Порядок ввода в эксплуатацию электрощитовой , Порядок ввода в эксплуатацию электрощитовой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Порядок ввода в эксплуатацию электрощитовой , Порядок ввода в эксплуатацию электрощитовой |
Гость_Гость_Антон_*_* |
14.7.2016, 15:24
Сообщение
#1
|
Гости |
День добрый. Опытные люди подскажите! Жилой дом. Смонтирована электрощитовая. Дом сдан. Уже два года как. Управляющая компания приняла дом. Без каких либо оговорок. На данный момент акта допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. Перекидывания писем идут уже 1,5 года. По факту до сих пор числится стройплощадка у сетевиков. Допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. Вопрос кто должен получать на данном этапе этот допуск. Управляющая компания или застройщик. Если можно со ссылкой хоть на какие нибудь документы. Здравый смысл во всех этих спорах уже не катит.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.7.2016, 16:12
Сообщение
#2
|
Гости |
... На данный момент акта допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. Перекидывания писем идут уже 1,5 года. По факту до сих пор числится стройплощадка у сетевиков. Допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. ... Интересно, почему на электрощитовые должен быть отдельный акт допуска? Давно, правда, было, но сдавалась вся электротехническая часть в целом. |
|
|
Гость_Гость_* |
14.7.2016, 16:24
Сообщение
#3
|
Гости |
Интересно, почему на электрощитовые должен быть отдельный акт допуска? Давно, правда, было, но сдавалась вся электротехническая часть в целом. Да все правильно сдаем мы электроустановку. Согласен. Вопрос в том, что УК подписала акт приема-передачи в эксплуатацию жилого дома. ДЛя подключения ЖД по постоянной схеме электроснабжения (как уже говорил на данный момент стройплощадка) необходим акт допуска в эксплуатацию электроустановки от Ростехнадзора. Так вот бодания заключаются в том, кто должен его теперь получать? Застройщик или УК? |
|
|
14.7.2016, 17:36
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
застройщик, срок исковой давности 3 года
а как сдали дом? кто подписывал акт приёмки? разрешение на ввод в эксплуатацию и прочия, прочия, прочия.... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.7.2016, 19:48
Сообщение
#5
|
Гости |
День добрый. Опытные люди подскажите! Жилой дом. Смонтирована электрощитовая. Дом сдан. Уже два года как. Управляющая компания приняла дом. Без каких либо оговорок. На данный момент акта допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. Перекидывания писем идут уже 1,5 года. По факту до сих пор числится стройплощадка у сетевиков. Допуска в эксплуатацию электрощитовых нет. Вопрос кто должен получать на данном этапе этот допуск. Управляющая компания или застройщик. Если можно со ссылкой хоть на какие нибудь документы. Здравый смысл во всех этих спорах уже не катит. А кто у вас (организации, кооператива, колхоза) его требует? Получать допуск должен был получивший технические условия от сетей. Дом уже введен в эксплуатацию. Договор с сетями есть и деньги отчисляются за потребленную э/э? Если -да, то про допуск забудьте, уже не нужен, т.к. электроустановки эксплуатируются и не кому это разрешение на допуск не нужно. Сколько хранить акты-допуска требований нет, просто энергетики как хомяки их складируют про запас ("А вдруг понадобиться, РТН не стой ноги встанет...") |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.7.2016, 21:25
Сообщение
#6
|
Гости |
... Если -да, то про допуск забудьте, уже не нужен, т.к. электроустановки эксплуатируются и не кому это разрешение на допуск не нужно. Сколько хранить акты-допуска требований нет, просто энергетики как хомяки их складируют про запас ... ПТЭЭП, "Глава 1.8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: ... ... · акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;" |
|
|
14.7.2016, 22:08
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Мощность разрешенная какая?
Если ниже шестисот-скольки-то там, то РТН ваще даже не придет. Эксплуатирующей организации, чтобы принять в эксплуатацию, в данном случае нужны только протоколы проверки ЭУ, кабелей и прочего, вплоть до каждой квартиры. -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 7:33
Сообщение
#8
|
Гости |
ПТЭЭП, "Глава 1.8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: ... ... · акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;" Сколько должна храниться: день, год, 100лет? До подписания договора - потом эта бумага не нужна. |
|
|
15.7.2016, 9:25
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пока э/у эксплуатируется, хранится
Или Вы аттестат об окончании школы после поступления в вуз выкидываете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 10:20
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 12:28
Сообщение
#11
|
Гости |
Всем спасибо за мнения уважаемые форумчане! Тогда вопрос следующий, да действительно уже выяснил, что ростехнадзор тут не требуется. Протоколы замеров все имеются. Технические отчеты и т.д. Тогда еще вопрос если позволите. Механизм перевода жилого дома от временной схемы электроснабжения к постоянной. Кабель уже лежит. Коммутация произведена. То есть на период строительства изначально закладывался кабель, который будет питать по постоянной схеме. Как перевести электроснабжение стройплощадки в электроснабжение жилого дома. ? Извините может за глупые вопросы, но тем не менее. Спасибо!
|
|
|
15.7.2016, 12:29
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так же как аттестат после вузовского диплома. угу, также как и диплом, после первой записи в трудовую -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 12:31
Сообщение
#13
|
Гости |
Да приборы учета имеются. Опломбированны сбытом. По ним ведутся расчеты. Но по всем документам по прежнему стройплощадка.
|
|
|
15.7.2016, 12:31
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Как перевести электроснабжение стройплощадки в электроснабжение жилого дома. пишите заявку в сетевую на осмотр э/у и прием приборов учета, потом на присоединение жил.дома -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 12:34
Сообщение
#15
|
Гости |
Хм.... Опять не очень понятно. Сетевики это по сути частная лавочка. Они говорят ребят нас интересует до ввода. Остальное не интересно. ОСматривать ничего не желают.
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2016, 16:35
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
15.7.2016, 18:48
Сообщение
#17
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Так а по какому кабелю питается объект? ПО строительной времянке или уже по специально проложенному (постоянному) кабелю? Учет, по которому сейчас идёт расчет где расположен? На времянке или на постоянке?
Вам сетевая должна опломбировать учет, ввести (актом) приборы (узлы) учета в эксплуатацию, выдать акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности (должен проходить по границе дома, на вводе в дом, коммерческий учет в подстанции для МЖД незаконен (см. ЖК РФ)), разрешить (обеспечить, осуществить) переход на постоянную схему электроснабжения. С этими актами вы, уже как УК, идёте в сбыт для заключения договора. В сбыте подскажут что еще нужно, всякие заявления-уведомления, но это вы уже сами делаете. -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.7.2016, 21:14
Сообщение
#18
|
Гости |
Так а по какому кабелю питается объект? ПО строительной времянке или уже по специально проложенному (постоянному) кабелю? Учет, по которому сейчас идёт расчет где расположен? На времянке или на постоянке? ... Так ТС уже писал: Цитата Кабель уже лежит. Коммутация произведена. То есть на период строительства изначально закладывался кабель, который будет питать по постоянной схеме. , я так понял, что стройка питалась по кабелю, который заложен изначально для питания объекта, чтоб не тратиться на времянку.
|
|
|
15.7.2016, 22:00
Сообщение
#19
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Сочувствующий, невнятно было ТСом написано насчет учета, поэтому и попросил уточнить. Хотя на порядок действия это особо не влияет.
Сообщение отредактировал S-cream - 15.7.2016, 22:01 -------------------- |
|
|
16.7.2016, 9:59
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 22:19 |
|