Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
14.10.2016, 3:07
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Указал напряжения на фото: Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке. 1. Выходит, что корпус занулен? 2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)? 3. На землю все время будет около 135 В уходить? 4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата? 5. Это нормально вобще? спасибо Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30 |
|
|
||
|
14.10.2016, 3:14
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Тама электроника внутре.
Стиральную машинку никогда не пробовали так же щупать? Микроволновку, посудомойку. 1. Нет. 2. Да. 3. Куда оно будет уходить, оно же напряжение! (Кто ж его посадит, он же памятник). 4. Потому что диф.автомат срабатывает на утечку тока, а не на разность потенциалов. 5. Угу. -------------------- |
|
|
14.10.2016, 3:22
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
а в холодильнике электронике нет?
и почему по первому пункту нет, если разница потенциалов нуля и корпуса отсутствует? Сообщение отредактировал profeMaster - 14.10.2016, 3:47 |
|
|
14.10.2016, 3:51
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Холодильники разные бывают. Движок и лампочка - электроники не предусматривают.
У вас между нулем и корпусом 135 нарисовано. -------------------- |
|
|
|
14.10.2016, 4:48
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
|
|
|
14.10.2016, 6:17
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Корпус не заземлён - что ж вы ещё хотели? Желто-зеленый провод для чего предназначен ?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.10.2016, 7:16
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Следуйте советуRoman D, и все будет по феншую.
|
|
|
|
14.10.2016, 9:21
Сообщение
#8
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Внутри практически каждого электрического и электронного устройства, питающегося от сети, есть на входе фильтр от помех. У устройств I класса защиты от поражения (включая системные блоки компьютеров и большинства сетевых блоков питания нотебуков) он такого вида.
(уже сбился со счёта, сколько раз приводил эту фотографию на форуме) Разглядите внимательно схему фильтра, и вы увидите делитель напряжения из-за которого на защитном контакте и корпусе, в случае отсутствия третьего защитного проводника в розетке, будет напряжение равное примерно половине напряжения сети. Примерно, поскольку разброс электрических параметров конденсаторов может доходить 20% и более. А устройства дифференциального тока не срабатывают по причине малых токов утечки через эти конденсаторы. Емкость указана, ток можно посчитать. Но этих токов достаточно, чтобы ощутить пощипывание стоя босиком на проводящем полу, при касании влажными руками, тонкой чувствительной коже, дотрагивании до корпуса повреждённой кожей( экземы, царапины, ссадины), просто маленькими детьми особенно ползунками, которые ползая по комнате могут уперереться головкой в батарею отопления, а ногой в стоящий на полу системный блок компьютера, газовую плиту с электроподжигом, тот же ваш стабилизатор, для них этого тока может оказаться достаточно для получения электротавмы в плоть до смертельного исхода, такие случаи были, увы. -------------------- |
|
|
||
14.10.2016, 15:30
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
очередной "буржуйский аппендицит"
|
|
|
14.10.2016, 17:56
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
производителю уже написал.
а неужели разница в 2 раза (135 или 231 В) такая существенная? 135 В / 1000 Ом = 135 мА при смертельных 50 мА. этот пипец. Сунцов Денис, не понял вас. Что нужно отрезать? |
|
|
|
14.10.2016, 18:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы не правильно считаете. Если под 1000 Ом вы имеете себя, то должны к 1000 Ом добавить ещё порядка 20000 Ом сопротивления конденсаторов фильтра по переменному току на частоте 50 Гц. Итого ток через тело будет меньше 1 мА, при этом напряжение на корпусе упадет со 135 В до 10-50 В.
-------------------- |
|
|
14.10.2016, 18:19
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что нужно отрезать? МОСК! Будем заземлять или производителю писать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.10.2016, 19:28
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
буду заземлять, но ответ производителя тоже интересен (он пока не ответил).
Shura_with_KINEF, не понял про конденсаторы, но, надеюсь, что вы правы. А как же электротравма ползунка? Не от 1 мА ведь? Сообщение отредактировал profeMaster - 14.10.2016, 19:31 |
|
|
14.10.2016, 20:03
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
К гадалке не ходи, но в инструкции на самом видном месте наверняка написано что - нибудь наподобие:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ : эксплуатировать стабилизатор без заземления Так что ответ производителя будет аналогичным: В связи с тем, что владелец устройства не соблюдал требуемые обязательные меры, данный случай не является гарантийным и производитель ответственности за повреждения не несёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.10.2016, 20:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата ответственности за повреждения не несёт ... и сей прибор у данного потребителя изымается.
|
|
|
15.10.2016, 0:20
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... и 40 лет расстрела без права переписки...
ну типа, за игнорирование RTFM -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.10.2016, 3:20
Сообщение
#17
|
|||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2)
тяжко было однопроволочные в щиток заводить Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:34 |
||
|
|||
15.10.2016, 4:07
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А напряжение то на корпусе теперь какое?
|
|
|
15.10.2016, 4:28
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
А относительно чего его мерять?
индикаторная отвертка (правильная, от чиха не светится) не светится. |
|
|
15.10.2016, 5:02
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2) Это потому так, что каждый электрик знает что РЕ должно быть по сечению равно фазному проводнику. Поэтому написав про сечение фазного производитель посчитал что писать про сечение РЕ не стоит. Производитель то думал подключать будет ЭЛЕКТРИК. Ему и не снилось что у нас любой мастер по укладке тротуарной плитки считает себя электриком.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2016, 5:05 |
|
|