Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прожиг и дожиг дефектной изоляции КЛ

shulyaoldtown
сообщение 4.7.2016, 17:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563



Доброго времени суток друзья, поделитесь опытом. У нас есть лаборатория КАЭЛ-5 харьковского завода - работает без проблем, но бывают случаи, когда ты определил расстояние по рефлектометру, "спаял" две жилы для поиска генератором, но вот беда, "скрутку" жил не слышно, акустику тоже. У нас максимальный дожигающий ток 35 ампер. В общем обратились к знакомым в электросети. Приехала лаборатория прожгла дырку или отожгла кабель и акустикой отыскала место без проблем. Вопрос - что можно использовать в качестве мощного дожига изоляции может какую сварку, если есть наработки поделитесь пожалуйста буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 4.7.2016, 21:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Тут кто во что горазд.
Есть и готовые решения (для дожига). Но цена от 100 тысяч.
Или самим переделывать сварочный инвертор.
PS. А под акустикой что подразумеваете? Генератор высоковольтных импульсов ("стукалка") или трассотечеискатель?

Сообщение отредактировал DaaN - 4.7.2016, 21:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 5.7.2016, 8:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563




Да акустика это "стукалка". А готовые решения это какие? Нашел только УД-300.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 7.8.2016, 19:41
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



А как так стукалкой и не слышно?
УД-300 и есть готовое решение именно для дожига.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 9.8.2016, 16:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563




Ну например дырки нет - куда бить вот и нужно УД-300 чтобы "Хорошо дожечь",да акустика если долбит в землю то конечно случно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 10.8.2016, 8:06
Сообщение #6





Гости






Посмотрите характеристики передвижной ЭТЛ Пензенского завода коммунальной энергетики.
Для нашего завода купили такую ЭТЛ типа ППУ на базе ГАЗ-3307 в 2004 году.
Проблем с прожигом нет никаких. Характеристики:
Макс ток прожига: основной блок 1-30кВ, 10А; блок дожига №1 - 300В, 50А ; блок дожига №2- 40В, 200А.
Оборудование завода-изготовителя, встроено в ЭТЛ. Думаю, что у них можно и заказать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 10.8.2016, 19:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563




Спасибо за ответ, заказал УД-300, кстати тоже в Пензе делают)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 2.9.2016, 13:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(DaaN @ 7.8.2016, 20:41) *
А как так стукалкой и не слышно?
УД-300 и есть готовое решение именно для дожига.

Не слышно, как правило, когда глухое однофазное. УД-300 хороша, но допустим нам не подходит, ТСНы на ПС слишком слабые. Пришлось учиться искать такие повреждения обычным поисковым комплектом, но здесь нужен большой опыт от человека который ходит с приёмником. Ещё как вариант "А" рамка, у нас она к буржуйскому трассоискателю идёт, но и Российские производителе последние годы начали делать подобные рамки к своим комплектам. Работает по принципу гальвонометра, если кто лет 10 назад плотно занимался поиском повреждений КЛ - поймёт. Кстати пару раз с помощью рамки находили повреждения которые не могли найти ни чем другим, оба случая были на кабелях из сшитого полиэтилена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 10.9.2016, 16:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563




А-рамка реагирует на утечку в сигнала в грунт. Есть у нас Сталкер со всей этой приблудой, но далеко не всегда удается найти такую утечку, не понятно правда почему. Проверяли когда МП уже найдено (слышно акустику), поочередно подключалди фазы и А-рамка не реагировала и не реагировали другие датчики.по поводу поиска повреждения оболочки кабеля из шитого полиэтилена да, там четко контакт с землей есть и там все просто, главное определить расстояние до этой утечки.Зачастую это бывает сложно.Мой рефлектометр не может определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 2.10.2016, 9:25
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Ищу коэффициенты укорочения на четырёхжильные кабели с ПВХ: АВВГ-50 мм2, 70 мм2, плюс они же с бронёй. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться.
Прикрепленный файл  ________________________________.zip ( 14.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1690
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2016, 17:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Шаровая молния @ 2.10.2016, 10:25) *
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться.

Спасибо. Пригодится.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 2.10.2016, 18:56
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118




А мне дайте что-нибудь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2016, 19:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098




Мы только только подходим к этому, возможно я еще буду на форуме спрашивать.
Мы купили МПУ "Феникс" (прожигающее устройство).
Рефлектометр "Рейс 105М". Пока только экспериментально пробовал Рейс. Нашел где то коэффиц. укорочения на КГ 2х2,5, а потом сам замерил по конкретной длине, но по чему то не сраслось.
Купили так же КП-500.
Поэтому я вам пока не помогу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 2.10.2016, 22:26
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Nail @ 2.10.2016, 20:34) *
Мы купили МПУ "Феникс" (прожигающее устройство).

Слышал о таком, хотели когда-то заказать. Расскажите потом как он в работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.10.2016, 10:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098




Я не давно приехал из командировки, мой руководитель пробовал его без меня, говорит жгет офигенно, даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта. А я вплотную займусь им чуть попозже, сейчас пока некогда.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.10.2016, 21:05
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Nail @ 3.10.2016, 11:58) *
даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта

Ага, в лаборатории они все офигенно работают, а как на трассу поедешь... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Пробовал когда-то Иглу, повреждение - заплывающий пробой в муфте. 15 минут работы, перегрев, отключение встроенной защитой, охлаждение. Пока установка охлаждается пробой заплывает и далее всё повторяется по кругу. В итоге пришлось искать место по Р5-10. Нашли всё-таки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 22.10.2016, 22:10
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Мужики, а как бы хитро используя ПМУ-3 перевести однофазное КЗ на землю в многофазное (спаять жилы)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shulyaoldtown
сообщение 24.10.2016, 18:36
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49563



Мы для глухой земли УД-300 купили, не всегда хватает токов дожига стандартной установки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.11.2016, 19:55
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(DaaN @ 22.10.2016, 23:10) *
Мужики, а как бы хитро используя ПМУ-3 перевести однофазное КЗ на землю в многофазное (спаять жилы)?

ПМУ - это чего такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 4:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены