Всех приветствую!
Не давно устроился в жэу проходить практику. Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять? Дома которые обслуживает наше жэу в среднем 30 лет, этажность 5 и 9 этажей. Прошу ответить по проще. |
|
|
|
17.10.2016, 18:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по схеме/надписям в ВРУ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.10.2016, 18:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять?... . Прошу ответить по проще. По цвету провода на данной фазе. Например: Фаза С- красный провод по стояку. Все потребители запитанные от этой фазы будут жаловаться. |
|
|
17.10.2016, 18:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Ну а группу вставок уходящего кабеля, по надписям ВРУ/схеме.
... как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. Обычно жалуются с этажа, и нужно вставку определить. А простеньким прибором обзавестись, просто необходимо, и клещи помогают. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2016, 19:34
Сообщение
#5
|
Гости |
Всех приветствую! ... Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. ... Вот не могу сказать, насколько это правомерно, но раньше поступали так: брали тонкую медную проволочку, которая сгорит при перегорани плавкой вставки, и соединяли выводы этой вставки снаружи. Вставка сгорела - соответственно и эта проволочка перегорела. Есть, конечно вероятность, что может перекрыть вставку по копоти на корпусе вставки, но в моей практике такого не случалось. Прошу понять меня правильно, не призываю к этому, чисто из практики! |
|
|
17.10.2016, 20:18
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вопрос некорректен изначально. Вставок три, а этажей - девять...
Существует, грубо говоря, два типа распределения квартир по фазам: 1) 1 фаза на этаж 2) все фазы на каждом этаже подключены к квартирам. В первом случае при сгорании одной вставки у вас будет без ЭЭ каждый третий этаж. Во втором - некоторое количество квартир на каждом этаже. Квартир на этаже может быть от двух до шести и более. Как реализовано в каждом конкретном случае - ХЗ. В современных домах с количеством квартир на этаже до 4 встречал только первый вариант. В жилом фонде 80х-90х годов - только второй. Должна быть у вас схема в щитовой и индикаторная отвертка, ПИН и мультик. А так же должны быть подписаны все коммутационные устройства (помимо принципиальной схемы). -------------------- |
|
|
18.10.2016, 0:07
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все мы в чем-то правы, но не полностью.
Я бы добавил ещё: только отличное знание схем обслуживаемых Вами электроустановок и надлежащее их содержание и помогут вам превратиться в доброго волшебника по имени Электрик, а затем заработать к нему почётное прозвище, типа "Коляныч". И тогда Вы, не задумываясь, по памяти, сможете ответить - если сгорела вставка №6, самогону утром не дождётесь. Берегитесь шарлатанов - они легко могут занять место электрика... и долго никто не заметит разницу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
18.10.2016, 6:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тема напомнила общение со слаботочником, когда тот взялся за диспетчеризацию здания и стал прикидывать какие точки в моей сети необходимо контролировать (что включено, где отключилось) сидя в диспетчерской. Я сразу сказал - предела в этой области нет, потому отвянь от меня и сам решай чего тебе нужно. В принципе можно устроить светодиодное панно в щитовой любой степени охвата, хоть до контроля состояния спирали в лампочке сортира.. Тока нафиг ни кому не надо знать на каком этаже погасло (не путать с: на каком погаснет, если выдернуть ПН), тыкай индикатором и меняй предохранитель.
Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2016, 6:36 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.10.2016, 10:58
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.10.2016, 11:40
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_практикант нск_* |
18.10.2016, 13:04
Сообщение
#11
|
Гости |
Спасибо, теперь есть представление. У нас на 9этажках идет одна фаза на 3 этажа. В других домах на каждом этаже по три фазы. Ну и провода все одного цвета и схем в щитовых не встречал пока. Кстати еще вопрос вдогонку. Мне наставник сказал такой нюанс, что при смене плавкой вставки рубильник лучше не выключать. Если выключить менты приезжают. в таком случае лучше в диэлектрических перчатках и очках работать? Мало ли где нибудь КЗ на этаже. Или прежде чем менять, надо по подъезду посмотреть, что не так. Дайте совет, просто в дежурке предстоит без наставника работать. Он как партизан на допросе, лишнего не скажет.
|
|
|
18.10.2016, 14:35
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А менты чего приезжают и к кому? Жилой дом это вторая или третья категория (кроме противопожарных устройств), поэтому вырубание 1 ввода на время замены вставки допускается. Для тех, кто первая категория должен быть АВР или аккумулятор, так что они тоже переживут. Если это кто-то поставил на охрану квартиру и не озаботлся источнико бесперебойного питания для сигнализации, то это вас не касается. Почему вы должны рисковать своим здоровьем, когда официльно можете этого не делать. По человечески можно узнать телефон ментовки и педупреждать, что "сейчас будем отключать".
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.10.2016, 15:17
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
18.10.2016, 15:33
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Мне наставник сказал такой нюанс, что при смене плавкой вставки рубильник лучше не выключать. Враг ваш наставник... ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 3.10. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи); предохранители трансформаторов напряжения; предохранители пробочного типа. К плавким вставкам (вставким плавкам ) это не относится.... 3.11. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги; в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчаткамии, средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги. Если выключить менты приезжают. Вы же на официальной работе и выполняете свою работу. Что на эту тему говорит ваш энергетик или кто там начальник? в таком случае лучше в диэлектрических перчатках и очках работать? Мало ли где нибудь КЗ на этаже. Или прежде чем менять, надо по подъезду посмотреть, что не так. Ну 9 этажей можно пробежать.... ППР наше всё!!! Просмотреть все соединения на предмет нагрева, побежалости изоляции проводов возле соединений. Защитить провода на острых краях металлических щитов, протяжных ящиков. Ну и в таком духе. КЗ не будет. Но это все в перспективе. Пользуйтесь |
|
|
18.10.2016, 15:59
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.10.2016, 16:01
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
18.10.2016, 16:05
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.10.2016, 16:12
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Я как раз об этом. Значит прошло некоторое время с момента Не давно устроился в жэу проходить практику. до в дежурке предстоит без наставника работать. В таких конторах время быстро летит.. Проверили, присвоили, аттестовали |
|
|
18.10.2016, 17:05
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
3.10. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. В старых домах стоит входной рубильник с входными предохранителями и отходящие вставки на магистралях. Далее из защиты только автоматы в квартирах. Ну как по правилам менять вставки? Бегать по 100-200 квартирам, выключая квартирными автоматами нагрузку или может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?... Самое интересное, что проводя кап. ремонт на этих домах, всё оставляют по старому - экономия, *ля... Сообщение отредактировал -Mike- - 18.10.2016, 17:15 |
|
|
Гость_практикант нск_* |
18.10.2016, 17:27
Сообщение
#20
|
Гости |
Время прям летит. третью группу сразу дали, со второй группой нельзя самостоятельно работать. Сейчас вторая неделя практики идет. В основном лампочки меняем. По сути то ничему не научился еще и поэтому пришлось обратиться сюда. С вашей помощью спецом стать можно дистанционно.
|
|
|