Доброго времени суток всем! Сразу хочу извиниться за создание темы. Пару дней копался в тырнете, нашёл на нескольких форумах похожие темы но дельного ответа, увы, не было. Итак, суть вопроса:
Позавчера вечером моясь в ванне- взялся за душевую лейку и почувствовал приличный "укус" током, думал едет крыша, но нет. Потрогал еще несколько раз, убедился. У меня есть мультиметр DT890B+, начитался форумов, решил замерить. Методом тыка выяснил что напряжение идет от одной из труб водоснабжения. Сразу опишу: дом- кирпичная пятиэтажка лохматых годов, трубы ВС металлические, раковина фаянс, ванна металл( может даже чугуний) но с акриловым вкладышем. Сливы там и там металлические, сифоны пластик. Замеры делал так: один щуп на кран или шланг лейки, второй щуп на слив. Электричество во всей квартире отрубал, ничего не меняется. Конкретные замеры сделал час назад. Переменное напряжение: раковина 7.20 - 8.40 v, ванна 5.20-6.1v. Постоянное: Раковина 1.20 - 1.90v, ванна 0.6-1.3v. Сопротивление выставленное на 200м прыгает и там и там от самых малых значений до 59.5 но как бы по ступенькам, типа: 1.2-10.8 потом 5.1 -23.7, 6.3-37.5, и т.д В течении дня переменное доходит до 10-12v, это максимальное значение которое я фиксировал, то есть поднимается и опускается в разное время суток. Сегодня вызвал электриков из диспетчерской, пришел один гость с востока( меня дома еще не было), потрогал воду, сказал что ничего не чувствует, ушел. Вернулся с напарником помоложе и с русским дядькой( с мультиметром). Дядьга замерял сопротивление и что то еще и говорит что у него по нулям. Я как раз тоже подошел и показал что выводит мой прибор. В общем отключили еще раз полностью мою квартиру и пару соседей по очереди, соседи на моем этаже, ничего не изменилось. И как назло значения упали именно в присутствии электриков .Пришли к выводу что у кого то из соседей что то заземлено на трубу ВС. Кстати у соседа сверху быстренько замерил утром, значения были ниже чем у меня, но были. Что объясняли электрики я не понял, должно ли быть везде по нулям или нет, переменное, постоянное или вообще сопротивление надо мерять. Итог такой, электрики просят купить ПВС провод 1х1.5, и хотят заземлить ванну и трубу на щиток. Собсна вопросы: правильно ли так замерять и что, переменку, постоянку или сопротивление? Что это вообще может быть, откуда напряжение? Почему замыкается на слив, он же никуда не идет, просто вкручен в пластиковый сифон?Что можно сделать? И правильно ли и безопасно просто заземлить ванну и трубу? Кстати нашел на форумах что можно выровнять потенциалы, взял медный провод и примотал к трубе и к ножке ванны, между дном ванны и трубой действительно выровнялись( по нолям), но между краном и сливом все равно прыгает до 2.5 v, а если пускаешь воду то доходит до таких же значений как на раковине. Заранее спасибо и не судите строго, я даже не решусь назвать себя чайником в электрике, я где то ещё ниже уровнем Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 1:02 |
|
|
|
21.10.2016, 2:45
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Местная СУП не есть хорошо, то есть ваше соединение крана и ванны нежелательно. Нужно смотреть непрерывность труб без пластиковых вставок аж до подвала, где все коммуникации должны соединяться между собой, то есть участвовать в ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов). В вашем случае самое безопасное - замена ваших труб в квартире на пластик, а вот тогда уже соединить кран с ванной.
|
|
|
21.10.2016, 3:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вот потому что
дом- кирпичная пятиэтажка лохматых годов, Не стОит этого делать электрики просят купить ПВС провод 1х1.5, и хотят заземлить ванну и трубу на щиток. "Вешать" ванну на так называемый "ноль" в щите ( правильное название PEN-проводник, если по сечениям проходит ) - страшно... В случае "отгорания" этого проводника можно получить до 380В на ванне.... Конечно, фото щита было бы очень кстати, но 99,9%, что нет в щите РЕ-проводника... Да и эти, так называемые, электрики не знают, что проложенный отдельно, без механической защиты РЕ-проводник д.б не менее 4 мм.кв. по меди "ПУЭ 1.7.127).... |
|
|
21.10.2016, 7:35
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Не вздумайте сожать на щиток (на ноль).При отгорании ноля ниже этажом или в РП вы сами себе фазу к ванне подгоните.Сам в РЭУ работаю,состояние всего эл.оборудования никакое.Отгар ноля в любой момент может случится.
|
|
|
|
21.10.2016, 7:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
21.10.2016, 8:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1056 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Нужно бы напрячь ваших электриков найти источник появления напряжения на ВС. Может сегодня 5-9В приходит, а завтра все 220В появится.
Сначала найти локализацию проблемы по квартирам, затем уже внутри её разбираться. Электрикам не очень хочется этим долгоиграющим делом заниматься, но это основы безопасности. Если начнут волынить - пригрозить, что обратимся в Гор. Жил. инспекцию, Роспотребнадзор и Ростехнадзор - эти организации любят хорошие штрафы выписывать. P.S. Очень может быть неисправность в водонагревателе: утечка на незаземлённый корпус и далее на ВС. Сообщение отредактировал -Mike- - 21.10.2016, 9:02 |
|
|
21.10.2016, 11:37
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
У меня когда жил в общаге трубы железки были то царапина или порез то через них щипало,так как слой изоляции нарушен.А так в старых домах где двух проводка выводились шины уравнивания потенциала.Поищите,может всё таки есть,а так ППР в новой квартире прогнал и вроде всё норм.
|
|
|
|
21.10.2016, 13:29
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
Водонагревателей нет, у нас газовые колонки в доме. Что такое ППР? Где поискать эти шины?)) Боюсь что грозить электрикам бесполезно, если они просто нифига не знают то грози не грози..... Может посоветуете грамотного электрика в Москве? И сможет ли не ДэЗовский электрик вообще помочь? Просто если они даже не знают что и где замерять надо, то как они вообще смогут что либо отследить. А то мыться ковшиком из раковины как то не весело А по поводу заземления, я же поэтому и спросил. Я хоть и далёк от электрики но даже у меня закрались сомнения насчет этой затеи
P.S. Фото щитка, пожалте вам Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 13:45 |
|
|
21.10.2016, 14:20
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
в старых домах где двух проводка выводились шины уравнивания потенциала. В старых домах чугунная ванна приваривалась сталью d=6mm к трубе ХВС (холодного водоснабжения). И в то время не было ни полипропиленовых труб, ни металлопластиковых. Кругом одна сталь. Да и понятие "уравнивание потенциалов" в то время отсутствовало. Боюсь что грозить электрикам бесполезно, если они просто нифига не знают то грози не грози..... До прокуратуры дело дойдёт, найдут специалистов... Жалуйтесь, пишите, грозите. Это болото надо шевелить, иначе "удачи не видать"... P.S. Фото щитка, пожалте вам Да, "это от души!!!!". Как и думал в сообщении чуть выше... Не соглашайтесь на предложение электриков "заземлить ванну на щиток". Страшно!!! Выше было предложение заменить трубы ГВС и ХВС и "каналью" на "пластик". Если жалобы, письма и т.п не помогут (хотя должны), меняйте трубы на "пластик". Так сказать "изолируйтесь от внешнего мира"!!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.10.2016, 14:21 |
|
|
21.10.2016, 14:50
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Водонагревателей нет, у нас газовые колонки в доме. Что такое ППР? Где поискать эти шины?)) Боюсь что грозить электрикам бесполезно, если они просто нифига не знают то грози не грози..... Может посоветуете грамотного электрика в Москве? И сможет ли не ДэЗовский электрик вообще помочь? Просто если они даже не знают что и где замерять надо, то как они вообще смогут что либо отследить. А то мыться ковшиком из раковины как то не весело А по поводу заземления, я же поэтому и спросил. Я хоть и далёк от электрики но даже у меня закрались сомнения насчет этой затеи P.S. Фото щитка, пожалте вам Приамбулу опускаю...но фото щита-жесть! Я не в Москве, совет: соберите немножко денежек, найдите толкового электрика и начните у себя с щита на лестничной площадке,-так как Ваши проблемы автономно в квартире не решить. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
21.10.2016, 14:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
21.10.2016, 16:10
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
21.10.2016, 16:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Какую то совершенно фантастическую картину малюете... в сети куча материала по этому поводу. Забейте в гугл "отгорание нуля" |
|
|
21.10.2016, 16:30
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ми пардон! А не подскажите ли случайно, откуда в кщ. на нуле, при отгорании PENа, может появиться 380В? Какую то совершенно фантастическую картину малюете... Учите матчасть,-читайте букварь... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
21.10.2016, 18:08
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
А что такое ВРУ?)) И все таки, менять трубы как то очень накладно, придётся расковыривать ванну(там трубы под плиткой), и вскрывать пол в коридоре, труба которая "горячая" идёт с кухни в ванную. Писать письма, куда? Кому? И сколько времени это займёт. Я так понимаю это решится только тогда, когда полностью всю электрику в доме поменяют. Я поэтому и спрашиваю про грамотного электрика в Москве, можно было бы походить по соседям, поискать откуда ноги растут. А то я даже не знаю где и что замерять надо. Или все таки СУП по квартире сделать? Если да то может ссылочку кто кинет, как именно?
Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 18:16 |
|
|
21.10.2016, 18:21
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А что такое ВРУ?)) И все таки, менять трубы как то очень накладно, придётся расковыривать ванну(там трубы под плиткой), и вскрывать пол в коридоре, труба которая "горячая" идёт с кухни в ванную. Писать письма, куда? Кому? И сколько времени это займёт. Я так понимаю это решится только тогда, когда полностью всю электрику в доме поменяют. Я поэтому и спрашиваю про грамотного электрика в Москве, можно было бы походить по соседям, поискать откуда ноги растут. А то я даже не знаю где и что замерять надо. Или все таки СУП по квартире сделать? Если да то может ссылочку кто кинет, как именно? Не надо ничего вскрывать, менять и землю тянуть. Я Вам уже написал - сделайте систему уравнивания потенциалов в квартире, соединив трубы проводом и все. Попадет к Вам фаза или ноль - Вам будет похрену, т.к. разность потенциалов между ванной и трубой будет равна нулю. Птиц на проводах видели? Не бьет же их током! Ваш щиток сто лет стоял и еще сто лет простоит. Полстраны на таких работают. |
|
|
21.10.2016, 18:30
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
Не надо ничего вскрывать, менять и землю тянуть. Я Вам уже написал - сделайте систему уравнивания потенциалов в квартире, соединив трубы проводом и все. Попадет к Вам фаза или ноль - Вам будет похрену, т.к. разность потенциалов между ванной и трубой будет равна нулю. Птиц на проводах видели? Не бьет же их током! Ваш щиток сто лет стоял и еще сто лет простоит. Полстраны на таких работают. Пол часа назад мылся человек, говорит не щипалось ничего. А как это сделать, просто приматывать провод к каждой металлической запчасти и тащить его по всей квартире? И какой провод, сечение и т.д.? Вот нашёл ещё: Важно! Система уравнивания потенциалов в ванной, а также саунах и банях является дополнительной системой (ДУП), именно дополняющей основную систему уравнивания потенциалов (СУП). Устраивать в этих помещениях местную систему уравнивания потенциалов, не связанную с общей системой уравнивания потенциалов Запрещено! Или имеется ввиду полная ДСУП т.е. с розетками и т.д. А если только металл. конструкции соединить то можно? Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 19:11 |
|
|
21.10.2016, 18:51
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Пол часа назад мылся человек, говорит не щипалось ничего. А как это сделать, просто приматывать провод к каждой металлической запчасти и тащить его по всей квартире? И какой провод, сечение и т.д.? Вы стояли в ванне и после того, как схватились рукой за лейку (кран), Вас ударило током. Значит между канализационным сливом ванны и водопроводным краном есть недопустимая разность потенциалов. Чтобы ее убрать нужно кран и канализационную трубу пермкнуть перемычкой, тогда разность потенциалов станет равной нулю. Берете провод 2..6 кв. мм и перемыкаете (приварить, прикрутить надежно). Бывает случай, когда на полу стоят, и схватившись за кран, бьет током. В этом случае потенциал крана нужно уравнивать с потенциалом пола (землей, арматурой) т.е. ставить перемычку между краном и арматурой или хорошо заземленной газовой трубой или батареей т.д. Определять можно мультиметром. Один щуп на кран, другой на слив в ванне. Если нет напряжения, значит переключаете мультиметр на Омы и меряете сопротивление R. Если оно равно нулю, значит перемычка не нужна. Если R не равно 0 или есть некоторое напряжение, то перемычку ставить надо. Дальше измерение между краном и батареей. Если нет напряжения и R в районе 0, то перемычка не нужна, иначе иначе, то ставить надо. Провод не тянуть по всей квартире, а аккуратно проложить в невидимом месте. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 19:03 |
|
|
21.10.2016, 19:12
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Я поэтому и спрашиваю про грамотного электрика в Москве, можно было бы походить по соседям, поискать откуда ноги растут И, что вы там найдете? Ноги растут известно откуда. Ваша ситуация даже не является какой то " большой аварией". Это всего лишь "общий фон". СУП в квартире вы безопасно не сделаете, ибо ничего не знаете о состоянии ОСУП дома. |
|
|
21.10.2016, 19:25
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А если только металл. конструкции соединить то можно? Но это же ничем не запрещается. Все трубы, арматура, которые входят в вашу квартиру, должны иметь одинаковый потенциал (разность потенциалов должна быть равна нулю) и нулевое сопротивление между собой. А Ваш сосед на 1 этаже взял и заменил кусок трубы на полипропилен, а у соседа на 2 этаже к металлическому водопроводу машинка стиральная подключена. А Вы на пятом этаже взяли и схватились за кран, а босыми ногами в ванне стоите на хорошо заземленном сливе. Соответственно получите удар током. Чтобы избежать этого нужно пермкнуть кран и слив (канализацию) куском провода (уравнять потенциал) Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 19:26 |
|
|