Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какой кабель для улицы, от шитка до счетчика ?

regem3000
сообщение 14.5.2016, 0:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49179



Всем привет живу в частном доме, скажите пожалуйста какой кабель нужно и можно проложить по улице, от одного щитка до счетчика ?
От столба к дому подходит толстый все как надо кабель, дальше первая коробка от нее 1 кабель на соседей на верхнем этаже уходит,
а дальше другой идет ко мне, по улице 10 метров, вдоль дома, потом заходит в дом к моему личному автомату и счетчику.
Хочу его поменять, стоит старый алюминевый еще. Вот какой можно для улицы и какого сечения он должен быть ?

2) В наличии имею http://mitsan.com/upload/3nhxh%20fe180%20e90%20mica.pdf такой кабель (technokabel nhxh-j fe180), 3-х жильный 2.5 квадрата сечение,
из него у меня в доме вся проводка сделана, могу ли я его использовать и на улице, от щитка к щитку ? Спасибо !

Прошу прощение, за кривой заголовок, его почему то не исправить. КАКОЙ КАБЕЛЬ использовать для улиц....

Сообщение отредактировал regem3000 - 14.5.2016, 2:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.5.2016, 7:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Слишком мало информации, фото сделайте щитка и места прокладки будущего кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
regem3000
сообщение 14.5.2016, 11:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49179



1) http://f-picture.net/lfp/s015.radikal.ru/i...583408d.jpg/htm вот от этого щитка в доль дома под козырьком,
2) это прохождение проводов под козырьком http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...a230428.jpg/htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 13:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



regem3000, фото прикреплённое в сообщение гораздо читабельнее, чем расположенное на стороннем ресурсе... Не всем интересно где-то на стороне скачивать или расматривать картинки...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
regem3000
сообщение 14.5.2016, 18:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49179



У вас то фото не того формата то размер большой ! В общем фотки на фаил обменники, который все знаю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 19:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У нас с фотками всё путём, а про ваш файлообменник впервые слышу... icon_wink.gif
Это так, просто к информации... чтобы не удивлялись, почему никто не отвечает...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2016, 20:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(savelij® @ 14.5.2016, 21:04) *
Это так, просто к информации... чтобы не удивлялись, почему никто не отвечает...

Угу. Хотелось помочь, пошёл по ссылке, а там баннер со шлюхами закрывает фото. Как убрать - а оно мне надо? Уже 8 лет здесь, ни разу сайт не матюкнулся, что большие файлы пытаюсь загрузить. Вы с Мастерсити случаем не путаете? Там точно, только фотографии на домашний тапочек сделанные загружать можно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2016, 20:49
Сообщение #8





Гости






Цитата(regem3000 @ 14.5.2016, 0:13) *
Всем привет живу в частном доме, скажите пожалуйста какой кабель нужно и можно проложить по улице, от одного щитка до счетчика ?
....

Судя по фото, У Вас всё сделано как нельзя! Для технически грамотного ответа от вас требуется хотя бы две вещи:
1. Какую мощность собираетесь потреблять?
2. Одну или три фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
regem3000
сообщение 16.5.2016, 13:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49179



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2016, 20:49) *
Судя по фото, У Вас всё сделано как нельзя! Для технически грамотного ответа от вас требуется хотя бы две вещи:
1. Какую мощность собираетесь потреблять?
2. Одну или три фазы?



Спасибо за ответ по теме и желание помочь советом.

1) Плита газ, потреблять буду думаю не там много, обычные бытовые приборы. Телек, холодильник, освещение обычное, утюг, телефоны, компьютер, все в этом духе. Так как плита газ, то чайник и тд все готовлю там.
2) Одна фаза. 220в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2016, 15:49
Сообщение #10





Гости






regem3000, для вашего кабеля сказано вот что:
" В случае применения снаружи зданий, следует защитить
кабель от воздействия ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. "
Как у вас проложены провода сейчас у меня вызывает ужас, прямо по дереву, черти какие провода. Страшно это, дом то деревянный.

Для улицы хорошо подходит СИП, он не боится ультрафиолета. Можно провести СИП 16 кв. на фасадных креплениях.

Ваш провод можно проложить в уличной гофре (ПНД).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.5.2016, 0:48
Сообщение #11





Гости






С опоры до щитка провод СИП4 2*16 кв. мм, от щитка до счетчика кабель ВВГнг 6 кв.мм в гофре(ПВХ или ПНД).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 6:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.5.2016, 2:48) *
С опоры до щитка провод СИП4 2*16 кв. мм, от щитка до счетчика кабель ВВГнг 6 кв.мм в гофре(ПВХ или ПНД).

А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2016, 9:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17551
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Видимо в щитке разделение и далее 3х6,0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_СергейСИ_*_*
сообщение 21.5.2016, 10:49
Сообщение #14





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 21.5.2016, 6:01) *
А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?

Будем нарушать))) А если серьезно, то или разделяем в щитке и тянем 3*6 до счетчика, или 2*10 и перед счетчиком разделяем. Не известно, будет делаться заземление или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_СергейСИ_*_*
сообщение 21.5.2016, 10:55
Сообщение #15





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 21.5.2016, 6:01) *
А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?

Будем нарушать))) А если серьезно, то или разделяем в щитке и тянем 3*6 до счетчика, или 2*10 и перед счетчиком разделяем. Не известно, будет делаться заземление или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейСИ
сообщение 21.5.2016, 11:05
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2016
Из: Лобня
Пользователь №: 49245



Цитата(Костян челябинский @ 21.5.2016, 6:01) *
А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?

Это очень серьезный вопрос! Многие коллеги опираются не на ПУЭ(некоторые про них и не знают), а на потребляемую нагрузку в доме. Исходя из этого используют кабель 6-ку и даже 4.


--------------------
СергейСИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2016, 11:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17551
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_СергейСИ_* @ 21.5.2016, 10:55) *
или 2*10 и перед счетчиком разделяем.

Для исключения вопросов указывайте и материал.

Цитата(СергейСИ @ 21.5.2016, 11:05) *
Это очень серьезный вопрос! ..

Вопрос у Костяна возник по вашей вине - не было указано кол-во жил в кабеле.
"Коллегам", не слыхавшим про ПУЭ - физкульт-привет icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 13:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 21.5.2016, 13:52) *
"Коллегам", не слыхавшим про ПУЭ - физкульт-привет icon_wink.gif

Я бы эцих пожизненный выписал. С гвоздями.


--------------------