ААШв 10 кВ. , прокладка в воде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ААШв 10 кВ. , прокладка в воде |
27.10.2016, 16:25
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГНБ прокол два года простоял без кабеля, концы трубы были залиты пеной, возможно через неё попала воды, сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось. Как думаете вода как то повлияет на кабель?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.10.2016, 2:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Замёрзнув, может раздавить. Либо кабель, либо трубу...
У нас ААБЛ 3х120 в проколе точно в воде лежит с декабря 2015. Испытания прошёл и пока в работе... |
|
|
30.10.2016, 12:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на глубине 4 м. может замёрзнуть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.10.2016, 12:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось. Закольцованная протяжка с закрепленной ветошью вам в помощь не забывайте отжимать - будет сухо и комфортно. Если кабель предназначен для укладки в грунт, то наличие грунтовых вод никто при этом не исключал. Наличие воды в трубе только улучшает отдачу тепла в грунт (теплопроводность выше, чем у воздуха). На глуб.4м замерзнет, если там вечная мерзлота. |
|
|
|
31.10.2016, 19:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
через ж/д закольцованная?
у нас в области пока что вечной мерзлоты не наблюдается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.10.2016, 21:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
31.10.2016, 23:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
слишком геморно и не факт что ветошь там не останется, длина таки 200 м. (ещё вводная )
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
2.11.2016, 3:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ни фигасе кольнули.. Это ничего кроме длины троса не меняет, ветоши за полиэтилен не зацепиться. Другое дело - на 200м объем оставшейся воды может быть не слабым, ручонки отвянут отжимать.
Может поставить концевую муфту (чтоб не хлебнуть) и тянуть через воду (и пёс с ней!) ? |
|
|
2.11.2016, 7:20
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
люблю попартизанить или изначально не правильно выразился , кабель ужо проложен, хотя сути вопроса это не меняет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.11.2016, 12:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А на сейчас-то какие вопросы ? Испытывайте чего получилось..
.. концы трубы были залиты пеной.. На будущее, для ПНД труб существуют заглушки |
|
|
|
2.11.2016, 12:17
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
слыхал, но с кабелем это уже не прокатит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.11.2016, 15:40
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я предлагал именно пока нет кабеля. Ну, и резервные конечно.
Однако заглушки могут оставаться и насовсем (с дырдочкой в аккурат под кабель), от заиливания труб, которые не для вводов в здания, сооружения. |
|
|
2.11.2016, 22:13
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тоже мысль такая была, но отверстие не будет герметичным
приняли думаю окончательное решение, после закопки кабеля, герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума только вот грунт ежели ходить будет, правда торф, вроде не должен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.11.2016, 22:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. отверстие не будет герметичным.. .. герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума Герметичность нужна при вводе в сооружение, а здесь лишь бы грунтом не затянуло. Еще раз повторю, из спец.дренажа вдоль трассы КЛ грунтовые воды не откачивают в дежурном режиме, кабель тряпочкой не протирают и феном не обдувают. А в целом... хозяин-барин |
|
|
3.11.2016, 0:15
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теперь уже речь как бы не о КЛ, а о проходимости трубы, чтобы потом не выдирать трактором кабель при замене
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 10:26 |
|