![]() Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
Оборудуется серверная в старом здании. В серверной установлен входной щиток на 2 ввода (ТП правда одна, но лини разные, возможно с разных трансформаторов, схема TN-C) АВР для подключения ДГУ в случае пропадания обоих вводов. ДГУ стоит во дворе в гаражном боксе. 380В, 20кВт, подключение ВВГнГ 4х10. Естественно для него закуплен комплект штыревого заземления и планируется к монтажу. НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур.
Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если нет молниезащиты, то по ПУЭ повторное заземление на вводе рекомендуется. А в перечне того, что должно быть присоединено к ГЗШ для системы TN заземлитель фигурирует "(если есть заземлитель)". Делайте заземление для ДГУ. Делайте TN-C-S c делением на ВРУ. Когда сделаете заземлитель для серверной, подключите его к ГЗШ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какое ВРУ имеете ввиду? серверной? хотя без разницы, Вы предлагаете после разделения РЕ и N совместить их обратно?
ТС в серверной какая система? серверная напрямую от ВРУ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
В серверной заземления нет. Приходит от 2-х разных щитков здания 2 5-проводных кабеля (3 фазы+PE+N). PE и N аккуратно посажены на корпус щитка (ну и на N-шину. Дальше с корпуса раздается PE, с шины - N. Изначально (после ремонта серверной) был только один щиток АВР (на два ввода с ТП) и дальше с него уходил на второй щиток с автоматами потребителей. При установке ДГУ мы поставили еще один АВР - один ввод с существующего, второй - с генератора, выход нашего АВР - на щиток с автоматами.
Почему сомневаюсь - если я сейчас поставлю заземление на ДГУ - получится что и серверная на него "приземлиться" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нарисуйте схему. Вначале вы говорили, что у вас в серверной два ввода от ТП (тогда ваше АВР и есть ВРУ серверной). Что за питание с двух щитков в здании. Если кабели 5-проводные, какое тогда TN-C?
Цитата Вы предлагаете после разделения РЕ и N совместить их обратно? Не предлагал такого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
В здании есть 2 ВРУ (запитаны они с одной ТП, но разными кабелями). С этих ВРУ идут 2 кабеля в помещение серверной. Изначально они приходили на щиток АВР на 2 входа, с него выход шел на другой щиток с автоматами потребителей. Мы поставили свой АВР с блоком управления/контроля ДГУ - на 1 ввод подали то, что раньше шло на щиток с автоматами, на 2-й ввод подали линию с ДГУ. Выход подключили к щитку с автоматами.
Для меня тоже не очень понятно - кабели 5-проводные, а вот с PE и N - непонятно... в "старом"щитке они (PE и N) объединены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Рисуйте схему с обозначением где и как подключены N, PE. Предварительно, если у вас в серверную приходят раздельно N и PE, то от генератора нужно тянуть 5-жилку. В идеале контакторы в АВРах должны быть четырехполюсные (если N и PE разделены). Если не перекладывать кабель от ДГУ на 5-жилку, то его нужно тянуть на ВРУ здания, там делить и заводить 5жилкой от ВРУ. Иначе ток от нуля к PEN генератора будет добираться окружным путем через PE проводники питающих линий между ВРУ и АВРом, что недопустимо.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.6.2016, 16:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
Хорошо, пока не буду отнимать у вас время. Постараюсь в ближайшие дни попасть в серверную и "законспектировать" разводку. По итогам отрисую схему и выложу здесь для дальнейшего осмысления-обсуждения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если не перекладывать кабель от ДГУ на 5-жилку, то его нужно тянуть на ВРУ здания, там делить и заводить 5жилкой от ВРУ. Иначе ток от нуля к PEN генератора будет добираться окружным путем через PE проводники питающих линий между ВРУ и АВРом, что недопустимо. Интересно, а если разделение на линии от ДГУ выполнить у АВРов ? При 4-хполюсных контакторах по-моему пойдёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Хорошая идея. Давно уже думал что делать при присоединении ДГУ к щиту не в точке деления основного ввода, но так, чтобы не тянуть 5 жил. Жаль для однофазных генераторов не подходит. Главное схему нарисовать на щите с пояснениями, чтоб кто-нибудь не сказал "какой ... соединил 0 и PE", ведь обычно такие перемычки все привыкли видеть только на ВРУ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Главное схему нарисовать на щите с пояснениями, чтоб кто-нибудь не сказал "какой ... соединил 0 и PE", ведь обычно такие перемычки все привыкли видеть только на ВРУ. Так ведь никаких перемычек ![]() Жаль для однофазных генераторов не подходит. По ПУЭ ? А если посмотреть в ГОСТ 30331.1-2013 ? 312.1.1 Прим. "В однофазной двухпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - фазный проводник и PEL-проводник". После разделения РЕ-проводник - к РЕ-шине, L1-проводник к контактору (как N), L2 - к нужным шинам перемычками. Опробовано. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ГОСТ то говорит о возможности, но наверное это в промышленности, а в жилье/административке однофазные сети не могут быть двухпроводными.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.6.2016, 0:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ то говорит о возможности, но наверное это в промышленности, а в жилье/административке однофазные сети не могут быть двухпроводными. Это насчет разделения ? Так от ДГУ - это ввод, а щит с АВРом для него ВРУ Про двухпроводный ввод в жилые-общественные-административные: "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);" На "2 - ввод электроустановки;" приходят 2 провода. Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2016, 8:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур. Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления) Нет ни каких проблем.. Забейте один штырь на 2,5...3 м, делов на 10 мин (и вы получите не более 30 Ом (если конечно грунт не песок, мерзлота или скальный)). зато сразу все по правилам, заземлитель в непосредственной близости от генератора не более 30 Ом. Да и для тех кто хочет его рассматривать как повторный (хотя это не так) тоже норма не более 30 Ом. К тому же через PEN этот заземлитель объединится с заземлителем ТП и в итоге будет меньше 4 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Олега, ГОСТ определяет совмещенный с защитным проводник и его применение, но ПУЭ уточняет, что к однофазным сетям применять это правило не стоит.
Цитата 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. NAIL, сопротивление не более 4 Ом с учетом других заземлителей, это в случае отходящих ВЛ не менее двух. У нас нет ВЛ вообще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Pantryk, п.1.7.132 я и имел ввиду в п.11. ПУЭ не уточняют ГОСТы, это сборный норматив, использующий в том числе и ГОСТы - ссылки в ПУЭ на ГОСТы, а не наоборот (причем, в ПУЭ не уточнение, кстати будущего ГОСТ, а прямой запрет был). Да, на время издания ПУЭ7 требование (не допускается) соответствовало стандартам. Однако с тех пор основополагающий (росс. и междунар.) перелопачен изрядно. Ориентируюсь на свежую (уже дважды) кость - очевидно, что так можно делать. По крайней мере в России.
сопротивление не более 4 Ом с учетом других заземлителей, это в случае отходящих ВЛ не менее двух. У нас нет ВЛ вообще. Если нет ВЛ (или одна), как быть ? Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2016, 18:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Если нет ВЛ (или одна), как быть ? 4 Ома возле гены/тп. Ведь при кабельных линиях повторки может и не быть. Или это будут повторки потребителя и повлиять на них в случае необходимости не будет никакой возможности. ИМХО - ибо помню холивар был, но не помню чем закончился. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. помню холивар был, но не помню чем закончился. Аналогично ![]() 4 Ома возле гены/тп. Ведь при кабельных линиях повторки может и не быть. Нет, гену пока допустим не поставили ещё. Какое общее сопротивление заземляющих устройств в сети НН должна обеспечить ЭСО ? Или она ничего не обязана ? Для простоты - ТП и один потребитель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
NAIL, сопротивление не более 4 Ом с учетом других заземлителей, это в случае отходящих ВЛ не менее двух. У нас нет ВЛ вообще. Все верно, нет ВЛ, однако два кабеля от ТП никуда не делись, и как раз вместе с ними будет необходимые не более 4 Ом. Или вы не планируете объединять заземлитель ДГУ с заземлителем ТП через ПЕН кабеля? Хотя, если уж по букве закона, тогда да, не более 4 Ом. 4 Ома возле гены/тп. Ведь при кабельных линиях повторки может и не быть. Или это будут повторки потребителя и повлиять на них в случае необходимости не будет никакой возможности. ИМХО - ибо помню холивар был, но не помню чем закончился. Все верно, если этот гена единственный, но на ТП уж точно меньше 4 Ом. Т.е. для конкретно этого случая можно для гены и 30 Ом (хотя и нет ВЛ), а через ПЕН кабеля объединится с заземляющим устройством ТП и в итоге получим необходимые 4 Ом. И здесь мы уже не зависим от повторок потребителей, которых вы верно заметили может и не быть. Сообщение отредактировал Nail - 30.6.2016, 8:39 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги, гену пристраивают к действующей ЭУ. При этом расчитан он только на серверную и в отключке от PEN(PE) сети работать не будет. Да и свое ЗУ, если копнуть у ОЭХ акты, наверняка найдется, хотя бы в виде естественных ЗУ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |