прокладка кабеля , нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабеля , нужен совет |
Гость_васильев_* |
21.5.2016, 11:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Прошу совета по способу прокладки кабеля в метал. лотке. Есть лоток (проволочного типа) правильное название незнаю. Ширина 150мм длина 2м. В него планируется уложить "слаботочку" и эл. кабели (освещ. и розетки) для подключения кабинетов. Общая длина трассы около 30м. Допускается в таком варианте прокладка кабеля ввг без гофры, требуется заземлять лотки и как? Стояки 5пров. Организация бюджетная, поэтому "колхозим" без проектов и своими силами. Буду признателен за технический совет.
|
|
|
|
21.5.2016, 11:15
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
на сколько мне известно, но я возможно заблуждаюсь, нельзя слаботочку и силовую электрику в один лоток пихать.
|
|
|
21.5.2016, 12:11
Сообщение
#3
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Укладывать совместно можно кабели с изоляцией соответствующей max используемому напряжению. Другой вопрос - эл.магн. совместимость.
На одном лотке, но при этом в разных трубах (коими являются и гофрированные трубы) можно. Можно обойтись без труб, тогда применяется обычная перегородка. Лотки нужно заземлить. |
|
|
||
21.5.2016, 15:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... Возможно... только автор не указал, где сей лоток будет размещён. Может лоток за горючим потолком прятать будут. Можно обойтись без труб... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
23.5.2016, 1:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответ, как и вопрос, касался исключительно совместности прокладки. Без прочих обстоятельств.
|
|
|
Гость_васильев_* |
23.5.2016, 20:37
Сообщение
#6
|
Гости |
За подвесным потолком горючих оснований нет. Я вас правильно понял , мех. защиты кабеля ВВГ-НГ достаточно без "гофры"? По поводу эл. магнитной совместимости не "парюсь", идея не моя (руководителя). А по поводу заземления лотков подскажите. Есть возможность заземлить по концам трассы, но к разным ЩО от разных стояков. Понимаю, что все придет на шину в ГРЩ,но сомнения остаются.
|
|
|
23.5.2016, 22:04
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Лотки ( секции лотков) должны быть соединены между собой видимым жз проводом. Поэтому землить их с двух концов нет необходимости.
-------------------- |
|
|
|
24.5.2016, 4:41
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
По вашим "ТУ": организация бюджетная, колхозим, как можем" имхо: допустим вариант совместной прокладки в одном лотке.