Скрутка проводов на разетки , Допустимо и не опасно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрутка проводов на разетки , Допустимо и не опасно ли? |
23.10.2016, 9:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
Добрый день
Делают ремонт в квартире, работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. Вопрос к экспертам: на сколко это допустимо и безопасно. Спасибо П.С. только не пишите пожалуйста по учебнику.... а как бывает на практике. Сообщение отредактировал lols - 24.10.2016, 21:58 |
|
|
|
23.10.2016, 9:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Насосы марки ЭЦВ (погружные на 150м) подключали, используя 5-7 слоёв изоленты, намотанных "вперекрышку.
А соединение находилось под водой!!! Так было написано в паспорте на агрегат ЭЦВ!!! В вашем случае лучше сварка или пайка, а изолировать с наше время можно термоусадкой подходящего диаметра. Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 9:54 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 10:07
Сообщение
#3
|
Гости |
... работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. ... "Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? |
|
|
23.10.2016, 10:17
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
"Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана Сообщение отредактировал lols - 23.10.2016, 10:17 |
|
|
|
23.10.2016, 10:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
П.С. только не пишите пожалуйста по учебнику.... а как бывает на практике. на практике полстраны на скрутках работает. Все зависит от тока, который проходит через скрутку. Если в розетку будет постоянно включена мощная электроплита, то скрутка скоро отгорит. А если маломощные бытовые приборы, типа телека, компа, холодильника, то работает обычно бесконечно долго. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 10:24 |
|
|
23.10.2016, 10:39
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
на практике полстраны на скрутках работает. Все зависит от тока, который проходит через скрутку. Если в розетку будет постоянно включена мощная электроплита, то скрутка скоро отгорит. А если маломощные бытовые приборы, типа телека, компа, холодильника, то работает обычно бесконечно долго. Спасибо. А микроволновка и чайник как можно охарактеризовать? (они мощные то работают по 5 -10 мин в день.) |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 10:44
Сообщение
#7
|
Гости |
... Все зависит от тока, который проходит через скрутку. Если в розетку будет постоянно включена мощная электроплита, то скрутка скоро отгорит. А если маломощные бытовые приборы, типа телека, компа, холодильника, то работает обычно бесконечно долго. А вот тут как фишка ляжет. Сколько раз встречал, при мощной нагрузке иногда скрутка как бы "сваривается" и работает, естественно не всегда. А при малой нагрузке такого не происходит, а происходит небольшой нагрев или даже, я бы назвал "микроискрение". Результатом этого, рано или поздно, является выход скрутки из строя. Всё это взято из собственной, немалой практики (с 70 года) в электрике. |
|
|
|
23.10.2016, 10:56
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Плюс к этом влияет сырость: в ванных очень быстро пропадает контакт, в жилых комнатах и кухне бывают проблемы при затоплении сверху.
А вообще частенько вызывают в "европизированную" квартиру, обставленную по современному с ссответствуюшим дизайном и плачутся, мол проблемы с электричеством. Начинаешь разбираться, так там по хорошему чуть ли не всю эту красоту ломать придётся. |
|
|
23.10.2016, 11:01
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Всетаки интересует по существу, Бл.... да пройдитесь паяльником с канифолью и оловом по скрутке. Какого "художника" словоблудить...... ГОСТ Р 50571.5.52-2011 526 Электрические соединения 526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. 526.2 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: - расположенных в земле; - заполненных компаундом или загерметизированных; - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие. Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 11:17 |
|
|
23.10.2016, 11:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Спасибо. А микроволновка и чайник как можно охарактеризовать? (они мощные то работают по 5 -10 мин в день.) Пойдет. Будет работать. Успокойтесь. Если сказали, что хорошо скрутили, то на Ваш век хватит. Ведь все равно штукатурку уже не будете сбивать. Правил и учебников много. Если все будете делать по правилам, то квартира не будет похожа на красивую жилую квартиру, поэтому всегда идут на разумный компромисс между правилами, эстетикой, удобством и стоимостью. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 11:22 |
|
|
|
23.10.2016, 22:30
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Скрутки пайки и.тп в стене делать нельзя,только в разветкоробках.
Зы а потом вопросики,а почему это у меня стена током щиплется. |
|
|
23.10.2016, 22:40
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
zendo057, вопрос спорный, ибо есть ещё муфты.
Кроме того, сварное соединение ( а также опрессованное или паяное), защищённое герметичной изоляцией, вполне может быть "похоронено". Нормативы этого не запрещают. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.10.2016, 22:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Да ладно вам панику нагонять! В самой розетке под тот же винт площадь контакта намного меньше чем в скрутке и ничё - все розетки работают. А тут ой, стена, видите ли защипалась.
|
|
|
23.10.2016, 22:50
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В розетке контакт можно подтянуть при необходимости, в стене это сделать несколько сложнее, полагаю...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 23:17
Сообщение
#15
|
Гости |
...В самой розетке ... А разве это не разные понятия: Цитата под тот же винт площадь контакта намного меньше чем в скрутке т.е. речь идёт о надёжности контактного соединения, а Цитата А тут ой, стена, видите ли защипалась. речь идёт о надёжности изоляции. Плюсом к недопустимости такой работы считаю выполнение её не профессионалами: "нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали". Скрутка не пропаяна, не обжата гильзой, не сварена ... что уже не допустимо. Далее, "много изоленты" не значит, что соединение получилось герметичным, т.е. не исключено попадание влаги от той же шпаклёвки. Изоленту,скорее всего, использовали ПВХ, она, как известно имееет свойство при нагреве плавиться и "съёживаться", отсюда недалеко и до " ой, стена, видите ли защипалась.". Да даже если до этого (весьма надеюсь) и не дойдёт, не будет ли это вызывать срабатывание УЗО? |
|
|
24.10.2016, 0:18
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Я против таких скруток. Не хорошо это.
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.10.2016, 8:36
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
24.10.2016, 8:59
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Да, только пригласить дорогого дизайнера, чтобы ломать по стандартам евроремонта. )))))
А вообще последовательность такая: Заказчик-Дизайнер-Архитектор-Проектировщик-Экскаваторщик-Каменщик-Стекольщик-Сантехник-Вентиляционщик-Электрик-Штукатур-Грузчик-Заказчик. |
|
|
Гость_Гость_* |
24.10.2016, 9:33
Сообщение
#19
|
Гости |
Да, только пригласить дорогого дизайнера, чтобы ломать по стандартам евроремонта. ))))) А вообще последовательность такая: Заказчик-Дизайнер-Архитектор-Проектировщик-Экскаваторщик-Каменщик-Стекольщик-Сантехник-Вентиляционщик-Электрик-Штукатур-Грузчик-Заказчик. Круто это все, только ремонт вместо 500 тыс обойдется в 5 млн! А так да, и еще материалы из Германии напрямую заказывать с доставкой в квартиру |
|
|
24.10.2016, 11:06
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Бардак приводик к куда большим тратам. Скрутки это бардак.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 10:05 |
|