Питание однофазного инвертора от трех фаз

Shura_with_KINEF
сообщение 24.10.2016, 20:39
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В.
Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В?
Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 20:55
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
не обижайтесь.

Да, Вы что, какие обиды? Наоборот, интересно пообщаться.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Если не затруднит, то отпишитесь о результатах, хотя такую работу проводил форумчанин hidoba здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436468
пост 4435


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ?

Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.10.2016, 22:10
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. icon_wink.gif У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нищеброд
сообщение 25.10.2016, 0:11
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 28597



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 23:10) *
т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. icon_wink.gif У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.

Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома).
Прикрепленное изображение

Из кривулек видно, что D7 и D8 закрыты.
А ставят их на случай пропадания фазы (или двух фаз).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.10.2016, 11:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



avlozitski, провели эксперимент, да 550 В. Потом посидели, порисовали, да по другому и быть не могло icon_biggrin.gif
и диоды от N просто лишние. Три фазы с общей нейтралью, это не три независимых источника включенные в паралель, как выглядит на первый взгляд.
Прикрепленное изображение


Цитата(нищеброд @ 25.10.2016, 0:11) *
Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома).

Ну у вас то эксперимент без паяльника, но на мат.модели, разница не большая ожог от паяльника или мозоль от мыши. icon_smile.gif
А молодые специалисты нынче, после электротехнического коледжа, впадают в ступор от вопроса как измерить штангелем и посчитать сечение жилы кабеля.
А на вопрос: - чему равна площадь квадрата?
после паузы: - Это сложить четыре стороны?
И самое страшное, что так ответили подряд за неделю четыре кандидата на освободившуюся должность электромонтёра!

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2016, 11:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 25.10.2016, 12:23
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Shura_with_KINEF, спасибо.
Правильно сказал Андрон IV:
Цитата(Андрон IV @ 29.7.2016, 21:50) *
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.

поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 25.10.2016, 14:24
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Цитата(avlozitski @ 25.10.2016, 13:23) *
поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост.


Но всетаки - какие есть варианты кроме бжт на 5-6 киловатт, автотрансформатора 380-220 или чоппера на на те же 380-220 ? Для подключения из 220 в 380, но не изготовления с нуля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь ом
сообщение 26.10.2016, 20:44
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31867



Цитата(Basill @ 24.10.2016, 14:29) *
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.)
[attachment=47400:Input_bridge_380v.JPG]
Пример из описания схемы промышленного источника.


разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В.
Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В?
Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Прикрепленное изображение


этот вопрос проходили по курсу электротехники в старших классах школы, правда при совке. при взаимодействии фазных напряжений трехфазного источника, ЕДС источников суммируются. рисовали три синусоиды со сдвигом 120 градусов и считали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нищеброд
сообщение 26.10.2016, 22:03
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 28597



Цитата(игорь ом @ 26.10.2016, 21:44) *
разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали

Если на выходе стоят ёмкости со средней точкой на нейтраль, то получается универсальное питание.
Три фазы
Прикрепленное изображение
Одна фаза
Прикрепленное изображение
Две фазы
Прикрепленное изображение


Цитата(нищеброд @ 26.10.2016, 22:49) *
Надо заменить картинку .Две фазы
Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал нищеброд - 26.10.2016, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 27.10.2016, 15:05
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



нищеброд, Интересно. А как нагрузка на кондесаторы при однофазном питанию ?

Кстати - получил я плазморез. Таже трех этажка. Но - на корпусе потреблюмый ток до 22 А и коефицент мощности 0.73, а в сварке - 18.5 макс ток и до 9А еффективный, коефицент мощности 0.48 ? Разберу сегодня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 28.10.2016, 23:03
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Виновник. Как и думал - никакогог ккм и в пониме нету.. Собран довольно качественно. Диоды без маркировки. Зачем ??

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение







Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1ma
сообщение 29.10.2016, 0:22
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8328
Регистрация: 25.6.2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764



Цитата(Staska @ 28.10.2016, 23:03) *
Диоды без маркировки. Зачем ??

Маркировка FML4204S

Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2016, 0:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg247
сообщение 29.10.2016, 0:41
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 372
Регистрация: 15.7.2013
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349



Нормальные изолированные диодики.


--------------------
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 18:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены