Ванна сильно щиплется током! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ванна сильно щиплется током! |
21.10.2016, 19:36
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
Вы стояли в ванне и после того, как схватились рукой за лейку (кран), Вас ударило током. Значит между канализационным сливом ванны и водопроводным краном есть недопустимая разность потенциалов. Чтобы ее убрать нужно кран и канализационную трубу пермкнуть перемычкой, тогда разность потенциалов станет равной нулю. Берете провод 2..6 кв. мм и перемыкаете (приварить, прикрутить надежно). Бывает случай, когда на полу стоят, и схватившись за кран, бьет током. В этом случае потенциал крана нужно уравнивать с потенциалом пола (землей, арматурой) т.е. ставить перемычку между краном и арматурой или хорошо заземленной газовой трубой или батареей т.д. Определять можно мультиметром. Один щуп на кран, другой на слив в ванне. Если нет напряжения, значит переключаете мультиметр на Омы и меряете сопротивление R. Если оно равно нулю, значит перемычка не нужна. Если R не равно 0 или есть некоторое напряжение, то перемычку ставить надо. Дальше измерение между краном и батареей. Если нет напряжения и R в районе 0, то перемычка не нужна, иначе иначе, то ставить надо. Провод не тянуть по всей квартире, а аккуратно проложить в невидимом месте. Ну не ударило а щипануло, просто не очень понятно, кольцо слива металл, но вкручен он в пластиковый сифон, тот в свою очередь входит в пластиковую трубу а она под плитку, на что провод то кидать?? Или это вода доходит до металлического стояка и оттуда бьет что ли?? И, что вы там найдете? Ноги растут известно откуда. Ваша ситуация даже не является какой то " большой аварией". Это всего лишь "общий фон". СУП в квартире вы безопасно не сделаете, ибо ничего не знаете о состоянии ОСУП дома. Действительно ничего не знаю, но дому лет 50 или больше, там вообще может быть ОСУП? Я так понял, если сделать как советует уважаемый Dimka1 то это не полноценный ДСУП, а просто выравнивание потенциалов между арматурой? |
|
|
|
21.10.2016, 19:37
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
а ванна сама железная? Как к полу крепиться? Если она железная, то измерьте напряжение между ванной и краном. Если оно не равно нулю, то ставьте перемычку. Если равно нулю, то измерьте сопротивление. Если оно не равно нулю, то тоже ставьте перемычку.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 19:42 |
|
|
21.10.2016, 19:47
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
а ванна сама железная? Как к полу крепиться? Если она железная, то пробуйте её соединить. Как я собсна писал в первом сообщении, ванна железная но с акриловым вкладышем, то есть ногами я стою на пластике. Стоит на полу на ножках, на полу под ванной просто цемент(плитку клали видимо после установки ванной).Дно ванны мультиметром перемыкал с трубой ВС, прыгало 10-12в, перемкнул между трубой и ножкой провод, действительно стало по нолям. Но между краном и сливом все равно есть напряжение, причём когда пускаешь воду в ванну оно возрастает. Вот и вопрос как замкнуть на слив? Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 19:50 |
|
|
21.10.2016, 20:00
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Как я собсна писал в первом сообщении, ванна железная но с акриловым вкладышем, то есть ногами я стою на пластике. Стоит на полу на ножках, на полу под ванной просто цемент(плитку клали видимо после установки ванной).Дно ванны мультиметром перемыкал с трубой ВС, прыгало 10-12в, перемкнул между трубой и ножкой провод, действительно стало по нолям. Но между краном и сливом все равно есть напряжение, причём когда пускаешь воду в ванну оно возрастает. Вот и вопрос как замкнуть на слив? Пластик может иметь где нить трещину и вода может просачиваться на корпус Измерь напряжение между краном и батареей отопления и напряжение между сливом и батареей. Сколько? |
|
|
|
21.10.2016, 20:27
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
Пластик может иметь где нить трещину и вода может просачиваться на корпус Измерь напряжение между краном и батареей отопления и напряжение между сливом и батареей. Сколько? Да вы провидец! Действительно когда стоишь по середине ванны под пластиком как будто хлюпает немного, думал глючит! Я сейчас на работе, где то в 21:30-22:00 буду дома, померяю, отпишусь. Кстати только что жена мылась, тоже ничего не почувствовала. Незнаю что за хрень. |
|
|
21.10.2016, 20:41
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да вы провидец! Действительно когда стоишь по середине ванны под пластиком как будто хлюпает немного, думал глючит! Я сейчас на работе, где то в 21:30-22:00 буду дома, померяю, отпишусь. Кстати только что жена мылась, тоже ничего не почувствовала. Незнаю что за хрень. У кого нить стиралка могла быть в это время выключена. Вот и не пощипало. А в следующий раз может пощекотать, а Вы теперь будете еще долго бояться. |
|
|
21.10.2016, 21:39
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Что-то напряжение уж больно маленькое для пощипывания. Меня когда от стиралки щиплет прибор 60-70 вольт показывает. Найдите в розетке ноль и относительно него замерьте.
|
|
|
|
21.10.2016, 22:22
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
У кого нить стиралка могла быть в это время выключена. Вот и не пощипало. А в следующий раз может пощекотать, а Вы теперь будете еще долго бояться. Замеры: ПолСуш - кран в раковине: Постоянное на 20 - 0.20-0.50в. Переменное на 20 - 0.07 - 0.20в. Сопрот на 200м - 01.2 ПолСуш - слив в раковине: постоянное на 20 - 2.2-2.5в переменное на 20 - 1.2в сопрот на 200м - 0 Кран - слив в ванне: постоянное на 20 - 1.3в переменное на 20 - хаотично прыгало от нулевых значений до 10 с небольшим вольт, после каждого прикосновения разные значения. сопрот на 200м - 02.5 но это в среднем а так тоже прыгает. Я думаю может мультиметр еще не исправен блин, почему значения прыгают? причем постоянное прыгает в раковине а ванне нет? И еще ножка ванны у меня к трубе примотана. Что-то напряжение уж больно маленькое для пощипывания. Меня когда от стиралки щиплет прибор 60-70 вольт показывает. Найдите в розетке ноль и относительно него замерьте. Как найти ноль? Я же писал что я даже не чайник И как дотянуться от розетки до чего либо еще( она у двери, а краны, сливы и полотенце-сушитель в другом конце). Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 22:24 |
|
|
21.10.2016, 22:35
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ну если все правильно измерили исправным прибором, то при таких значениях не должно щипать
Ноль можно найти отверткой индикатором. Удлиннитель можно включить в розетку и дотянуть до ванной Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 22:36 |
|
|
21.10.2016, 22:45
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
ну если все правильно измерили исправным прибором, то при таких значениях не должно щипать Ноль можно найти отверткой индикатором. Удлиннитель можно включить в розетку и дотянуть до ванной про удлинитель я и не подумал. Ноль это когда пробник не горит? А на что его замыкать? И что мерять переменное, постоянное или сопротивление? И какой щуп совать в розетку, есть разница? Дык оно щас и не щиплет, но значения поднимутся, так уже было, не щипало а потом опять началО. И прыгающие значения это норма? Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 22:46 |
|
|
|
21.10.2016, 22:52
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
про удлинитель я и не подумал. Ноль это когда пробник не горит? А на что его замыкать? И что мерять переменное, постоянное или сопротивление? И какой щуп совать в розетку, есть разница? Дык оно щас и не щиплет, но значения поднимутся, так уже было, не щипало а потом опять началО. И прыгающие значения это норма? на нуле индикатор не горит. Проверьте мультиметр - измерьте переменное напряжение в розетке оно должно быть 220..240В Один щуп в нуль в розетке, другим к крану и записать значение, потом на ноль в розетке, другим к сливу и записать значение. Мерить переменное напряжение. Если оно равно нулю, то измерьте сопротивления. и на сегодня наверно хвати опытов. Поздно уже. Если ще раз начнет щипать, то быстро повторить измерения. Примотанную ножку ванны к трубе не разматывайте. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 23:14 |
|
|
21.10.2016, 23:09
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Учите матчасть,-читайте букварь... Во первых, вопрос не вам адресовался, не вам и умничать на эту тему! Во вторых, прежде чем давать такой совет (хамский) надо бы вам для начала самому козырнуть знанием этой самой матчасти, а потом уж рассказывать другим чего им нужно делать. Выглядит это так, как будто вы мне затыкаете рот, как более компетентный в этих вопросах. Так покажите что вы таки компетентный чувак, а если не можете то молчите и курите сами свою матчасть. |
|
|
21.10.2016, 23:31
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
на нуле индикатор не горит. Проверьте мультиметр - измерьте переменное напряжение в розетке оно должно быть 220..240В Один щуп в нуль в розетке, другим к крану и записать значение, потом на ноль в розетке, другим к сливу и записать значение. Мерить переменное напряжение. Если оно равно нулю, то измерьте сопротивления. и на сегодня наверно хвати опытов. Поздно уже. Если ще раз начнет щипать, то быстро повторить измерения. Так, ноль нашел. Мультиметр проверил на розетке - 228в. переменное на 700 есстесна. Раковина: Ноль - кран: переменное на 20 -0.40 (батарея-кран прыгает от 1 до 2.5в) Ноль - слив: 0.40+ в ( батарея - слив от 1 до 2.7 в.) ванна: ноль - кран : прыгает от 0.17 до 0.50 ноль - слив : немного прыгает но в среднем 1.5 в кран- слив: скачет от нулевых до 1+ вольта. Вот как то так. Если будет щипать замерю еще раз. Спасибо вам большое за помощь! Понимаю что мне всё надо разжевывать. Поэтому очень ценю!! |
|
|
21.10.2016, 23:35
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
в сети куча материала по этому поводу. Забейте в гугл "отгорание нуля" Это дельный совет, читать нужно, не слишком мало и не слишком много иначе в голове будет каша и путаница. Вот так собственно и получается при отгорании нуля в ВРУ, потенциал 380В на нуле в кщ. |
|
|
22.10.2016, 5:53
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Приамбулу опускаю...но фото щита-жесть! Я не в Москве, совет: соберите немножко денежек, найдите толкового электрика и начните у себя с щита на лестничной площадке,-так как Ваши проблемы автономно в квартире не решить. +100 Сильно сомневаюсь, что толковый электрик поможет. Слишком обширный и запущенный случай у ТСа... Заниматься самодеятельностью - это просто тупо терять время, тем более багаж знаний в электрике у ТСа совсем никакой... Правильно пишут - надо писать жалобу в жилинспекцию и в УК -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
22.10.2016, 7:25
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
На счёт труб пластиковые трубы не снимают проблемы особенно трубы канализации,
на счет чувствительности действительно кто то чувствует сильнее кто то слабее здесь играет сопротивление кожи или её повреждение люди чувствуют и 5 Вольт Рекомендации потребовать от жск проверить и уменьшить сопротивление заземления щита питания дома и проверить и если надо восстановить систему уравнивания потенциалов на весь дом. |
|
|
22.10.2016, 8:49
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата Примотанную ножку ванны к трубе не разматывайте. Для замера наоборот - нужно размотать (потом снова примотать (синей (это важно!) изолентой )). Иначе, конечно, всё по нулям будет показывать и не щипать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.10.2016, 9:54
Сообщение
#38
|
Гости |
... Рекомендации потребовать от жск проверить и уменьшить сопротивление заземления щита питания дома и проверить и если надо восстановить систему уравнивания потенциалов на весь дом. Ориентируясь на фото щитка, даю 100%, что в доме нет ни повторного заземления, ни системы уравнивания потенциала. |
|
|
22.10.2016, 11:18
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А ежели фотку сделать покачественнее то ужас будет ещё ужаснее.
|
|
|
22.10.2016, 13:24
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 |
На счёт труб пластиковые трубы не снимают проблемы особенно трубы канализации, на счет чувствительности действительно кто то чувствует сильнее кто то слабее здесь играет сопротивление кожи или её повреждение люди чувствуют и 5 Вольт Рекомендации потребовать от жск проверить и уменьшить сопротивление заземления щита питания дома и проверить и если надо восстановить систему уравнивания потенциалов на весь дом. А есть ли она вообще? А если её нет, то что, они все с нуля сделают. Сомнительно Для замера наоборот - нужно размотать (потом снова примотать (синей (это важно!) изолентой )). Иначе, конечно, всё по нулям будет показывать и не щипать. Только синяя!!! Ничего смешного кстати. Путём многолетних, дорогостоящих исследований, научно доказано что изолента других цветов не обладает должными свойствами. Так что тут без вариантов! Ориентируясь на фото щитка, даю 100%, что в доме нет ни повторного заземления, ни системы уравнивания потенциала. Вот такой же вопрос. |
|
|