Почему на КТП разные ном.токи на линиях?

kwal2001
сообщение 20.5.2016, 21:15
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 49230



Цитата(rosck @ 20.5.2016, 21:03) *
Найдите грамотного специалиста.


Если бы было так просто. Нашли хорошего, по рекомендации. На вопрос: "А какой автомат здесь можно поставить?" был ответ: "Какой скажете, такой и поставим!" icon_smile.gif
Еще два спеца занимались этим вопросом. Один резюмировал: "Вам КТП надо менять!". Другой сказал, что у нас простой перекос фаз.

Хочется разобраться, чтобы самому грамотно сформулировать вопрос специалисту и чтобы потом понять его ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 21.5.2016, 3:09
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 11:20) *
Электрик говорит, что надо как-то перераспределить потребителей. А нельзя ли поставить автомат помощнее?

Если от каждого автомата отходит линия с тремя проводами( один не от автомата четвертый), то надо померять ток в каждом проводе и постараться их выровнять перераспределяя потребителей, как сказал электрик. Но что бы это сделать(перераспределить) нужно определить(разбить) потребителей на кто живет и не живет, кто потребляет постоянно, а кто временами, кто потребляет много и кто мало. Всё сопоставить и выровнять токи в фазах. Начать с той линии которая отключается. Процесс непростой, требует анализа и замеров.

А если линия из двух проводов, и все линии идут в разные стороны, то врядли вы сможете выровнять нагрузку. Проще увеличить мощность ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.5.2016, 5:13
Сообщение #23





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 21.5.2016, 3:09) *
Если от каждого автомата отходит линия с тремя проводами( один не от автомата четвертый), то надо померять ток в каждом проводе и постараться их выровнять перераспределяя потребителей, как сказал электрик. ...

Да невозможно выравнять нагрузку у бытовых потребителей. Элементарный пример, включаю электроплиту когда хочу, и так любой потребитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.5.2016, 9:09
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11084
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Судя по той партизанщине, что творится на ТП, я не вижу защитного аппарата между выводами НН трансформатора и шинами 0,4 в щите. Рубильник выкинули бы, поставили рубильник-предохранитель на 100А. И трансформатор защитили бы хоть как-то.

Глядя на картинку, видим, что "резерв" уже схавали. Пора уже группы делить.
Предохранители по ВН выбивало? Начнет выбивать, сумму делите на всех. Транс горел?Не расплатитесь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.5.2016, 20:11
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Прикрепленное изображение
ВА 0,4 - 36 на схеме. Ваши подсчеты умножайте на 3, т.к. автоматы трехфазные.

Сообщение отредактировал Null - 21.5.2016, 20:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 21.5.2016, 21:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 21:15) *
Хочется разобраться, чтобы самому грамотно сформулировать вопрос специалисту и чтобы потом понять его ответ.

В идеале.
1 Нагрузка по фазам должна быть симметрична.
2 Не превышать ток линии, заложенный по проекту.
3 Не превышать общий ток трансформатора.
Произвести замеры, по времени максимальных нагрузок, какие у вас перекосы сами увидите. Раскидать нагрузку симметрично.

Но это все в идеале, часто по местным условиям раскидать нагрузку плохо получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.5.2016, 0:45
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11084
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 21:15) *
Нашли хорошего, по рекомендации. На вопрос: "А какой автомат здесь можно поставить?" был ответ: "Какой скажете, такой и поставим!" icon_smile.gif
Еще два спеца занимались этим вопросом. Один резюмировал: "Вам КТП надо менять!". Другой сказал, что у нас простой перекос фаз.


Первого можно спросить: если транс сгорит, оплатишь? Этих двоих: "я и сам знаю" и "что такое перекос?"


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2016, 9:58
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3801
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Ответ для "чайников": КТП (комплектные трансформаторные подстации) выпускаются с установленными ТРЁХФАЗНЫМИ автоматами на стороне НН (низкого напряжения). Не следует гадать "на кофейной гуще", достаточно заглянуть в каталоги заводов, выпускающих эти КТП.

К вопросу о мощности в трёхфазной системе. Кое-кому надо бы открыть учебник по электротехнике для учащихся ПТУ и убедиться, что МОЩНОСТЬ в трёхфазной системе считается не тупым умножением тока на напряжение и ещё на три, а немного по-другому.

Ситуация у Автора вопроса стара как мир - понасажали на одну фазу однофазных потребителей без учёта их мощности, вот и выбивает автоматик. И правильно, что выбивает, иначе бы сгорел трансформатор КТП! В такой ситуации желательно измерить ток нагрузки по фазам и посмотреть, какая фаза перегружена. Возможно, что простым перераспределением нагрузки удастся решить проблему.

Далее, взять карандаш, блокнот и обойти всех потребителей, записав их мощности (хотя бы примерно), лампочки можно не считать, а только электрообогреватели и прочее мощное оборудование. Потом подсчитать суммарную потребляемую мощность и прикинуть, достаточно ли Вам мощности 63 кВА. Например, 100 домиков по 1 кВт "скушают" всю мощность Вашей КТП-63 не поперхнувшись.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 23.5.2016, 11:30
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



У меня тоже с самого начала прочтения этого диалога ощущение что автор ошибается - что 3 автомата стоят не отдельно по 3 фазам а параллельно на всех трёх фазах- тобишь трёхфазные.

На схеме тп на автоматах указанно - 0,4. Хотя некоторые моменты могут и спутать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения