Доброго времени суток друзья, поделитесь опытом. У нас есть лаборатория КАЭЛ-5 харьковского завода - работает без проблем, но бывают случаи, когда ты определил расстояние по рефлектометру, "спаял" две жилы для поиска генератором, но вот беда, "скрутку" жил не слышно, акустику тоже. У нас максимальный дожигающий ток 35 ампер. В общем обратились к знакомым в электросети. Приехала лаборатория прожгла дырку или отожгла кабель и акустикой отыскала место без проблем. Вопрос - что можно использовать в качестве мощного дожига изоляции может какую сварку, если есть наработки поделитесь пожалуйста буду благодарен.
|
|
|
|
4.7.2016, 21:16
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Тут кто во что горазд.
Есть и готовые решения (для дожига). Но цена от 100 тысяч. Или самим переделывать сварочный инвертор. PS. А под акустикой что подразумеваете? Генератор высоковольтных импульсов ("стукалка") или трассотечеискатель? Сообщение отредактировал DaaN - 4.7.2016, 21:36 |
|
|
5.7.2016, 8:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 |
Да акустика это "стукалка". А готовые решения это какие? Нашел только УД-300. |
|
|
7.8.2016, 19:41
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
А как так стукалкой и не слышно?
УД-300 и есть готовое решение именно для дожига. |
|
|
|
9.8.2016, 16:56
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 |
Ну например дырки нет - куда бить вот и нужно УД-300 чтобы "Хорошо дожечь",да акустика если долбит в землю то конечно случно |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
10.8.2016, 8:06
Сообщение
#6
|
Гости |
Посмотрите характеристики передвижной ЭТЛ Пензенского завода коммунальной энергетики.
Для нашего завода купили такую ЭТЛ типа ППУ на базе ГАЗ-3307 в 2004 году. Проблем с прожигом нет никаких. Характеристики: Макс ток прожига: основной блок 1-30кВ, 10А; блок дожига №1 - 300В, 50А ; блок дожига №2- 40В, 200А. Оборудование завода-изготовителя, встроено в ЭТЛ. Думаю, что у них можно и заказать. |
|
|
10.8.2016, 19:29
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 |
Спасибо за ответ, заказал УД-300, кстати тоже в Пензе делают) |
|
|
|
2.9.2016, 13:21
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
А как так стукалкой и не слышно? УД-300 и есть готовое решение именно для дожига. Не слышно, как правило, когда глухое однофазное. УД-300 хороша, но допустим нам не подходит, ТСНы на ПС слишком слабые. Пришлось учиться искать такие повреждения обычным поисковым комплектом, но здесь нужен большой опыт от человека который ходит с приёмником. Ещё как вариант "А" рамка, у нас она к буржуйскому трассоискателю идёт, но и Российские производителе последние годы начали делать подобные рамки к своим комплектам. Работает по принципу гальвонометра, если кто лет 10 назад плотно занимался поиском повреждений КЛ - поймёт. Кстати пару раз с помощью рамки находили повреждения которые не могли найти ни чем другим, оба случая были на кабелях из сшитого полиэтилена. |
|
|
10.9.2016, 16:32
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 |
А-рамка реагирует на утечку в сигнала в грунт. Есть у нас Сталкер со всей этой приблудой, но далеко не всегда удается найти такую утечку, не понятно правда почему. Проверяли когда МП уже найдено (слышно акустику), поочередно подключалди фазы и А-рамка не реагировала и не реагировали другие датчики.по поводу поиска повреждения оболочки кабеля из шитого полиэтилена да, там четко контакт с землей есть и там все просто, главное определить расстояние до этой утечки.Зачастую это бывает сложно.Мой рефлектометр не может определить. |
|
|
2.10.2016, 9:25
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Добрый день! Ищу коэффициенты укорочения на четырёхжильные кабели с ПВХ: АВВГ-50 мм2, 70 мм2, плюс они же с бронёй. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться. ________________________________.zip ( 14.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1690 |
|
|
|
2.10.2016, 17:22
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться. Спасибо. Пригодится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
2.10.2016, 18:56
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
А мне дайте что-нибудь. |
|
|
2.10.2016, 19:34
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мы только только подходим к этому, возможно я еще буду на форуме спрашивать. Мы купили МПУ "Феникс" (прожигающее устройство). Рефлектометр "Рейс 105М". Пока только экспериментально пробовал Рейс. Нашел где то коэффиц. укорочения на КГ 2х2,5, а потом сам замерил по конкретной длине, но по чему то не сраслось. Купили так же КП-500. Поэтому я вам пока не помогу. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
2.10.2016, 22:26
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
3.10.2016, 10:58
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я не давно приехал из командировки, мой руководитель пробовал его без меня, говорит жгет офигенно, даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта. А я вплотную займусь им чуть попозже, сейчас пока некогда. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.10.2016, 21:05
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта Ага, в лаборатории они все офигенно работают, а как на трассу поедешь... Пробовал когда-то Иглу, повреждение - заплывающий пробой в муфте. 15 минут работы, перегрев, отключение встроенной защитой, охлаждение. Пока установка охлаждается пробой заплывает и далее всё повторяется по кругу. В итоге пришлось искать место по Р5-10. Нашли всё-таки. |
|
|
22.10.2016, 22:10
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Мужики, а как бы хитро используя ПМУ-3 перевести однофазное КЗ на землю в многофазное (спаять жилы)?
|
|
|
24.10.2016, 18:36
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 |
Мы для глухой земли УД-300 купили, не всегда хватает токов дожига стандартной установки
|
|
|
10.11.2016, 19:55
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|