Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ввод в частный загородный дом

Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2016, 22:01
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ez81 @ 6.10.2016, 17:30) *
Разделение уже сделано на вводе, а Вы о повторном заземление ПЕна (пункт 2).

Чего то не в попад. Какое разделение, ez81? вводной ящик запитан со столба двумя проводами. До вводного автомата PEN, после автомата остался только N. Получается что пока в этом щитке его корпус вообще не соединен ни с PEN СИПпроводом со столба, ни со своим заземлением, от чего и вопрос у ТС: - чего с этим делать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2016, 7:11
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2016, 22:01) *
Чего то не в попад. Какое разделение, ez81? вводной ящик запитан со столба двумя проводами. До вводного автомата PEN, после автомата остался только N. Получается что пока в этом щитке его корпус вообще не соединен ни с PEN СИПпроводом со столба, ни со своим заземлением, от чего и вопрос у ТС: - чего с этим делать.

Вы на фото посмотрите там стоит УЗО Вот Вам и разделение. А то что вводной щит "сырой" об этом говорил. Приходящий Пен до УЗО надо присоединить к заземляющему устройству ,установить шину РЕ имеющую метсвязь с корпусом щита и приходящим Пеном ,а рабочий ноль после узо на изолированную шину. Все.

Сообщение отредактировал ez81 - 7.10.2016, 7:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.10.2016, 8:44
Сообщение #63





Гости






Цитата(ez81 @ 6.10.2016, 20:36) *
...

Цитата
Не путайте РЕ иPEN. PEN при системе электроснабжения TN-C, а РЕ при TN-C-S это разные вещи.

Никогда не путал.
Цитата
При системе TN-C-S после того как Вы разделили проводник Вы предлагаете их опять объединить через заземляющее устройство.

Интересно, где они объединятся, если заземляется PE, а N - нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 7.10.2016, 9:31
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



Цитата(ez81 @ 7.10.2016, 7:11) *
Вы на фото посмотрите там стоит УЗО Вот Вам и разделение. А то что вводной щит "сырой" об этом говорил. Приходящий Пен до УЗО надо присоединить к заземляющему устройству ,установить шину РЕ имеющую метсвязь с корпусом щита и приходящим Пеном ,а рабочий ноль после узо на изолированную шину. Все.


Если не сложно , а как должен выглядеть не сырой щит ?

Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2016, 12:23
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(dymka @ 7.10.2016, 9:31) *
Если не сложно , а как должен выглядеть не сырой щит ?

Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый

Сырой щит-где шина РЕ и где проводник от заземляющего устройства -далее приходящий ноль (до вводного автомата) должон быть приболчен к шине РЕ (ПЕН)туда-же проводник от заземляющего устройства,после узо рабочий ноль изолирован шин N . По дереву-медныце трубы,или на орешках открытая проводка,либо в плинтусе (специальном).

Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2016, 8:44) *
Никогда не путал.

Интересно, где они объединятся, если заземляется PE, а N - нет.

Вы на ПУЭ ссылку дали . До разделения у нас нет шины РЕ есть РЕN, а PEN следуя ссылки на ПУЭ должен быть обязательно повторно заземлен. Так, что шину именно РЕ Вы не должны заземлять (система TN) иначе и РЕ и PEN через заземляющее устройства опять "сойдутся"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.10.2016, 13:57
Сообщение #66





Гости






PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2016, 16:17
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость @ 7.10.2016, 13:57) *
PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах.

Не отрицаю , смотрим фото автора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 7.10.2016, 23:49
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



а если подшить потолок негорючим материалом каким то ( или просто трассу негорючую шириной 40 см скажем )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.10.2016, 0:37
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3033
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(dymka @ 7.10.2016, 9:31) *
Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый

Как вариант на полосу из оцинковки стяжками или полосками из той же оцинковки, ширина чтоб полоса выступала за провод на 1 см.
Ещё вариант на фарфоровых роликах под старину.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.10.2016, 8:15
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17509
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 7.10.2016, 13:57) *
PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах.

Так делают в России, по ПУЭ. А "в нормально развитых" PEN присоединяют куда угодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 8.10.2016, 21:57
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(dymka @ 7.10.2016, 23:49) *
а если подшить потолок негорючим материалом каким то ( или просто трассу негорючую шириной 40 см скажем )

можно нанести слой штукатурки

Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 8.10.2016, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 9.10.2016, 10:32
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



штукатурку там не начто наносить ,
вопрос открытый кто как прокладывает провода на деревянных перекрытиях ?
Там нужна просто разводка для точечных фонарей , все силовые на розетки идут в стене газобетона.

Сообщение отредактировал dymka - 9.10.2016, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2016, 12:03
Сообщение #73





Гости






Цитата(dymka @ 9.10.2016, 10:32) *
штукатурку там не начто наносить ,
вопрос открытый кто как прокладывает провода на деревянных перекрытиях ?
...

А что, в стяжке пола этажом выше никак?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 9.10.2016, 12:55
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



деревянное перекрытие между этажами и вывод на лампочки тоже нужно делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 9.10.2016, 20:52
Сообщение #75


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



не пойму
смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон.
если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре к освещению.?
Думаете мало будет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 11.10.2016, 8:53
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



моя ситуация с потолком не разрешима ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dymka
сообщение 12.10.2016, 19:25
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50110



что никто не знает как сделать выводы освещения на деревянных перекрытиях ? Подшить гипсоволокно ? но какой ширины?
Потом все это зароет натяжной потолок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2016, 20:04
Сообщение #78





Гости






Цитата(dymka @ 12.10.2016, 19:25) *
что никто не знает как сделать выводы освещения на деревянных перекрытиях ? Подшить гипсоволокно ? но какой ширины?
...

ПУЭ, "2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 2:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены