сообщение 10.5.2016, 20:29
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Здравствуйте всем!
Где-то находил иерархию НТД в электроэнергетике, а сейчас не могу найти.
Вопрос возник: написанное в РД принимать как обязательное к исполнению если в ПУЭ не оговорен пункт (в частности минимальное выпрямленное напряжение для испытания КЛ 10кВ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2016, 22:11
Сообщение #2





Гости






DaaN,
ФЗ, НПА (правила), ЛНА (инструкции, приказы, нормы, РД), НА добровольного применения (СНиПы, ГОСТы, СП, чужие РД) - где-то так. Нормативки по минимальному выпрямленному U нет. Какой смысл если установлена величина "повышенного испытательного"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2016, 10:58
Сообщение #3





Гости






В СССР было так:
1. ГОСТ-ы
2. Правила
3. РД и РМ
4. Инструкции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 12.5.2016, 20:03
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Гость @ 11.5.2016, 23:11) *
DaaN,
ФЗ, НПА (правила), ЛНА (инструкции, приказы, нормы, РД), НА добровольного применения (СНиПы, ГОСТы, СП, чужие РД) - где-то так. Нормативки по минимальному выпрямленному U нет. Какой смысл если установлена величина "повышенного испытательного"?

РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Пункт 29.2: "Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М)
исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6—10 кВ до 4Uном."
Вот и возник вопрос допустимости снижения до 4Uном. По сути ни ПТЭЭП, ни ПУЭ не дает минимального выпрямленного напряжения.
А у меня КЛ уже 30+ лет. От 40 кВ уже начинают-то постреливать, причем сами кабели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2016, 20:36
Сообщение #5





Гости







А это РД к вам (организации) относится? Введен в действие приказом Вашего руководителя? А 20кВ есть и в ПТЭЭП - для кабелей с резиновой изоляцией. Если нет денег на замену старья, то минималка не поможет, всему есть свой срок. Мы так вообще не рискуем, когда стрельнет, тогда и ремонт (штучно кусочный....)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2016, 20:41
Сообщение #6





Гости






Цитата(DaaN @ 12.5.2016, 20:03) *
... По сути ни ПТЭЭП, ни ПУЭ не дает минимального выпрямленного напряжения. ...

А ПУЭ здесь причём, если кабели в эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 12.5.2016, 20:46
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



А ПУЭ всегда указывают icon_biggrin.gif Ну, не суть. Да, ПУЭ для реконструируемых и вновь сооружаемых. Просто таблички что ПТЭЭП, что в ПУЭ одинаковы (для повышенного выпрямленного напряжения). Вот и припечатал сюда ПУЭ.
ПТЭЭП четко прописано 60 кВ для КЛ 10 кВ.
Так РД получается по статусу ниже ПТЭЭП? И применять 4Uном нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.5.2016, 22:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Раньше гл.инженер утверждал списки таких КЛ, подлежащих испытанию под пониженным напряжением, в зависимости от года ввода в эксплуатацию и их состояния, даже в ПТЭЭП это вроде отражено. ПУЭ тут уже не причем.
РД указывается, по статусу он не ниже ПТЭЭП.

Сообщение отредактировал Uran - 12.5.2016, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 13.5.2016, 18:34
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Спасибо за разъяснение.
Только где бы найти официально написанное утверждение что РД на уровне, как минимум, с ПТЭЭП?
А вот в ПТЭЭП не нашел упоминания про снижение повышенного выпрямленного напряжения.

Сообщение отредактировал DaaN - 13.5.2016, 18:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2016, 18:56
Сообщение #10





Гости






Цитата(DaaN @ 13.5.2016, 18:34) *
...
Только где бы найти официально написанное утверждение что РД на уровне, как минимум, с ПТЭЭП?
...

Название документа: РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)
Номер документа: 34.45-51.300-97
Вид документа: СО (Стандарт организации)

РД
Принявший орган: РАО "ЕЭС России"
СО, в данном случае РАО "ЕЭС России", распространяется на данную организацию. А ПТЭЭП (Правила), на всю отрасль, сопоставимо? Ещё разъяснения нужны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.5.2016, 21:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DaaN @ 13.5.2016, 18:34) *
Только где бы найти официально ..

Посмотрите как было в СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. основные положения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 13.5.2016, 22:52
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2016, 18:56) *
Название документа: РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)
Номер документа: 34.45-51.300-97
Вид документа: СО (Стандарт организации)

РД
Принявший орган: РАО "ЕЭС России"
СО, в данном случае РАО "ЕЭС России", распространяется на данную организацию. А ПТЭЭП (Правила), на всю отрасль, сопоставимо? Ещё разъяснения нужны?

Ну и получается что надо КЛ 10 кВ пытать 60-ю кВ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения