Добрый день, коллеги!
Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума. Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб. Как думаете лучше выйти в этой ситуации? |
|
|
|
29.6.2016, 14:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в коробе проложите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.6.2016, 16:33
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это в земле? Проложите в трубе полиэтиленовой.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.6.2016, 20:18
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
29.6.2016, 22:56
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Защитное заземление и экранирование хоть и используют землю, но преследуют разные цели. По поводу металлического короба и способа его заземления лучше пообщаться с теми, кто информационной частью занимается.
|
|
|
30.6.2016, 0:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а при стекании без короба наводки не будет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.6.2016, 8:59
Сообщение
#7
|
Гости |
А я бы не выбрал. ... Цитата А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Никакой проблемы с заземлением короба на ПС 110 кВ не вижу. Цитата Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. Да хоть каждый короб по отдельности, опять не вижу проблемы! Цитата А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Ну стекать-то токи КЗ будут по пути наименьшего сопротивления, а вот как токи КЗ попадут на этот металлический короб, для меня вопрос. В своё время доводилось монтировать комплектные ПС 110/10, там металлические короба использовались по полной (так же и ж/б), и никогда не стоял вопрос о сложности их заземления. |
|
|
|
30.6.2016, 9:18
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата а при стекании без короба наводки не будет? Да и без короба может быть, но короб приближает источник к кабелю. Этот вопрос лучше обсудить со связистами. Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. Если это отработанное решение, то нет никаких поблем. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.6.2016, 12:32
Сообщение
#9
|
Гости |
... Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, ... Цитата а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. ... А где сказано, что заземление этого короба будет использоваться для информационных сетей? Речь шла о том, что короб даст дополнительную экранировку. Относительно заземления информационных сетей: да, для них иногда бывает необходимость устройства функционального заземления, и тема эта уже на форуме обсуждалась. |
|
|
30.6.2016, 12:36
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 |
А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Защитное заземление и экранирование хоть и используют землю, но преследуют разные цели. По поводу металлического короба и способа его заземления лучше пообщаться с теми, кто информационной частью занимается. Вот меня тоже смущает именно вопрос заземления. В может ли этот короб при его прокладке и заземлени с двух сторон играть роль шины уравнивания потенциалов, которую под лотками прокладывают? |
|
|
|