Счетчик и тр-ры тока 2000/5

Диего
сообщение 26.9.2016, 15:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.9.2016, 15:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



С чего решили что будет врать?
Цитата
класс точности тр-ов тока 0.5

для комерческого учета класс точности TT должен быть 0,5S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 26.9.2016, 16:06
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 27.9.2016, 7:02
Сообщение #4





Гости






1. Нагрузка ТТ должна быть не менее 5%, у Вас она более 5%, т.е. ТТ с кт =0,5 пойдут в т.ч. для коммерч.учета;
2. Ток по вторичке 0,75А, надо посмотреть характеристики счетчика, в каком классе он работает при таком токе.
Думаю что тоже соответствует.
Другое дело если ток будет меньше, для современных счетчиков это не беда (правда смотря насколько меньше), а вот если счетчик индукционный например серии СА3У то он будет завышать расход, т.е показывать его больше факта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 12.11.2016, 16:54
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



А если применить электронный счетчик с номинальным током в 1 ампер? Погрешность должна стать на много же меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodya
сообщение 29.11.2016, 10:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2016
Пользователь №: 50605



Цитата(Диего @ 26.9.2016, 3:12) *
Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5


В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 18:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.12.2016
Пользователь №: 50833



Если 300А то самое оно,нормально прогрузятся трансы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 10.1.2017, 18:47
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Поставил счетчик на эти тр-ры тока, так намотала за 4 дня 250000тг и это при том, что цех практически стоит, в общем врет более чем в 10 раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.1.2017, 23:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Диего @ 10.1.2017, 18:47) *
так намотала за 4 дня 250000тг

???
ничче не понимаю. Нагрузка? Квт-ч? пардон, тугрики в России не рулят icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.1.2017, 5:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Можно измерить ток и напряжение , посчитать мощность. По импульсам или оборотам счетчика посчитать, что мотает счетчик. Сравнить полученные цифры. Так можно быстро узнать правильно ли работают средства измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 11.1.2017, 9:34
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Диего @ 10.1.2017, 18:47) *
Поставил счетчик на эти тр-ры тока, так намотала за 4 дня 250000тг и это при том, что цех практически стоит, в общем врет более чем в 10 раз.

Чушь какая-то. При 12-часовом раб дне 5МВт нагрузка
Вернуться в начало страницы