Добрый день, коллеги!
Есть у кого мануал на НТАМИ-10? Не с чем сравнить. Ни протоколов ПН, ни РУ нет, а транс видимо бракуется. Сообщение отредактировал Shapiton - 1.11.2016, 11:29 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
НАМИ-10 если точнее нормальные замеры, у него обмотка ф.В особенная ??? полно инфы в тырнете, есть с чем сравнить Особенность этих НАМИ-10 не могут работать на "голые" шины, начинают выдавать всякую ересь достаточно включить ВЛ/КЛ все напряжения приходят в норму Именно НТАМИ. Т.к. омы не "НАМИтные". Кт не бьётся. НАМИ рядом стоит. Недозагрузился файл Сообщение отредактировал Shapiton - 1.11.2016, 15:52 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А у такого трансформатора в дополнительной обмотке в нормальном режиме 115 В, а в аварийном 100?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
А у такого трансформатора в дополнительной обмотке в нормальном режиме 115 В, а в аварийном 100? Я уже нашел ошибку в измерениях своих. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11075 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я уже нашел ошибку в измерениях своих. Ну, и? Надеюсь, транс не после высоковольтных испытаний первичной обмотки? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Ну, и? Надеюсь, транс не после высоковольтных испытаний первичной обмотки? ![]() Ну это совсем же ![]() Выбит был предохранитель по фазе А. Поэтому искал подвох. При Кт возбуждал не ту фазу. Стыдно. Желтая шина была присоеденина на вывод ф. С. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |