![]() Собственные нужды ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Собственные нужды ПС |
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN... ПУЭ 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Фазное и линейное напряжение в норме, На шпильках ТСНа так и будет - нормально а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина? А дальше рисуйте, как подключена нагрузка, какая нагрузка. Что-то подключено на "фаза - "земля" (РЕ-проводник), вот и причина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN... IT? На шпильках ТСНа так и будет - нормально Везде нормально, хоть на шпильках, хоть в сети обогрева, если относительно "нуля" мерить Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается? Нет, 4 вывода с транса идут в кабеле на ЩСН, там две шинки: N - на ней нейтраль транса и отходящие "нули", PE - контур ПС (N и PE не соединены) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вы не ответили на вопрос - "Почему?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки. Защита тут не причем. У вас же замыкания нету. У вас вместо глухозаземленной нейтрали получилась глухозаземленная фаза. Если вы нейтраль на заземлитель посадите, то тогда и будет замыкание, а пока она на изолированной шинке сидит можете считать ее 4 фазой. Вопрос только почему так сделано и на сколько хороший контакт между землей и этой третьей фазой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается? Еще вариант, кто то поставил розетку на фазу и корпус(посчитав его нулевым проводом), воткнули туда "потребителя" и успешно забыли. Делите отходящие линии на участки, отключая. Ищите участок с замыканием одной фазы на "землю". |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
На многих подстанциях сети собственных нужд 380В или 220В с изолированной нейтралью. Есть вопросы для уточнения.
1. Получается у Вас одна из фаз с замыканием на "землю", это неисправность и её надо искать. 2. А что на обоих трансформаторах такая ситуация? 3. Наверное у Вас стоит пробивной предохранитель, который сработал. Замените. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне объяснял, что во вторичных цепях напряжения заземляется фаза В для удобства снятия векторных диаграмм. Хотя это может быть не тот случай.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 10:50 |
|
![]() |