Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка дифавтомата на срабатывание

btkigor
сообщение 25.5.2016, 0:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 12.11.2015
Пользователь №: 47237



Всем привет.
начал делать разводку в квартире..
На момент разводки схема выглядит так.
ДПА25А. - счетчик - ДПА25А в подьезде
и в квартире
ДПА25А АВВ - ИЭК10Аосвещение + ИЭК16Арабочая розетка...после автомата ИЭК16А поставлен дифавтомат ИЭК одномодульный на 16А с током утечки 30мА.
Кнопкой "тест" - диавтомат срабатывает и отключается. поэтому решил сделать утечку, подсунув перемычку с выхода фазы на землю...
Искры во все стороны.Вылелело все, включая оба автомата в подьезде.
потом уже стал читать в интернете, что надо было поставить резистор сопротивления...либо же замыкать выход нуля на землю...

Подскажите пожалуйста правильный рабочий способ проверки ДИФа, чтобы у меня таких казусов больше не возникало

Сообщение отредактировал btkigor - 25.5.2016, 0:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2016, 0:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чем Вас тест не устроил, он сам организовал утечку
ДПА это что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
btkigor
сообщение 25.5.2016, 0:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 12.11.2015
Пользователь №: 47237



Цитата(с2н5он @ 25.5.2016, 0:30) *
а чем Вас тест не устроил, он сам организовал утечку
ДПА это что?

ДвухПолюсный Автомат...
Говорят тест - ненадежный способ проверки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 25.5.2016, 1:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Цитата(btkigor @ 25.5.2016, 0:20) *
решил сделать утечку, подсунув перемычку с выхода фазы на землю...
Что использовали в качестве земли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.5.2016, 1:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(btkigor @ 25.5.2016, 0:36) *
Говорят тест - ненадежный способ проверки
А производитель рекомендует этот способ диагностики.
Остальные доступные Вам методы проверки (как простому обывателю) на грани "колхоза"... это и лампа или резистор, включенные между защитным проводником и нулём или фазой линии, и просто закорачивание линии (этот способ уже применяли), и прямой контакт руками на фазный провод и батарею (очень наглядный способ, но пробовать не рекомендую...)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
btkigor
сообщение 25.5.2016, 4:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 12.11.2015
Пользователь №: 47237



Цитата(U.S.V. @ 25.5.2016, 1:07) *
Что использовали в качестве земли?

желто-зеленую линию РЕ входящую в квартиру

Цитата(savelij® @ 25.5.2016, 1:56) *
А производитель рекомендует этот способ диагностики.
Остальные доступные Вам методы проверки (как простому обывателю) на грани "колхоза"... это и лампа или резистор, включенные между защитным проводником и нулём или фазой линии, и просто закорачивание линии (этот способ уже применяли), и прямой контакт руками на фазный провод и батарею (очень наглядный способ, но пробовать не рекомендую...)

простое закорачивание было произведено случайно...хотел сделать исключительно утечку в землю....
в моем случае даже не выйдет проверить, у меня автономное отопление и полипропиленовые трубы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.5.2016, 6:19
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Решение:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.5.2016, 9:29
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



если уж на то пошло, то надо было выходящий из дифа ноль с землей закорачивать при включенной нагрузке...


--------------------