Добрый день.
Недавно приобрели дом в Калужской области.
Сразу заметили проблемы с напряжением в розетках, 2-3 киловатта нагрузки и напряжение меньше 200 вольт.
При подключении нового счётчика попросил электрика поискать фазу с напряжением получше были оба удивленны что на всю улицу приходит одна фаза, хотя проводов четыре. Выяснилось что между трансформатором и началом улицы (метров 500) отсуствуют провода и после этого участка стоят перемычки.
Вопрос какие нормы регламентируют напряжение и то что на всю улицу одна фаза (это какие же потери в проводах за наш счёт)?
Куда и в какой форме обращаться для устранения этого всего безобразия?
Реально ли будет потребовать переноса трансформатора к началу улицы для сокращения потерь? Естественно с правильны распределением фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.8.2016, 16:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Анатолий_Р @ 3.8.2016, 16:40) *
Вопрос какие нормы регламентируют напряжение и то что на всю улицу одна фаза (это какие же потери в проводах за наш счёт)?


ГОСТ 32144-2013

220+-10% (в точке передачи)

Цитата(Анатолий_Р @ 3.8.2016, 16:40) *
Куда и в какой форме обращаться для устранения этого всего безобразия?
Реально ли будет потребовать переноса трансформатора к началу улицы для сокращения потерь? Естественно с правильны распределением фаз.


У нас правительство хочет, чтобы было людям хорошо, но у него это редко получается, поэтому купите лучше стабилизатор.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.8.2016, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.8.2016, 16:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык Вы сначала попробуйте в местные РЭС обратиться по поводу официального замера напряжения и дальнейших действий.
Какой ответ они дадут?
А потом уж суды, переносы и тому подобное.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2016, 16:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обратитесь куда платите за ЭЭ, там скажут чего и где
количество фаз на улицу может быть от ноля до бесконечности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.8.2016, 17:02
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Район какой Калужской области?
Какая мощность выделена на дом? Это не дача, именно деревня?
Ради смеха, попробуйте подать заявку на увеличение мощности до 15 кВт на 3х фазах. Это не быстро, но заставит почесать репу и пошевелиться icon_smile.gif Вероятно, что таким образом РЭС решили упростить себе работу по распределению нагрузки в деревне по фазам.
Цитата
(это какие же потери в проводах за наш счёт)?
почему за ваш счет? Вы платите за то, что у вас на счетчике.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий_Р
сообщение 3.8.2016, 17:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 15.5.2012
Пользователь №: 27489



Цитата(S-cream @ 3.8.2016, 17:02) *
Район какой Калужской области?
Какая мощность выделена на дом? Это не дача, именно деревня?
Ради смеха, попробуйте подать заявку на увеличение мощности до 15 кВт на 3х фазах. Это не быстро, но заставит почесать репу и пошевелиться icon_smile.gif Вероятно, что таким образом РЭС решили упростить себе работу по распределению нагрузки в деревне по фазам.
почему за ваш счет? Вы платите за то, что у вас на счетчике.


Район Сухиничский.
Мощность выделена 15кВт. И это именно деревня.
Трансформатор питает только нашу улицу.
А потери разве не включены в тариф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.8.2016, 17:48
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Трансформатор питает только нашу улицу.

Странно. http://сухиничи40.рф/Справочник-г-Сухиничи-и-Сухиничского-района-Калужской-области
Звоните в Сухиничский объединенный район электрических сетей т. 5-23-82 (не знаю, насколько актуален телефон, что нашел)
Цитата
А потери разве не включены в тариф.
не на вашем уровне потребления. У вас фиксированный тариф, установленный Министерством тарифного регулирования.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2016, 18:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в который тоже заложены потери


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.8.2016, 18:47
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 3.8.2016, 18:40) *
в который тоже заложены потери
Естественно, но тариф усредненный по области, поэтому конечный потребитель - физ.лицо - с этим сделать ничего не может. И потерь этих он, по факту, не видит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий_Р
сообщение 4.8.2016, 10:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 15.5.2012
Пользователь №: 27489



Так вопрос в чём. Помогите грамотно составить заявление, хотя бы по пунктам. Напишу уже сам.
Звонить этим товарищам а также объяснять в устной форме толку не будет.
У меня с ними уже маленький опыт общения есть почти анекдот. Обратился я к ним сразу после покупки дома, в письменной форме.
Заявление приняли обещали позвонить, и вправду через неделю позвонили сказали что у них на нашем участке скоро плановая замена линий
электропередач. А ещё через неделю позвонили и сказали что такого абонента как я у них не существует, только на три буквы не послали хотя по ощущениям как будто послали.
Было это год назад. За это время я счётчик оформил на себя, а тогда и правда абонента такого не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2016, 12:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у вас проводка новая в доме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 4.8.2016, 12:53
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Мощность выделена 15кВт.

У Вас подключение 220 или 380 В? При выделенной мощности в 15кВт всегда 380В точку подключения дают. Договор с сбытом на Вас оформлен, он у Вас есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий_Р
сообщение 4.8.2016, 14:25
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 15.5.2012
Пользователь №: 27489



Цитата(с2н5он @ 4.8.2016, 12:29) *
у вас проводка новая в доме?


Новая. Розетки 2.5 мм. Освещение 1.5 мм. со столба 4*6мм. спаренные по два, всё медь.

Цитата(Михаил Ник... @ 4.8.2016, 12:53) *
У Вас подключение 220 или 380 В? При выделенной мощности в 15кВт всегда 380В точку подключения дают. Договор с сбытом на Вас оформлен, он у Вас есть?

Подключение 220. 380 не захотели давать наверное знали про косяк в линиях.
Договор оформлен на меня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 4.8.2016, 14:45
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



1.Обращение с жалобой на качество эл.энергии, предварительно нужно произвести замеры что напряжение менее 198В. Трудно доказуемый факт...
2.Подать заявку на 380, Вам не могут отказать. Но тут Вам придётся потратиться на счётчик, автоматы...
3.Обратиться с жалобой на состояние сетей. Если как Вы говорите в части пролёта присутствуют перемычки отсутствует трёхфазная система при наличие четырёх проводов.
Я так понимаю обратиться с жалобой Вы можете через интернет на сайте МРСК Центра и Приволжья где есть интернет приёмная для потребителей, где Вы можете приложить фото перемычек и описать проблему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.8.2016, 11:49
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



В тариф закладываются только нормативные потери, которые рассчитываются по специальной методике, а сверхнормативные потери сетевая оплачивает за свой счет. Так что потребителю эти потери мешают только снижением качества ЭЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий_Р
сообщение 5.8.2016, 12:40
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 15.5.2012
Пользователь №: 27489



Цитата(Valerapol @ 5.8.2016, 11:49) *
В тариф закладываются только нормативные потери, которые рассчитываются по специальной методике, а сверхнормативные потери сетевая оплачивает за свой счет. Так что потребителю эти потери мешают только снижением качества ЭЭ.

Я этот аргумент привёл как второстепенный.
А когда будет очередное повышение тарифов открой этот пост и ещё раз напиши "Сетевая оплачивает за свой счёт" icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.8.2016, 14:04
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Анатолий_Р @ 5.8.2016, 12:40) *
А когда будет очередное повышение тарифов открой этот пост и ещё раз напиши "Сетевая оплачивает за свой счёт" icon_biggrin.gif

Да сетевые все сами оплачивают, недоедают бедняги. Наверное из-за этого тариф на передачу в Питере увеличился в течение года более чем в два раза. Раз и навсегда: за все платит потребитель.

Сорри за офтоп.