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49063 |
Спасибо всем огромное!
все работает! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:55 |
|