Соединение вводного кабеля с ВЛ-0,4 , Помогите с обоснованием запрета скрутки- на какой ГОСТ,СНиП ссылаться?

Rasmus
сообщение 11.9.2016, 12:45
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Эта таблица как я понял- только для неразборных соединений... Если отбросить в сторону эту инструкцию по кабелям и ориентироваться только на ГОСТ 10434 то в этом случае надо применять:

2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18×10-6 до 21×10-6 1/°С;
2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);
6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;
icon_cool.gif электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
При применении средств 2)-icon_cool.gif контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи, стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.
Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 11.9.2016, 12:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 15:45) *
Эта таблица как я понял- только для неразборных соединений...

Скорее для необслуживаемых соединений, в таблице есть и СИЗ например, а не разборным его назвать язык не поворачивается.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 11.9.2016, 13:03
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(ink_elec @ 11.9.2016, 13:45) *
Либо п. 1.3.4. в таблице 1.2

Нет, не получается... Вы смотрели третий столбец, а он относится к проводам, надо смотреть четвёртый- там для кабелей напряжением до 1000В. Или если поясная изоляция снята то можно считать что это уже не кабель а провод и применять третий столбец? Блин у меня уже голова кругом идёт от этих гостов)))

Сообщение отредактировал Rasmus - 11.9.2016, 13:05


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 11.9.2016, 14:55
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 16:03) *
Блин у меня уже голова кругом идёт от этих гостов)))

Берите то что вам поможет, а это п. 1.3.4., 2.3.6, либо 4.1.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения