Алюм.: сечение и длительный ток? , Разные источники - разные мнения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Алюм.: сечение и длительный ток? , Разные источники - разные мнения |
22.10.2016, 14:11
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
Добрый день.
Имеется АВВГ 2х2.5 (на деле оказалось 2х.2.25, т.е усечка) длиной 15 метров. Подключен к автомату С16, из автомата выходит медь и т.д. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16. Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения (нагрузка увеличивается/понижается вручную при изменениях напряжения, для "вписывания" в рамки допустимых токов. На ресурсе http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad...a-provodov.html говорится что "Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.". 6х2.25 = 13.5А. Далековато от верхней границы, где нагрузка будет чаще всего. В то же время таблица "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" (Глава 1.3 ПУЭ-6) говорит что для одного двухжильного кабеля допустимый длительный ток составляет 17А, на открытом пространстве, и это при сечении 2мм/квадрат. ( http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html ) Стоит отметить, что во всех таблицах и статьях данные приводятся для температуры воздуха +25. С поправочными коэффициентами на температуру воздуха разобраться не сильно получилось (не до конца понятно какой коэффициент использовать при конкретно температуре воздуха +5, -10 и т.д, таблица не совсем понятная. Ресурс http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html таблица 1.3.3 Прошу помощи разобраться, какие же все-таки токи допустимы на данном участке без вреда для кабеля (т.е некритичный нагрев, без оплавлений/разрушений/ссыхания и лопания изоляции), и какие поправки допустимого тока вносить при изменении температуры окружающей среды. Сколько поживет кабель при максимальных разумно допустимых нагрузках по току? Защитит ли данный автомат от разрушения кабеля? Условия эксплуатации: прямо на кабель солнце не светит, лишь небольшие участки проходят открыто (2 - 4 метров) (т.е подвергаются солн.свету), кабель используется в указанном режиме круглый год. |
|||
|
||||
|
22.10.2016, 14:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А вы не пробовали смотреть не на сайтах, которые часто пишут студенты-копипастеры, а в первоисточнике?
-------------------- |
|
|
22.10.2016, 14:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Зачем эти ресурсы? Зачем обсуждать то что на них написано, когда есть ПУЭ с таблицами.
|
|
|
22.10.2016, 15:07
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
|
|
|
|
22.10.2016, 15:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше первоисточник (изготовитель)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.10.2016, 15:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
Зачем эти ресурсы? Зачем обсуждать то что на них написано, когда есть ПУЭ с таблицами. Так ведь даже таблицы ПУЭ на разных сайтах немного по разному выглядят. Где официальные посмотреть? Да и помимо этого хотелось бы живой ответ, кроме сухих табличных данных, т.е что будет с кабелем, сработает ли автомат, или на у него завышенный для этого случая номинал и прочее. лучше первоисточник (изготовитель) Кабеля? Неизвестен. |
|
|
22.10.2016, 16:30
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Добрый день. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16. Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения А не судьба ли вам взять и приобрести медный ВВГ 2Х2,5 (пусть он даже будет усеченка) его по крайней мере можно защитить АВ на 20А. Исходя из тех токовых нагрузок которые вы приводите. |
|
|
|
22.10.2016, 16:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Привет.
Я юзаю скан бумажного ПУЭ. По этому кабелю: максимальный длительный ток - 18 А, если температура воздуха, как в моей местности, редко поднимается выше 40 градусов, то принимаем коэффициент 0,79 (выбираем по максимальной температуре воздуха), получается 14 А. Автомат С16, понятно, не защитит. Надёжно защитит только на 10 А. Если изоляция качественная, и кабель использовать не на пределе (а с автоматом 10 А), то может прослужить десятки лет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
22.10.2016, 19:18
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
Привет. Спасибо. А какие коэффициенты для конкретной температуры окружающего воздуха? Т.е чтобы понимать, при какой температуре нужно/можно уменьшить/увеличить нагрузку на кабель?Я юзаю скан бумажного ПУЭ. По этому кабелю: максимальный длительный ток - 18 А, если температура воздуха, как в моей местности, редко поднимается выше 40 градусов, то принимаем коэффициент 0,79 (выбираем по максимальной температуре воздуха), получается 14 А. Автомат С16, понятно, не защитит. Надёжно защитит только на 10 А. Если изоляция качественная, и кабель использовать не на пределе (а с автоматом 10 А), то может прослужить десятки лет. Что же, значит будет автомат от кз защищать, а нагрузку буду сам контролировать (16А автомат получается большой, 10 маленький, не позволит 16А нагрузку включить). А не судьба ли вам взять и приобрести медный ВВГ 2Х2,5 (пусть он даже будет усеченка) его по крайней мере можно защитить АВ на 20А. Исходя из тех токовых нагрузок которые вы приводите. Есть ряд факторов, которые не позволяют использовать медь в данном случае. |
|
|
22.10.2016, 21:45
Сообщение
#10
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7-е. Для России лучше уточнить, но думаю то же самое. Нормированная температура жил 65, условная среды 25, эту строку и смотрим. В мороз можно аж на треть перегружать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
||
|
22.10.2016, 21:59
Сообщение
#11
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7-е. Для России лучше уточнить, но думаю то же самое. Нормированная температура жил 65, условная среды 25, эту строку и смотрим. В мороз можно аж на треть перегружать. Сообщение отредактировал Среднестатист - 22.10.2016, 21:59 |
|
|
||
22.10.2016, 22:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Так. Не посмотрел сразу прилепленные файлы в первом сообщении, прицепил ту же таблицу, правда отсканированную из свежего ПУЭ
Сообщение отредактировал Инк - 22.10.2016, 22:28 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
22.10.2016, 22:35
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
|
|
|
22.10.2016, 22:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Правильно. Просто обычно кабель работает в автоматическом режиме, часто "недогруженный", особенно зимой
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
22.10.2016, 22:45
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
|
|
|
22.10.2016, 22:57
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.10.2016, 23:05
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Это как? Не смотрят прогноз погоды со словами "чьёрт побьери, потепление идёт, опять придётся нагрузку на кабель снижать". Само работает, без надзора. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
22.10.2016, 23:08
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 22:50 |
|