Здравствуйте. Извините за глупый вопрос. Нам необходимо сделать молниезащиту кровли жилого дома. 4 этажа. В проекте совсем нет информации как это выполнить.
В пояснительной записке написано: "В качестве молниеприемника использовать молниеприемную сетку (размер ячеек 12*12) из круглой стали 8мм". Вопросы: 1) 12*12 - это метров надеюсь?? 2) Как это сетка крепится к кровле? Есть мнения (50% монтажников включая директора)что сетка должна быть под кровлей. Между обрешеткой. Хотя я сомневаюсь. 3) В плане (проекте) показано что сетка соединяется с ограждением кровли (перила проще говоря). Такое допускается?? 4) Также заземлены зонты (козырьки) на дымоходах. Делать? Сильно не бейте, я не профи) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По пунктам:
1. метры 2. крепиться может на изолированных стойках, например на кирпичиках 3. все металлические части соединяются 4. все выступающие части оборудуются доп. штырями (например) и соединяются сл всей системой молниезащиты ЗЫ. Вообще то, это всё должно (!) быть отображено в проекте на молниезащиту... не песочницу строите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. На что укладывается кровля (основание)
2. Кровля какая (материал) 3. Кроме сетки ещё и контур заземления выполнить требуется. А вообще то в таких вопросах самодеятельность (инициатива) бывает наказуема! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Так на кровле или под кровлей господа? Скорее всего сайдинг либо листы согнутые друг с другом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так вроде сказано уже
Цитата 2. крепиться может на изолированных стойках, например на кирпичиках Примерно, так ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17671 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Тут можно посмотретьузлы и крепежи. Не обязательно использовать именно этого производителя. http://elmashprom.com/designers-engineers/
У нас раньше закладывали под кровлю (если не жестяная). Теперь кладем поверх. Способы крепления к разным типам кровель смотрите по ссылке. По п.2. Не обязательно изолированные опоры. На счет козырька вентшахты тут по хорошему должно быть так. Если шахта не проводящая, а металлический только козырек, то присоединяем козырек к сетке. Если это металлическая труба выходящая из здания на кровлю, то на расстоянии (сходу не скажу точно на каком минимум, но в районе метра) устанавливается штырь, присоединенный к сетке. Смысл в том, чтобы не допускать протекания тока молнии по внутренним коммуникациям. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 48917 ![]() |
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки - это точно рабочая арматура в фундаментах является достаточно надежным заземлителем и разрешается данный вариант заземления. но вот насчет утеплителя - не уверен смущает толщина утеплителя порядка 200 мм для кровли. может лучше по верх утеплителя кинуть молниеприемную сетку, раз не хочется по кровле монтировать?
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки ... А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ... Процитирую сам себя. А о непредсказуемости ударов молнии можно посмотреть Удар молнии в семиэтажное здание больницы в Екатеринбурге |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 49788 ![]() |
Процитирую сам себя. А о непредсказуемости ударов молнии можно посмотреть Удар молнии в семиэтажное здание больницы в Екатеринбурге Подскажите "не шарящей девочке" т.е. молния может в любую часть крыши долбануть даже если на ней имеются металлические предметы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да. Может даже и не в крышу. Где-то видео есть, как молния бьет где-то в подножие большого моста, а не в его верхнюю часть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |