Счетчик и трансформатор в ВРУ.

ErsH
сообщение 29.6.2016, 1:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 45950



Доброго времени суток. Хотел бы узнать советы и мнение со стороны.
Объект автобаза. Замена всей электрики и двух ВРУ (резервное и основное питание)icon_smile.gif И замена двух счетчиков. Вот в них и загвозга, т.к. маленький опыт по установке и замене счетчиков в ВРУ.
Расподключение шкафа:
Рубильник до 250А > Плавкие предохранители > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Счетчик Меркурий АR - 02R 10-100A/380В > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Вводной автомат 125А
Вопросы:
1. Даная цепь правильная ли? Плюсы и минусы.
2. Как правильно расподключить счетчик с трансформаторами и каким сечением кабеля? Если цепь расподключаеться кабелем 32мм.
3. Почему уличные фонари стали жить своей жизнью? По одной линии некоторые фонари то горят, то не горят, то мерцают, а некоторые и вовсе не откликаются icon_smile.gif
Зарание спасибо всем кто поучаствует в обсуждение в этой теме. Да искал инфу но что - то пошло не так, буду очень рад и сылочкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.6.2016, 2:02
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Нарисуйте схему. Почему у вас ТТ до и после счетчика? И почему их два?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ErsH
сообщение 29.6.2016, 2:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 45950



Ой два комплекта icon_smile.gif тоесть 6. В схемах не силен, но попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2016, 7:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Нарушений нет, не понятно дублирование ТТ, также завышение их номинала
2. По схеме, указанной в паспорте/на счётчике, сечением 2,5, если речь о проводах ТТ-счётчик
33. Не правильное подключение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2016, 8:53
Сообщение #5





Гости






А почему применяете трансформаторы тока и счетчики непосредственного включения на 100А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 29.6.2016, 9:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 29.6.2016, 9:53) *
А почему применяете трансформаторы тока и счетчики непосредственного включения на 100А?

Это ошибка в обозначении. (100А) - максимальный ток, 10 - номинальный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.6.2016, 10:07
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А этот учет технический или коммерческий? Если коммерческий, то по узлу учета у вас должны быть официальные документы в которых утверждена схема номиналы и типы приборов учета. А нагрузка какая? может там действительно ТТ не нужны и достаточно счетчика прямого включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ErsH
сообщение 4.7.2016, 21:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 45950



Pantryk,учет технический поэтому про актуальность цепи и спросил. Полная нагрузка при коэфиценте 0.7 25 кВт.
В целом ответ дан. Всем спасибо за помощь icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.7.2016, 22:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ErsH @ 29.6.2016, 1:27) *
Плавкие предохранители >.... > Вводной автомат 125А

Такое последовательное включение делали ввиду низкой коммутационной способности автоматов. С соответствующим автоматом пл.вставки в цепи не нужны. К тому же на автобазе наверняка будут нагрузки 1 категории, их надо подключать до аппарата защиты (и для экономии на счетчиках - после ТТ)

ps А где собственно господа проектировщики, это их работа ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2016, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения