Fox 2006
сообщение 14.11.2016, 12:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 50481



Добрый день!

Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты?

Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С
Ток КЗ в линии 175А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.11.2016, 17:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Не понятно что оценивать.При токе 160а и более автомат сработает мгновенно без инерции.Т.е сработает эл магнитная защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.11.2016, 21:41
Сообщение #3





Гости






Цитата(zendo057 @ 14.11.2016, 17:48) *
...
При токе 160а и более автомат сработает мгновенно без инерции.Т.е сработает эл магнитная защита.

Ничего мгновенно не срабатывает, даже ИБП для компьютера, тем более электромеханическое устройство. Есть нормируемая величина времени срабатывания аппарата защиты, для 220 В это 0,4 сек. таб. 1.7.1 ПУЭ. Если при отсечке 160 А автомат укладывается в эту величину, это есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.11.2016, 11:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.11.2016, 20:41) *
Ничего мгновенно не срабатывает, даже ИБП для компьютера, тем более электромеханическое устройство. Есть нормируемая величина времени срабатывания аппарата защиты, для 220 В это 0,4 сек. таб. 1.7.1 ПУЭ. Если при отсечке 160 А автомат укладывается в эту величину, это есть хорошо.

Вот такие тонкости для практики излишни,по теории да.Например при включении выключателя лампочка зажигается не сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 15.11.2016, 21:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox 2006
сообщение 16.11.2016, 6:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 50481



Цитата(Артем Тольятти2 @ 15.11.2016, 21:51) *
По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит.

Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.11.2016, 7:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Fox 2006 @ 14.11.2016, 15:56) *
Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты?

Как указали выше по времени срабатывания, д.б. менее 0,4 с для 220В. Однако это требование для обеспечения защиты человека при замыкании на землю для TN. Так же необходимо проверить согласованность АВ и сечения кабеля при токах КЗ по Гост Р 50571.4.43-2012 п. 434.5 Характеристики устройств защиты от токов короткого замыкания .

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.11.2016, 7:16


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.11.2016, 8:45
Сообщение #8





Гости






Цитата(zendo057 @ 15.11.2016, 11:06) *
Вот такие тонкости для практики излишни, ...

Как они могут быть излишни, если мы на практике сопоставляем результаты измерения петли "фаза-ноль" и времи и ток срабатывания автоматов? Обычная пуско-наладка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.11.2016, 8:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Fox 2006 @ 16.11.2016, 5:51) *
Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать?

16А-тепловой расцепитель
10Iн=160А-электромагнитный расцепитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.11.2016, 9:36
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать?

ПУЭ 6
Цитата
1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;

в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника.

Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи специальных защит.

16 А это 10% от тока срабатывания с учетом разброса параметров (160А). В данном случае прибавить 16А эквивалентно умножению на 1,1. Правда не знаю остался ли данный пункт в ПУЭ 7, т.к. ссылка из пункта 3.1.9 не редактировалась, но с другой стороны п 1.7.79 в ПУЭ 7 оговаривает время отключения. Поэтому ссылка возможно и актуальна.
Ранее не было понятия о характеристики автомата. Был номинал тока срабатывания по тепловому и электромагнитному расцепителю, а фактическая сработка определялась разбросом и запасом. При маркировке характеристик (В, С, D) имеем уже сразу диапазон срабатывания отсечки. По табл.6 ГОСТ Р 50345-99 для характеристики С (так понмаю, что там опечатка в таблице) при 10 I ном должно гарантировано наступать расцепление за t<0.1c. Поэтому скорее всего умножать на 1,1 уже не нужно.
Вернуться в начало страницы