![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1021
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Недавно была плановая проверка энергонадзором моей организации. Выдано предписание по устранению замечаний. Однако есть вопросы 1. Отсутствует журнал учёта электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров. ВОПРОС: что отнести к ОСНОВНОМУ электрооборудованию? Эл.двигатели, насосы и т.п.? Или пообъектно: мазутно-насосная станция, канализационная насосная станция и т.п. Сам журнал я уже сделал, встал вопрос о его заполнении... 2. Отсутствуют паспорта кабельных линий. Как я понимаю, эти самые паспорта должны были делать строители при прокладке. По факту их нет. ВОПРОС: как выкручиваться из ситуации? 3. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств. ВОПРОС: Образцов паспорта у меня уже несколько, какой из них устроит Ростехнадзор? Просьба скинуть образец такового, если кто знает. И, как понял, паспорт я могу заполнить сам. Верно? И еще, на некоторые зазмляющие устройства у меня паспорта есть, но они от 60-70-х годов. Паспорта ведь не имеют сроков пересмотрения, то есть эти паспорта все еще действительны? 1. Форма журнала и правила заполнения, даже рекомендуемые нигде не прописаны, можете заполнять как Вам хочется.Можно оформить и в электроном виде. 2. паспорт на КЛ должен отвечать требованию п. 2.4.5. ПТЭЭП, дополнительная информация в паспорте (форма произвольная) вносится владельцем по его усмотрению. Строители делать его не обязаны, это забота Потребителя. 3. Паспорт на ЗУ должен отвечать требованию п. 2.7.15 ПТЭЭП, если паспорт 60-70гг отвечает этим требованиям - остаются старые. Не отвечают - придется переделывать.(законный повод докапаться инспектору для выдачи протокола) Все перечисленные документы могут проверяться только инспектором РТН, остальным проверяющим они не предъявляются. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_cheguevara_*_* |
![]()
Сообщение
#1022
|
Гости ![]() |
Спасибо! Еще один глупый вопрос. Продемонстрируйте пожалуйста образец паспорта ЗУ, отвечающий требованию п. 2.7.15 ПТЭЭП
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1023
|
Гости ![]() |
,
А в чем трудности? Берите лист бумаги и заполняйте по пунктам 1, 2, 3.......как в п. 2.7.15. Будет Ваш паспорт, а хотите - сделайте таблицу или прямо на схеме делайте отметки (даты, проверки,, связи, номера протоколов, и т.д.). У каждого вид паспорта свой... и цветные карандаши тоже свои.... |
![]() |
|
Гость_Гость_cheguevara_*_* |
![]()
Сообщение
#1024
|
Гости ![]() |
ясно, спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1025
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот, как пример, наш бланк, а всё остальное подшивается под него.
![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1026
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Искал промышленные удлинители, случайно наткнулся вот на такие сертифицированные чуда.
Прошу дать оценку этим удлинителям. Может надо отзывать подобную продукцию с рынка, и предпринимать меры к производителю? А искать удлинители начал по той причине, что спустя 20 лет, наши удлинители, сделанные в мастерской, вдруг перестали устраивать наш отдел охраны труда и промбезопасности. Удлинители ремонтируются, проверяются раз в полгода, имеют бирки с номером и датой следующей проверки, но нет паспорта, вот покажи им паспорт на удлинитель и всё тут. Вот протокол проверки, годен, нет покупайте заводского изготовления и всё тут. Может можно самим паспорт придумать? Сертификация для собственного потребления не требуется, а вроде удлинители теперь вообще не подлежат сертификации. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1027
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1028
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Сертификация для собственного потребления не требуется, а вроде удлинители теперь вообще не подлежат сертификации. Согласно ТР ТС 004/2011 (Приложение. Перечень низковольтного оборудования...) подлежат удлинители, согласно перечня НТД по ГОСТ 31223-2003 (ГОСТ 31223-2012). Цитата Прошу дать оценку этим удлинителям. Они не стоят даже того кабеля который на катушку намотан. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 14:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1029
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В Едином перечене продукции, подлежащей обязательной сертификации (с изменениями на 14 мая 2016 года) "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2009 года N 982" нет удлинителей. А в приложении к ТР речь о бытовых удлинителях. ГОСТ_31223-2012 тоже на бытовые до 16 А. А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, ни чем кроме отсутствия паспорта не отличающиеся от этого, например Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.6.2016, 15:18 -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#1030
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, ни чем кроме отсутствия паспорта не отличающиеся от этого Может паспорт или руководство какое поищите, да распечатайте. И еще, ранее ссылка была не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 15:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1031
|
Гости ![]() |
. А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, Предписание чье, и на какой пункт каких правил ссылаются , что это нарушение? Запретов на использование "самодельных" удлинителей, в НПА что-то не встречал, тем более, что у Вас имеются протоколы испытаний (сопротивление изоляции и сопротивление переходных контактов?) И паспорта на удлинители не требуются (на какие правила ссылаются, что должны быть проверяющие?). Материалы (кабель и разъемы) используемые для монтажа временной сети -удлинитель у Вас сертифицированы и разрешены к использованию при монтаже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1032
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12. Без коментариев. Великий русский язык. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#1033
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Без коментариев. Великий русский язык. Я к тому, что может и вам удлинитель назвать как то иначе на что паспорт не треба? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1034
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации." На основании которого и требуют паспорт, а уж удлинитель, разделительный трансформатор, соединитель, всё равно. Бред, конечно, особенно "элемент"
![]() , но факт. Мы уж смеёмся: - сколько поставщик удлинителей заплатил нашим промоутерам из ООТиПБ за это предписание? ![]() ![]() "1.4 Каждый переносной электроприемник и элемент вспомогательного оборудования к нему должен иметь инвентарный номер и применяться только в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте." -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1035
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF, Возьмите эту инструкцию, возьмите счета на все удлинители, переноски, и прочее поименованное в инструкции на все предприятие сразу и идите на подпись к директору. Думаю, что ваш ООТиПБ уже через 10 минут будет с бледным видом объяснять, откуда они нарыли эту фразу.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1036
|
Гости ![]() |
........................ в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте." Вот и применяйте как хотите, раз нет паспорта изготовителя. Причем здесь требование иметь завпаспорта на всё. Забугорные изделия вообще паспортов не имеют (это наше название), у них -"Руководство по.." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1037
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
цитата с каталога: "Каждый силовой удлинитель ТМ UNIVersal сопровождается паспортом изделия, в котором описаны условия эксплуатации и гарантийные обязательства".
Напечатать на принтере паспорта с условиями и обязательствами, насяльника подпишет, печать приложит. ("Ну, дай ты ей бутерброд!!!" Неподдающиеся) Рыба Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1038
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, Паспорт до 16А!
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1039
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1040
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:41 |
|
![]() |