Цитата(Гость_cheguevara_* @ 8.6.2016, 16:02) *
Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Недавно была плановая проверка энергонадзором моей организации. Выдано предписание по устранению замечаний. Однако есть вопросы

1. Отсутствует журнал учёта электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.

ВОПРОС: что отнести к ОСНОВНОМУ электрооборудованию? Эл.двигатели, насосы и т.п.? Или пообъектно: мазутно-насосная станция, канализационная насосная станция и т.п. Сам журнал я уже сделал, встал вопрос о его заполнении...

2. Отсутствуют паспорта кабельных линий. Как я понимаю, эти самые паспорта должны были делать строители при прокладке. По факту их нет.
ВОПРОС: как выкручиваться из ситуации?

3. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.

ВОПРОС: Образцов паспорта у меня уже несколько, какой из них устроит Ростехнадзор? Просьба скинуть образец такового, если кто знает. И, как понял, паспорт я могу заполнить сам. Верно? И еще, на некоторые зазмляющие устройства у меня паспорта есть, но они от 60-70-х годов. Паспорта ведь не имеют сроков пересмотрения, то есть эти паспорта все еще действительны?

1. Форма журнала и правила заполнения, даже рекомендуемые нигде не прописаны, можете заполнять как Вам хочется.Можно оформить и в электроном виде.
2. паспорт на КЛ должен отвечать требованию п. 2.4.5. ПТЭЭП, дополнительная информация в паспорте (форма произвольная) вносится владельцем по его усмотрению. Строители делать его не обязаны, это забота Потребителя.
3. Паспорт на ЗУ должен отвечать требованию п. 2.7.15 ПТЭЭП, если паспорт 60-70гг отвечает этим требованиям - остаются старые. Не отвечают - придется переделывать.(законный повод докапаться инспектору для выдачи протокола)
Все перечисленные документы могут проверяться только инспектором РТН, остальным проверяющим они не предъявляются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_cheguevara_*_*
сообщение 15.6.2016, 15:14
Сообщение #1022





Гости






Спасибо! Еще один глупый вопрос. Продемонстрируйте пожалуйста образец паспорта ЗУ, отвечающий требованию п. 2.7.15 ПТЭЭП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2016, 21:21
Сообщение #1023





Гости






,
А в чем трудности? Берите лист бумаги и заполняйте по пунктам 1, 2, 3.......как в п. 2.7.15. Будет Ваш паспорт, а хотите - сделайте таблицу или прямо на схеме делайте отметки (даты, проверки,, связи, номера протоколов, и т.д.). У каждого вид паспорта свой... и цветные карандаши тоже свои....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_cheguevara_*_*
сообщение 16.6.2016, 9:21
Сообщение #1024





Гости






ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.6.2016, 9:22
Сообщение #1025


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вот, как пример, наш бланк, а всё остальное подшивается под него.
Прикрепленный файл  012_1.pdf ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 313
Прикрепленный файл  012_2.pdf ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 272


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.6.2016, 13:47
Сообщение #1026


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Искал промышленные удлинители, случайно наткнулся вот на такие сертифицированные чуда.
Прошу дать оценку этим удлинителям. Может надо отзывать подобную продукцию с рынка, и предпринимать меры к производителю?


А искать удлинители начал по той причине, что спустя 20 лет, наши удлинители, сделанные в мастерской, вдруг перестали устраивать наш отдел охраны труда и промбезопасности. Удлинители ремонтируются, проверяются раз в полгода, имеют бирки с номером и датой следующей проверки, но нет паспорта, вот покажи им паспорт на удлинитель и всё тут. Вот протокол проверки, годен, нет покупайте заводского изготовления и всё тут.
Может можно самим паспорт придумать?
Сертификация для собственного потребления не требуется, а вроде удлинители теперь вообще не подлежат сертификации.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.6.2016, 14:04
Сообщение #1027


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 17:47) *
Удлинители ремонтируются, проверяются раз в полгода, имеют бирки с номером и датой следующей проверки,

Извините, не сдержусь icon_biggrin.gif
Да вам памятник монумент при жизни поставить нужно!!! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.6.2016, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 14:20
Сообщение #1028


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 16:47) *
Сертификация для собственного потребления не требуется, а вроде удлинители теперь вообще не подлежат сертификации.

Согласно ТР ТС 004/2011 (Приложение. Перечень низковольтного оборудования...) подлежат удлинители, согласно перечня НТД по ГОСТ 31223-2003 (ГОСТ 31223-2012).


Цитата
Прошу дать оценку этим удлинителям.

Они не стоят даже того кабеля который на катушку намотан.

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 14:21


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.6.2016, 15:17
Сообщение #1029


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



В Едином перечене продукции, подлежащей обязательной сертификации (с изменениями на 14 мая 2016 года) "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2009 года N 982" нет удлинителей.
А в приложении к ТР речь о бытовых удлинителях. ГОСТ_31223-2012 тоже на бытовые до 16 А.
А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, ни чем кроме отсутствия паспорта не отличающиеся от этого, например
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.6.2016, 15:18


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 15:30
Сообщение #1030


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 18:17) *
А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, ни чем кроме отсутствия паспорта не отличающиеся от этого

Может паспорт или руководство какое поищите, да распечатайте.
И еще, ранее ссылка была не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12.


Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 15:30


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.6.2016, 22:33
Сообщение #1031





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 15:17) *
.
А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А,

Предписание чье, и на какой пункт каких правил ссылаются , что это нарушение? Запретов на использование "самодельных" удлинителей, в НПА что-то не встречал, тем более, что у Вас имеются протоколы испытаний (сопротивление изоляции и сопротивление переходных контактов?) И паспорта на удлинители не требуются (на какие правила ссылаются, что должны быть проверяющие?). Материалы (кабель и разъемы) используемые для монтажа временной сети -удлинитель у Вас сертифицированы и разрешены к использованию при монтаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.6.2016, 10:40
Сообщение #1032


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 15:30) *
не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12.

Без коментариев. Великий русский язык.
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.6.2016, 11:07
Сообщение #1033


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.6.2016, 13:40) *
Без коментариев. Великий русский язык.

Я к тому, что может и вам удлинитель назвать как то иначе на что паспорт не треба?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.6.2016, 11:38
Сообщение #1034


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вот пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации." На основании которого и требуют паспорт, а уж удлинитель, разделительный трансформатор, соединитель, всё равно. Бред, конечно, особенно "элемент" icon_biggrin.gif
, но факт. Мы уж смеёмся: - сколько поставщик удлинителей заплатил нашим промоутерам из ООТиПБ за это предписание? icon_lol.gif icon_wink.gif

"1.4 Каждый переносной электроприемник и элемент вспомогательного оборудования к нему должен иметь инвентарный номер и применяться только в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте."


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2016, 12:02
Сообщение #1035


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, Возьмите эту инструкцию, возьмите счета на все удлинители, переноски, и прочее поименованное в инструкции на все предприятие сразу и идите на подпись к директору. Думаю, что ваш ООТиПБ уже через 10 минут будет с бледным видом объяснять, откуда они нарыли эту фразу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.6.2016, 22:33
Сообщение #1036





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.6.2016, 11:38) *
........................ в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте."

Вот и применяйте как хотите, раз нет паспорта изготовителя. Причем здесь требование иметь завпаспорта на всё. Забугорные изделия вообще паспортов не имеют (это наше название), у них -"Руководство по.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2016, 23:52
Сообщение #1037


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



цитата с каталога: "Каждый силовой удлинитель ТМ UNIVersal сопровождается паспортом изделия, в котором описаны условия эксплуатации и гарантийные обязательства".
Напечатать на принтере паспорта с условиями и обязательствами, насяльника подпишет, печать приложит.
("Ну, дай ты ей бутерброд!!!" Неподдающиеся)

Рыба

Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.6.2016, 22:12
Сообщение #1038


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, Паспорт до 16А!


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2016, 22:27
Сообщение #1039


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.6.2016, 22:12) *
Олега, Паспорт до 16А!

Так и пес с ним - это же ры-ба.. icon_smile.gif
Я предлагал сделать свой Паспорт. Кто или что мешает?

Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2016, 10:01
Сообщение #1040





Гости






Цитата(Олега @ 18.6.2016, 22:27) *
Так и пес с ним - это же ры-ба.. icon_smile.gif
Я предлагал сделать свой Паспорт. Кто или что мешает?

Потакать местной дури? Потом это заведут в правила и пошло поехало... Мало бумаг плодим, тайгу не жалко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 6:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены