Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.11.2016, 12:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) *
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена.

Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN...
ПУЭ 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) *
Фазное и линейное напряжение в норме,

На шпильках ТСНа так и будет - нормально
Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) *
а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина?

А дальше рисуйте, как подключена нагрузка, какая нагрузка.
Что-то подключено на "фаза - "земля" (РЕ-проводник), вот и причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.11.2016, 12:39
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 3.11.2016, 15:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(ЛЕША @ 3.11.2016, 12:36) *
Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN...

IT?

Цитата(ЛЕША @ 3.11.2016, 12:36) *
На шпильках ТСНа так и будет - нормально

Везде нормально, хоть на шпильках, хоть в сети обогрева, если относительно "нуля" мерить

Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:36) *
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом.

Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки.

Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:36) *
А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?

Нет, 4 вывода с транса идут в кабеле на ЩСН, там две шинки: N - на ней нейтраль транса и отходящие "нули", PE - контур ПС (N и PE не соединены)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.11.2016, 16:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вы не ответили на вопрос - "Почему? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.11.2016, 17:33
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки.

Защита тут не причем. У вас же замыкания нету. У вас вместо глухозаземленной нейтрали получилась глухозаземленная фаза. Если вы нейтраль на заземлитель посадите, то тогда и будет замыкание, а пока она на изолированной шинке сидит можете считать ее 4 фазой. Вопрос только почему так сделано и на сколько хороший контакт между землей и этой третьей фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.11.2016, 17:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:39) *
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?

Еще вариант, кто то поставил розетку на фазу и корпус(посчитав его нулевым проводом), воткнули туда "потребителя" и успешно забыли. Делите отходящие линии на участки, отключая. Ищите участок с замыканием одной фазы на "землю".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 7.11.2016, 6:49
Сообщение #8





Гости






На многих подстанциях сети собственных нужд 380В или 220В с изолированной нейтралью. Есть вопросы для уточнения.
1. Получается у Вас одна из фаз с замыканием на "землю", это неисправность и её надо искать.
2. А что на обоих трансформаторах такая ситуация?
3. Наверное у Вас стоит пробивной предохранитель, который сработал. Замените.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 8.11.2016, 23:59
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне объяснял, что во вторичных цепях напряжения заземляется фаза В для удобства снятия векторных диаграмм. Хотя это может быть не тот случай.