автоматика для теплици , главный разъеденитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автоматика для теплици , главный разъеденитель |
3.5.2016, 22:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2016 Пользователь №: 49100 |
здравствуйте.подскажите пожалуйста ,какой мощности и какой фирмы производителя надо установить главный выключатель,для автоматизированной теплици с икусственным освещением ДНаТ 1000вт × 10шт.У каждой лампы Днат 1000вт рабочий ток 10.3А.на данный момент установлена система с главным на С 63 .
За ранее спасибо. |
|
|
|
4.5.2016, 5:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
в связи с чем вопрос возник? чем текущий АВ не устраивает?
хотя на фото в верхнем ряду не АВ вроде, а УЗО |
|
|
4.5.2016, 9:05
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я думаю, что имелось ввиду, что 10ламп по 10,3А это 100А. А какая марка светильников? Первый попавшийся мне светильник с ДНАТ 1000 имеет 4,7А номинальный ток.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.5.2016, 9:20
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
4.5.2016, 13:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить
4,7А - это косинус 0,97 должен быть > Дифавтомат АВДТ 63 Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать |
|
|
5.5.2016, 13:24
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2016 Пользователь №: 49100 |
Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить 4,7А - это косинус 0,97 должен быть > Дифавтомат АВДТ 63 Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать На всех производителях ламп пишут рабочий ток 10.3А,но это полагаю действитеь но при подключении без компенсатора. Однозначно все лампы будут запитаны с компенсаторами,для уменьшения нагрузки на провода и сам автомат. Подскажите моего АВДТ С63 хватит для 10 ламп 1000вт с компенсаторами? Если да,то как быть с пусковыми токами??Заявлено 16А без компенсатора. Не могу понять как считать нагрузку при подключение конденсатора? И правильно ли я понял ,компенсация подразумевает подключение конденсатора? |
|
|
5.5.2016, 14:56
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2016 Пользователь №: 49100 |
Я думаю, что имелось ввиду, что 10ламп по 10,3А это 100А. А какая марка светильников? Первый попавшийся мне светильник с ДНАТ 1000 имеет 4,7А номинальный ток. 4.7А - номинальный ток имеют ЭПРА,но с целью экономии хотелось бы запитать через дроссель. Подскажите на что влияет коэфициент мощности 0,45 в отличие от 0,97??Я понемаю,что просто будет больше расходоваться электроэнергии ,т.к будет бесполезно рассеиваться электроэнергия на прводах? А на процессе работы лампы это ни как не скажется??(снижение фотосинтетического потока) Сообщение отредактировал O'Brien - 5.5.2016, 14:58 |
|
|
|
5.5.2016, 15:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Так, стоп
Давайте конкретные марки светильников, которые вы там применяете Низкий косинус как раз и ведет к повышенному току в проводах, на работу самих ламп не влияет, однако, при неправильном выборе кабелей могут быть значительные потери напряжения, что влияет уже на работу ламп Рабочий ток лампы и рабочий ток светильника - не одно и то же Зы. Не пожалейте пару килорублей и пригласите нормального грамотного электрика, он вам все рассчитает и составит схему и перечень материалов которые необходимо приобрести |
|
|