Какой кабель для улицы, от шитка до счетчика ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой кабель для улицы, от шитка до счетчика ? |
14.5.2016, 0:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49179 |
Всем привет живу в частном доме, скажите пожалуйста какой кабель нужно и можно проложить по улице, от одного щитка до счетчика ?
От столба к дому подходит толстый все как надо кабель, дальше первая коробка от нее 1 кабель на соседей на верхнем этаже уходит, а дальше другой идет ко мне, по улице 10 метров, вдоль дома, потом заходит в дом к моему личному автомату и счетчику. Хочу его поменять, стоит старый алюминевый еще. Вот какой можно для улицы и какого сечения он должен быть ? 2) В наличии имею http://mitsan.com/upload/3nhxh%20fe180%20e90%20mica.pdf такой кабель (technokabel nhxh-j fe180), 3-х жильный 2.5 квадрата сечение, из него у меня в доме вся проводка сделана, могу ли я его использовать и на улице, от щитка к щитку ? Спасибо ! Прошу прощение, за кривой заголовок, его почему то не исправить. КАКОЙ КАБЕЛЬ использовать для улиц.... Сообщение отредактировал regem3000 - 14.5.2016, 2:06 |
|
|
|
14.5.2016, 7:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Слишком мало информации, фото сделайте щитка и места прокладки будущего кабеля
|
|
|
14.5.2016, 11:46
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49179 |
1) http://f-picture.net/lfp/s015.radikal.ru/i...583408d.jpg/htm вот от этого щитка в доль дома под козырьком,
2) это прохождение проводов под козырьком http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...a230428.jpg/htm |
|
|
14.5.2016, 13:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
regem3000, фото прикреплённое в сообщение гораздо читабельнее, чем расположенное на стороннем ресурсе... Не всем интересно где-то на стороне скачивать или расматривать картинки...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
14.5.2016, 18:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49179 |
У вас то фото не того формата то размер большой ! В общем фотки на фаил обменники, который все знаю!
|
|
|
14.5.2016, 19:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У нас с фотками всё путём, а про ваш файлообменник впервые слышу...
Это так, просто к информации... чтобы не удивлялись, почему никто не отвечает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.5.2016, 20:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это так, просто к информации... чтобы не удивлялись, почему никто не отвечает... Угу. Хотелось помочь, пошёл по ссылке, а там баннер со шлюхами закрывает фото. Как убрать - а оно мне надо? Уже 8 лет здесь, ни разу сайт не матюкнулся, что большие файлы пытаюсь загрузить. Вы с Мастерсити случаем не путаете? Там точно, только фотографии на домашний тапочек сделанные загружать можно -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2016, 20:49
Сообщение
#8
|
Гости |
Всем привет живу в частном доме, скажите пожалуйста какой кабель нужно и можно проложить по улице, от одного щитка до счетчика ? .... Судя по фото, У Вас всё сделано как нельзя! Для технически грамотного ответа от вас требуется хотя бы две вещи: 1. Какую мощность собираетесь потреблять? 2. Одну или три фазы? |
|
|
16.5.2016, 13:08
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49179 |
Судя по фото, У Вас всё сделано как нельзя! Для технически грамотного ответа от вас требуется хотя бы две вещи: 1. Какую мощность собираетесь потреблять? 2. Одну или три фазы? Спасибо за ответ по теме и желание помочь советом. 1) Плита газ, потреблять буду думаю не там много, обычные бытовые приборы. Телек, холодильник, освещение обычное, утюг, телефоны, компьютер, все в этом духе. Так как плита газ, то чайник и тд все готовлю там. 2) Одна фаза. 220в |
|
|
Гость_Гость_* |
16.5.2016, 15:49
Сообщение
#10
|
Гости |
regem3000, для вашего кабеля сказано вот что:
" В случае применения снаружи зданий, следует защитить кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. " Как у вас проложены провода сейчас у меня вызывает ужас, прямо по дереву, черти какие провода. Страшно это, дом то деревянный. Для улицы хорошо подходит СИП, он не боится ультрафиолета. Можно провести СИП 16 кв. на фасадных креплениях. Ваш провод можно проложить в уличной гофре (ПНД). |
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.5.2016, 0:48
Сообщение
#11
|
Гости |
С опоры до щитка провод СИП4 2*16 кв. мм, от щитка до счетчика кабель ВВГнг 6 кв.мм в гофре(ПВХ или ПНД).
|
|
|
21.5.2016, 6:01
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
С опоры до щитка провод СИП4 2*16 кв. мм, от щитка до счетчика кабель ВВГнг 6 кв.мм в гофре(ПВХ или ПНД). А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN? -------------------- |
|
|
21.5.2016, 9:51
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видимо в щитке разделение и далее 3х6,0
|
|
|
Гость_Гость_СергейСИ_*_* |
21.5.2016, 10:49
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_СергейСИ_*_* |
21.5.2016, 10:55
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
21.5.2016, 11:05
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2016 Из: Лобня Пользователь №: 49245 |
А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN? Это очень серьезный вопрос! Многие коллеги опираются не на ПУЭ(некоторые про них и не знают), а на потребляемую нагрузку в доме. Исходя из этого используют кабель 6-ку и даже 4. -------------------- СергейСИ
|
|
|
21.5.2016, 11:52
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
или 2*10 и перед счетчиком разделяем. Для исключения вопросов указывайте и материал. Это очень серьезный вопрос! .. Вопрос у Костяна возник по вашей вине - не было указано кол-во жил в кабеле. "Коллегам", не слыхавшим про ПУЭ - физкульт-привет |
|
|
21.5.2016, 13:00
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
"Коллегам", не слыхавшим про ПУЭ - физкульт-привет Я бы эцих пожизненный выписал. С гвоздями. -------------------- |
|
|