![]() Почему на КТП разные ном.токи на линиях? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему на КТП разные ном.токи на линиях? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49230 ![]() |
Найдите грамотного специалиста. Если бы было так просто. Нашли хорошего, по рекомендации. На вопрос: "А какой автомат здесь можно поставить?" был ответ: "Какой скажете, такой и поставим!" ![]() Еще два спеца занимались этим вопросом. Один резюмировал: "Вам КТП надо менять!". Другой сказал, что у нас простой перекос фаз. Хочется разобраться, чтобы самому грамотно сформулировать вопрос специалисту и чтобы потом понять его ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Электрик говорит, что надо как-то перераспределить потребителей. А нельзя ли поставить автомат помощнее? Если от каждого автомата отходит линия с тремя проводами( один не от автомата четвертый), то надо померять ток в каждом проводе и постараться их выровнять перераспределяя потребителей, как сказал электрик. Но что бы это сделать(перераспределить) нужно определить(разбить) потребителей на кто живет и не живет, кто потребляет постоянно, а кто временами, кто потребляет много и кто мало. Всё сопоставить и выровнять токи в фазах. Начать с той линии которая отключается. Процесс непростой, требует анализа и замеров. А если линия из двух проводов, и все линии идут в разные стороны, то врядли вы сможете выровнять нагрузку. Проще увеличить мощность ТП. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Если от каждого автомата отходит линия с тремя проводами( один не от автомата четвертый), то надо померять ток в каждом проводе и постараться их выровнять перераспределяя потребителей, как сказал электрик. ... Да невозможно выравнять нагрузку у бытовых потребителей. Элементарный пример, включаю электроплиту когда хочу, и так любой потребитель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11084 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Судя по той партизанщине, что творится на ТП, я не вижу защитного аппарата между выводами НН трансформатора и шинами 0,4 в щите. Рубильник выкинули бы, поставили рубильник-предохранитель на 100А. И трансформатор защитили бы хоть как-то.
Глядя на картинку, видим, что "резерв" уже схавали. Пора уже группы делить. Предохранители по ВН выбивало? Начнет выбивать, сумму делите на всех. Транс горел?Не расплатитесь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Хочется разобраться, чтобы самому грамотно сформулировать вопрос специалисту и чтобы потом понять его ответ. В идеале. 1 Нагрузка по фазам должна быть симметрична. 2 Не превышать ток линии, заложенный по проекту. 3 Не превышать общий ток трансформатора. Произвести замеры, по времени максимальных нагрузок, какие у вас перекосы сами увидите. Раскидать нагрузку симметрично. Но это все в идеале, часто по местным условиям раскидать нагрузку плохо получается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11084 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нашли хорошего, по рекомендации. На вопрос: "А какой автомат здесь можно поставить?" был ответ: "Какой скажете, такой и поставим!" ![]() Еще два спеца занимались этим вопросом. Один резюмировал: "Вам КТП надо менять!". Другой сказал, что у нас простой перекос фаз. Первого можно спросить: если транс сгорит, оплатишь? Этих двоих: "я и сам знаю" и "что такое перекос?" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3801 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ответ для "чайников": КТП (комплектные трансформаторные подстации) выпускаются с установленными ТРЁХФАЗНЫМИ автоматами на стороне НН (низкого напряжения). Не следует гадать "на кофейной гуще", достаточно заглянуть в каталоги заводов, выпускающих эти КТП.
К вопросу о мощности в трёхфазной системе. Кое-кому надо бы открыть учебник по электротехнике для учащихся ПТУ и убедиться, что МОЩНОСТЬ в трёхфазной системе считается не тупым умножением тока на напряжение и ещё на три, а немного по-другому. Ситуация у Автора вопроса стара как мир - понасажали на одну фазу однофазных потребителей без учёта их мощности, вот и выбивает автоматик. И правильно, что выбивает, иначе бы сгорел трансформатор КТП! В такой ситуации желательно измерить ток нагрузки по фазам и посмотреть, какая фаза перегружена. Возможно, что простым перераспределением нагрузки удастся решить проблему. Далее, взять карандаш, блокнот и обойти всех потребителей, записав их мощности (хотя бы примерно), лампочки можно не считать, а только электрообогреватели и прочее мощное оборудование. Потом подсчитать суммарную потребляемую мощность и прикинуть, достаточно ли Вам мощности 63 кВА. Например, 100 домиков по 1 кВт "скушают" всю мощность Вашей КТП-63 не поперхнувшись. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
У меня тоже с самого начала прочтения этого диалога ощущение что автор ошибается - что 3 автомата стоят не отдельно по 3 фазам а параллельно на всех трёх фазах- тобишь трёхфазные.
На схеме тп на автоматах указанно - 0,4. Хотя некоторые моменты могут и спутать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 1:01 |
|
![]() |