ВРУ - работа над ошибками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВРУ - работа над ошибками |
12.1.2008, 1:07
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не затруднит ли Вас, господа, произвести проверку черновика проекта ВРУ для небольшого цеха.
Маленькие пояснения: Площадь - 20х15м Стены и кровля - сендвич, металл. Проводка силовая на высоте 3-3,5м по стенам в металлорукаве, освещения - по фермам в металлорукаве (?не уверен?) Светильники РСП05-250 (ДРЛ), 10 шт., высота подвеса 6м. Аварийное освещение - светильники аварийного освещения серии ЛБА с указателями. Установка 40кВт имеет в составе 3 эл.двигателя, гидропресс, более не известно. Среда не агрессивная, не особо запыленная. Собственно черновик _______.jpg ( 87.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153 Буду признателен за любые советы и рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
17.1.2008, 21:16
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Don savelij.......
у меня вопрос, а для чего тепловым завесам диф автомат? ну и каткто не по госту оформлен.. а что за панель то? а доступ к вру каков? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
17.1.2008, 21:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Спасибо, что откликнулись.
Щит уже ушёл в заказ, почти без изменений. Цитата для чего тепловым завесам диф автомат? Питание через розетки перемещаемого не стационарного оборудования.Цитата что за панель ВРУ собирается в корпусе ЩМП-5 IP31.Цитата доступ к вру каков Только обслуживающие или дежурные электрики.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.1.2008, 21:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хоть щит и ушёл в заказ, вопросы возникнут по монтажу, точнее не вопросы а поиск оптимального с т.зр. цены, надёжности, внешнего вида кабельных проводок по стенам ангара. Надеюсь с помощью форумчан.
Точную формулировку вопросов пока выложить не готов -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
18.1.2008, 12:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
ОТключение вентиляции при пожаре предусмотренно?
ИМХО можна было АВ QF1 и не ставить или я ошибаюсь? У Вас на QF13 написано одна фаза - а кабель уходит пятижильный - это как? Посмотрел - точно завесы тоже должны отключатся при пожаре. А что ни одной розетки в цеху нету? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
18.1.2008, 13:49
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-На QF13 подключается 3х1,5, там опечатка, забыл исправить.
-Про пожарное отключение вентиляции заказчик был предупреждён, но ОПС не предусматривается. На крайний случай, думаю, можно будет добавить независимый расцепитель. -Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? -Розетки 220В не предусмотрены, но есть резервные АВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.1.2008, 19:29
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
-Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? Я в проектах своих стараюсь отключить все что движет воздух при пожаре, где-то это обсуждалось..... -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
|
19.1.2008, 17:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7246 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для Т. пушек желательно было бы что-то гибкое, например, КГ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.1.2008, 21:00
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
2 gomed12
Согласен. Поэтому и указал, что тепл. пушки запитаны через дифы и розетки, а дальше КГ от вилки..., но к ВРУ пока это не относится. Остальные обогреватели - стационарные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.4.2008, 19:12
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
навскидку: не хватает слева таблицы, источника питания, счётчика, тр-ров тока, мне не нравится то, что стоят 2 АД-14: как ты сможешь сделать так, чтобы фазный проводник гребёнки не коснулся нулевого рабочего?
|
|
|
|
24.4.2008, 19:49
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
2электроник1
Не очень понял, о чём Вы Но спасибо, за проявленный интерес. Гребёнок нет, все АВ подключены к шинам. Узел учёта отсутствует, посему нет и трансформаторов тока и счётчика. Объект сдан. До подключения ВРУ выглядело так shit_angar_01.JPG ( 75.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:50 |
|